Profil du membre s18aw
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit s18aw sur le forum Climatisation

a posté 21 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Après une recherche approfondie sur tous les organes je me suis aperçu qu'une fiche au niveau de la carte principale était mal branchée sûrement dû au transport en la retranchant tout est rentrée dans l'ordre, mais je constate qu'il manque du gaz dû au tirage au vide.
Effectivement ce modèle n'affiche pas la température quant aux sondes je ne sais toujours pas où elles vont mais du moment que ça fonctionne.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Cordialement.
Après une recherche approfondie sur tous les organes je me suis aperçu qu'une fiche au niveau de la carte principale était mal branchée sûrement dû au transport en la retranchant tout est rentrée dans l'ordre, mais je constate qu'il manque du gaz dû au tirage au vide.
Effectivement ce modèle n'affiche pas la température quant aux sondes je ne sais toujours pas où elles vont mais du moment que ça fonctionne.
Merci à tous pour l'aide apportée.
Cordialement.
23 octobre 2017 à 08:32

Bonsoir.
Mon compresseur refuse toujours de se déclencher.
En ouvrant l'unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je n'arrive pas à trouver leur place, en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH.
Je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Si vous pouviez m'aider.
Merci.
Cordialement.
Mon compresseur refuse toujours de se déclencher.
En ouvrant l'unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je n'arrive pas à trouver leur place, en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH.
Je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Si vous pouviez m'aider.
Merci.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 19:30

Bonsoir.
Tout d'abord merci pour le temps que vous m'accordez, et pour être précis par acquérir je veux dire qu'on me l'a donné, donc faire un tirage au vide, remettre le gaz et voir ce qui se passe car le compresseur refuse de se déclencher.
En ouvrant unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je ne vois pas leur emplacement en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Merci pour l'aide.
Cordialement.
Tout d'abord merci pour le temps que vous m'accordez, et pour être précis par acquérir je veux dire qu'on me l'a donné, donc faire un tirage au vide, remettre le gaz et voir ce qui se passe car le compresseur refuse de se déclencher.
En ouvrant unité extérieure j'ai trouvé deux sondes qui ne sont pas à leur place et je ne vois pas leur emplacement en les suivant j'ai vu qu'ils viennent de la carte électronique où il est inscrit pour l'une CN_TH2 (AIR / PIPE) et pour l'autre il est inscrit CN_FLASH je ne sais pas si ça peut nuire au déclenchement du compresseur et comme je suis débutant je ne voudrais pas m'aventurer au risque de tout abimer.
Merci pour l'aide.
Cordialement.
23 septembre 2017 à 22:45

Bonsoir.
Après plusieurs tentatives infructueuses voici les photos.
Cordialement.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Après plusieurs tentatives infructueuses voici les photos.
Cordialement.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 septembre 2017 à 01:05

Bonsoir.
Le branchement a l'air bien fait car d'après la revue LG il faut brancher le numéro 1 de l'unité intérieure sur numéro 1 de l'unité extérieure et ainsi de suite jusqu'au 4.
Quant à la télécommande elle fonctionne correctement et l'unité intérieure répond à toutes les demandes de la télécommande vitesse, mode, économie, plasma etc.
Par contre la température demandée à la télécommande fonctionne mais l’unité intérieure ne l'affiche pas d'où ma question, je ne sais pas si c'est normal ou pas sur ce modèle et concernant le gaz j'ai juste ouvert la valve avec une clef car le gaz était dans le compresseur.
Le branchement a l'air bien fait car d'après la revue LG il faut brancher le numéro 1 de l'unité intérieure sur numéro 1 de l'unité extérieure et ainsi de suite jusqu'au 4.
Quant à la télécommande elle fonctionne correctement et l'unité intérieure répond à toutes les demandes de la télécommande vitesse, mode, économie, plasma etc.
Par contre la température demandée à la télécommande fonctionne mais l’unité intérieure ne l'affiche pas d'où ma question, je ne sais pas si c'est normal ou pas sur ce modèle et concernant le gaz j'ai juste ouvert la valve avec une clef car le gaz était dans le compresseur.
21 septembre 2017 à 19:52

