Panne power module ICE 2A165 clim Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4430
Question Forum Climatisation : Panne power module ICE 2A165 clim Airton
Bonjour,
J'ai installé une clim Airton réversible inverter en 2009 modèle HSU-12RHE03/R2(DB), elle a toujours bien fonctionné, puis après une coupure de courant, elle est en panne avec le code erreur E7 et le compresseur ne s'enclenche plus.
Sur ce forum, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur cette page.
La Led rouge est allumée sur la platine des 2 gros condos et j'ai 387 V entre + et -, par contre je n'ai pas de 5 V sur le 7805 en haut à gauche de la platine principale.
De plus, la sonde sur connecteur CN11 a une valeur infinie (coupée probablement), les 2 autres (CN9 et CN10) ont environ 22 kOhm.
Mais en lisant cette page, je me suis dit que le problème venait certainement sur du "POWER MODUL".
Je l'ai donc démonté, nettoyé cette couche de "caoutchouc" puis j'ai vu que le circuit intégré "ICE 2A165" était éclaté, avec la résistance CMS qui semble être HS (voir invité question 2036 post 36) :
Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7.
Cette résistance est connectée entre la pin 8 (GND) et la pin 3 (Controller Current Sense Input) et semble être d'une valeur de 1 ohm, car il me semble voir 1R0 (le 0 est difficilement discernable).
Donc, cet invité parle du même problème, et devait nous tenir au courant... mais il ne semble pas avoir donné de suite.
Je vais donc remplacer ces 2 pièces avant de poursuivre tous les conseils de cette page.
Mais est-ce quelqu'un pourrait me confirmer la valeur de cette résistance ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé une clim Airton réversible inverter en 2009 modèle HSU-12RHE03/R2(DB), elle a toujours bien fonctionné, puis après une coupure de courant, elle est en panne avec le code erreur E7 et le compresseur ne s'enclenche plus.
Sur ce forum, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur cette page.
La Led rouge est allumée sur la platine des 2 gros condos et j'ai 387 V entre + et -, par contre je n'ai pas de 5 V sur le 7805 en haut à gauche de la platine principale.
De plus, la sonde sur connecteur CN11 a une valeur infinie (coupée probablement), les 2 autres (CN9 et CN10) ont environ 22 kOhm.
Mais en lisant cette page, je me suis dit que le problème venait certainement sur du "POWER MODUL".
Je l'ai donc démonté, nettoyé cette couche de "caoutchouc" puis j'ai vu que le circuit intégré "ICE 2A165" était éclaté, avec la résistance CMS qui semble être HS (voir invité question 2036 post 36) :
Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7.
Cette résistance est connectée entre la pin 8 (GND) et la pin 3 (Controller Current Sense Input) et semble être d'une valeur de 1 ohm, car il me semble voir 1R0 (le 0 est difficilement discernable).
Donc, cet invité parle du même problème, et devait nous tenir au courant... mais il ne semble pas avoir donné de suite.
Je vais donc remplacer ces 2 pièces avant de poursuivre tous les conseils de cette page.
Mais est-ce quelqu'un pourrait me confirmer la valeur de cette résistance ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2017 à 21:01
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Panne power module ICE 2A165 clim Airton
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
18 décembre 2017 à 21:35
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Panne power module ICE 2A165 clim Airton
Invité

Bonjour,
Une résistance marquée 1R0 correspond à 1 ohm.
Bonne continuation et tenez-nous informés.
Cordialement.
Une résistance marquée 1R0 correspond à 1 ohm.
Bonne continuation et tenez-nous informés.
Cordialement.
27 décembre 2017 à 15:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton Power Module en panne
- N°3064 : Bonjour, J'ai une clim inverter AIRTON 3500 W (que j'appellerai A) qui a eu beaucoup de pannes réparées sous garantie ou hors garantie. La dernière réparation a été le remplacement du compresseur. 1 an plus tard, le...
- 2. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 4. Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI
- N°6618 : Bonjour à tous, Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI. Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté. Tout d'abord il s'agit d'un...
- 5. Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
- N°6771 : Bonjour. Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE. La...
- 6. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 7. Panne climatiseur Airton
- N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.
- 8. Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3593 : Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Airton type TAC-12CHSA/ZI depuis 2009. Il y a deux jours ce dernier refusait de fonctionner. Défaut E5 affiché sur l'unité intérieure. Après test du Power Module de l'unité...
- 9. Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
- N°3769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA ne fonctionne plus ! Tout s'allume, elle pulse l'air mais le chaud ne vient pas ! Sur l'unité intérieure, est affichée le code-erreur E0 et E5 ! (ce code n'apparait pas sur la...
- 10. Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
- N°3534 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car après avoir parcouru les différents fils de ce forum, j'ai pu constater que certains utilisateurs de clim Airton ayant un problème similaire avaient eu la chance de pouvoir...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite