FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre rouky25

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit rouky25 sur le forum Climatisation

rouky25
a posté 1 message sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

J'ai installé une clim Airton réversible inverter en 2009 modèle HSU-12RHE03/R2(DB), elle a toujours bien fonctionné, puis après une coupure de courant, elle est en panne avec le code erreur E7 et le compresseur ne s'enclenche plus.
Sur ce forum, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur cette page.
La Led rouge est allumée sur la platine des 2 gros condos et j'ai 387 V entre + et -, par contre je n'ai pas de 5 V sur le 7805 en haut à gauche de la platine principale.
De plus, la sonde sur connecteur CN11 a une valeur infinie (coupée probablement), les 2 autres (CN9 et CN10) ont environ 22 kOhm.
Mais en lisant cette page, je me suis dit que le problème venait certainement sur du "POWER MODUL".
Je l'ai donc démonté, nettoyé cette couche de "caoutchouc" puis j'ai vu que le circuit intégré "ICE 2A165" était éclaté, avec la résistance CMS qui semble être HS (voir invité question 2036 post 36) :
Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7.
Cette résistance est connectée entre la pin 8 (GND) et la pin 3 (Controller Current Sense Input) et semble être d'une valeur de 1 ohm, car il me semble voir 1R0 (le 0 est difficilement discernable).
Donc, cet invité parle du même problème, et devait nous tenir au courant... mais il ne semble pas avoir donné de suite.
Je vais donc remplacer ces 2 pièces avant de poursuivre tous les conseils de cette page.
Mais est-ce quelqu'un pourrait me confirmer la valeur de cette résistance ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne power module ICE 2A165 clim Airton

18 décembre 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Panne power module ICE 2A165 clim Airton