Bonjour.
Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter.
Unité extérieure : s18aw u52
Unité intérieure : s18aw n52
Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que tous les voyants fonctionnent sauf la température je ne sais pas si c est normal ou pas sur ce modèle.
De plus quand je l'enclenche les ailettes s'ouvrent et le ventilo tourne mais pas de froid ni chaud.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un système de code erreur à led, je n'ai aucune ampoule qui clignote et il ne s’arrête pas.
J'avoue que je suis vraiment dépassé et que toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance pour toute l'aide apportée.
Salutations.
Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter.
Unité extérieure : s18aw u52
Unité intérieure : s18aw n52
Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que tous les voyants fonctionnent sauf la température je ne sais pas si c est normal ou pas sur ce modèle.
De plus quand je l'enclenche les ailettes s'ouvrent et le ventilo tourne mais pas de froid ni chaud.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un système de code erreur à led, je n'ai aucune ampoule qui clignote et il ne s’arrête pas.
J'avoue que je suis vraiment dépassé et que toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance pour toute l'aide apportée.
Salutations.
21 septembre 2017 à 08:39

Bonjour.
Je viens de recevoir mon condensateur que j'ai branché sans trop de difficulté, et après un peu d'hésitation j'ai finalement démarrer ma climatisation, jusque là tout va bien, le ventilateur tourne et s'arrête sans problème, espérons que ça dure.
Merci à tous.
Amitiés.
Je viens de recevoir mon condensateur que j'ai branché sans trop de difficulté, et après un peu d'hésitation j'ai finalement démarrer ma climatisation, jusque là tout va bien, le ventilateur tourne et s'arrête sans problème, espérons que ça dure.

Merci à tous.
Amitiés.
04 août 2016 à 16:51

On y est, mon technicien propose de me vendre une climatisation d'occasion récupérée dans une société et très peu utilisée.
Une bonne affaire selon lui.
Je me suis permis de lui donner congé avec ses histoires, je vais faire appel à une autre personne, je tiens à vous dire merci pour vos conseils.
Amitiés.
Une bonne affaire selon lui.
Je me suis permis de lui donner congé avec ses histoires, je vais faire appel à une autre personne, je tiens à vous dire merci pour vos conseils.
Amitiés.
02 août 2016 à 14:01

Re,
Peut-on le faire ?
Peut-on le faire ?
01 août 2016 à 16:58

Re,
Ben vous savez il faut justifier les interventions.
C'est une réflexion de ma part de sorte à prendre les devants car par expérience une bricole à 2 Euros se transforme souvent en un montant pharaonique, alors.
Amitiés.
Ben vous savez il faut justifier les interventions.
C'est une réflexion de ma part de sorte à prendre les devants car par expérience une bricole à 2 Euros se transforme souvent en un montant pharaonique, alors.

Amitiés.
01 août 2016 à 16:21

Re,
Non il ne me propose rien.
C'est juste suite à une conversation avec lui il me dit que le fait qu'on ait trouvé le capot ouvert et des pièces manquantes, que c'est tout à fait possible, en substance il monte la pièce et après on voit.
Amitiés.
Non il ne me propose rien.
C'est juste suite à une conversation avec lui il me dit que le fait qu'on ait trouvé le capot ouvert et des pièces manquantes, que c'est tout à fait possible, en substance il monte la pièce et après on voit.
Amitiés.
01 août 2016 à 15:42

Bonjour.
Je voudrais savoir s'il est possible de changer le groupe extérieur sans changer celle de l’intérieur.
Ou faut-il absolument le même si oui lequel ou existe t-il un tableau de compatibilité.
Mon réparateur me dit que même avec le condensateur il y a risque d'autres dégradations, donc je pense que le mieux pour moi serait de changer le groupe extérieur par un autre s'il y a compatibilité, car si c'est le cas je ne voudrais pas engager des frais importants pour au final la changer.
réf : LG inverter S18AW U52 (ASUW1865DH2 )
Photo n° 1 unité int
Photo n° 2 unité ext
Amitiés.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je voudrais savoir s'il est possible de changer le groupe extérieur sans changer celle de l’intérieur.
Ou faut-il absolument le même si oui lequel ou existe t-il un tableau de compatibilité.
Mon réparateur me dit que même avec le condensateur il y a risque d'autres dégradations, donc je pense que le mieux pour moi serait de changer le groupe extérieur par un autre s'il y a compatibilité, car si c'est le cas je ne voudrais pas engager des frais importants pour au final la changer.
réf : LG inverter S18AW U52 (ASUW1865DH2 )
Photo n° 1 unité int
Photo n° 2 unité ext
Amitiés.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 août 2016 à 15:19

Bonjour.
Je viens de commander le condensateur sur internet, dès réception je l’installe et je vous tiens au courant de la mise en marche de la machine.
Donc à dans trois ou quatre jours.
Amitiés.
Je viens de commander le condensateur sur internet, dès réception je l’installe et je vous tiens au courant de la mise en marche de la machine.
Donc à dans trois ou quatre jours.
Amitiés.
31 juillet 2016 à 12:07

Bonsoir.
Je suis vraiment désolé, loin de moi cette intention de vous vexer, le terme "charabia" était pour moi car l'électronique c'est vraiment un truc qui m'échappe totalement.
Je voulais simplement par ce mot me simplifier le choix pour ne pas me tromper.
Encore désolé.
Amitiés.
Je suis vraiment désolé, loin de moi cette intention de vous vexer, le terme "charabia" était pour moi car l'électronique c'est vraiment un truc qui m'échappe totalement.
Je voulais simplement par ce mot me simplifier le choix pour ne pas me tromper.
Encore désolé.
Amitiés.
30 juillet 2016 à 23:27

Oups j'ai oublié la photo.
30 juillet 2016 à 22:58

Bonsoir.
Vu que je n'y connais rien à ce charabia lequel me conseilleriez-vous pour mon moteur, car mon installateur me parait un peu bizarre et ces explications encore pires...
Amitiés.
Vu que je n'y connais rien à ce charabia lequel me conseilleriez-vous pour mon moteur, car mon installateur me parait un peu bizarre et ces explications encore pires...
Amitiés.
30 juillet 2016 à 21:33

Merci aussi à adelclimatisation.
30 juillet 2016 à 17:31

Re.
Merci pour cette aide je vais chercher où la trouver avec ses références, faire le branchement et vous tenir au courant de la suite, en tout cas j'apprécie beaucoup ce site ainsi que les aides que l'on peut y trouver.
Salutations et à plus tard pour la suite.
Merci pour cette aide je vais chercher où la trouver avec ses références, faire le branchement et vous tenir au courant de la suite, en tout cas j'apprécie beaucoup ce site ainsi que les aides que l'on peut y trouver.
Salutations et à plus tard pour la suite.
30 juillet 2016 à 17:29

Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
Bonjour à tous.
Je m'aperçois qu'il relève plus du bricoleur que du technicien, quant au vol je ne peux me permettre des accusations, lui ou lui bref
voilà de quoi aider les volontaires qui veulent me venir en aide et je leur dis un grand merci.
Je vous joins le schéma et des photos du ventilateur qu'il a prises si vous pouvez m'aider à les décrypter.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour à tous.
Je m'aperçois qu'il relève plus du bricoleur que du technicien, quant au vol je ne peux me permettre des accusations, lui ou lui bref
voilà de quoi aider les volontaires qui veulent me venir en aide et je leur dis un grand merci.
Je vous joins le schéma et des photos du ventilateur qu'il a prises si vous pouvez m'aider à les décrypter.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 juillet 2016 à 14:13

Bonsoir.
Pour aider je me suis procuré une photo que je joins.
Parait-il que c'est un tube acier inscrit : ??? µF ??? VAC ??? Hz
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour aider je me suis procuré une photo que je joins.
Parait-il que c'est un tube acier inscrit : ??? µF ??? VAC ??? Hz
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2016 à 01:44

Bonjour à tous.
Je suis nouveau membre du forum.
Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert.
Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il me manque un condensateur de ventilateur et que pour en commander un il me fallait les références et voltage sinon il ne pourrait rien pour moi et que je n'avais plus qu'à m'en débarrasser.
N'ayant pas beaucoup de moyen je me tourne vers tous ceux qui peuvent m'aider, la référence du climatiseur LG INVERTER NEO PLASMA S18AW (ASUW1865DH2)
Merci beaucoup à tous ceux qui voudront bien m'aider.

Je suis nouveau membre du forum.
Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert.
Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il me manque un condensateur de ventilateur et que pour en commander un il me fallait les références et voltage sinon il ne pourrait rien pour moi et que je n'avais plus qu'à m'en débarrasser.
N'ayant pas beaucoup de moyen je me tourne vers tous ceux qui peuvent m'aider, la référence du climatiseur LG INVERTER NEO PLASMA S18AW (ASUW1865DH2)
Merci beaucoup à tous ceux qui voudront bien m'aider.



29 juillet 2016 à 23:52