Problème résolu !!!!! Si vous avez un problème je vous recommande ALBRE37.
Cordialement.
Alexandre
Cordialement.
Alexandre
22 décembre 2015 à 19:09

Bonjour PL
Je ne juge personne, hier Albre37 m'a consacré 2h au téléphone et m'a bien tout expliqué.
Il sait de quoi il parle en tout cas, mais après c'est vrai que Airton n'est pas une super qualité.
Cordialement.
Je ne juge personne, hier Albre37 m'a consacré 2h au téléphone et m'a bien tout expliqué.
Il sait de quoi il parle en tout cas, mais après c'est vrai que Airton n'est pas une super qualité.
Cordialement.
11 décembre 2015 à 17:12

Bonsoir.
Je suis toujours là.
J'ai pris les coordonnées de albre37 pour que ce soit plus simple pour les manipulations.
Bien entendu comme j'ai dit au-dessus je tiendrai informé de la suite.
Alors nous avons essayé de rentrer dans le menu shai sans succès.
On a essayé de débrancher le compresseur pour voir si les ventilos se lançaient sans succès.
Apparemment ma clim s'est mise en haute sécurité...
Pourquoi 3 ans après ?? J'ai aménagé une vieille étable attenante à un garage.
Il n'y avait rien à l'intérieur à part des abreuvoirs, cela a pris énormément de temps en sachant que je travaillais en déplacement tout la semaine donc week-end et jours fériés.
En tout cas très bonnes explications de albre37, je vous le recommande !
Je suis toujours là.
J'ai pris les coordonnées de albre37 pour que ce soit plus simple pour les manipulations.
Bien entendu comme j'ai dit au-dessus je tiendrai informé de la suite.
Alors nous avons essayé de rentrer dans le menu shai sans succès.
On a essayé de débrancher le compresseur pour voir si les ventilos se lançaient sans succès.
Apparemment ma clim s'est mise en haute sécurité...
Pourquoi 3 ans après ?? J'ai aménagé une vieille étable attenante à un garage.
Il n'y avait rien à l'intérieur à part des abreuvoirs, cela a pris énormément de temps en sachant que je travaillais en déplacement tout la semaine donc week-end et jours fériés.
En tout cas très bonnes explications de albre37, je vous le recommande !

10 décembre 2015 à 20:56

Super site même si mon problème n'est pas encore résolu.
Merci Bricovidéo !
Je vous tiens au courant de la suite et si quelqu'un a des infos n'hésitez pas.
Je reste connecté.
Cordialement.
Alexandre
Merci Bricovidéo !
Je vous tiens au courant de la suite et si quelqu'un a des infos n'hésitez pas.
Je reste connecté.
Cordialement.
Alexandre
10 décembre 2015 à 16:49

Bonjour.
J'aimerai avoir les coordonnées de albre37.
Cordialement.
J'aimerai avoir les coordonnées de albre37.
Cordialement.
10 décembre 2015 à 15:57

Bonjour laquelle ?
Comme ça du jour au lendemain sans erreur avant ?
Comme ça du jour au lendemain sans erreur avant ?
10 décembre 2015 à 15:33

Ni ventilo ni compresseur se mettent en route.
Les splits brassent de l'air en clim et se coupent au bout de 2 minutes.
Pareil en mode chaud mais sans brasser d'air.
Les splits brassent de l'air en clim et se coupent au bout de 2 minutes.
Pareil en mode chaud mais sans brasser d'air.
10 décembre 2015 à 14:36

En clim elle ventile et se met en sécurité au bout de 2 minutes.
En chaud elle ventile pas pour les unités intérieures.
Et pour l'extérieur rien ne se lance ni ventilo ni compresseur.
Cordialement.
En chaud elle ventile pas pour les unités intérieures.
Et pour l'extérieur rien ne se lance ni ventilo ni compresseur.
Cordialement.
10 décembre 2015 à 14:28

Les unités intérieures se mettent en sécurité au bout de 1 minutes 30, 2 minutes.
Avec le message erreur e4.
Avec le message erreur e4.
10 décembre 2015 à 14:22

Elles sont allumées et l'afficheur indiquait shai.
Le ventilo ne se déclenche pas et il n'y a pas marqué 0000 ou 00xx juste shai.
Cordialement.
Le ventilo ne se déclenche pas et il n'y a pas marqué 0000 ou 00xx juste shai.
Cordialement.
10 décembre 2015 à 14:19

Super merci j'envoie ça début d'après-midi.
Je confirmerai l'envoi ici.
Cordialement.
Si entre 2 quelqu'un a besoin d'autres détails qu'il n'hésite pas.
Je confirmerai l'envoi ici.
Cordialement.
Si entre 2 quelqu'un a besoin d'autres détails qu'il n'hésite pas.
10 décembre 2015 à 09:59

Bonjour à tous.
Aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo en 2 parties.
30 secondes au démarrage du compresseur extérieur de face.
Et 30 secondes au démarrage du compresseur du dessus pour bien voir toutes les leds.
Je ferais une coupure de 15 minutes entre les 2 vidéos pour ne pas fausser le résultat.
Pour ceux qui veulent la vidéo merci à la modération de me transférer leurs coordonnées.
Pour ceux qui ne veulent pas la vidéo je détaillerai les différents signaux avec mes leds.
Cordialement.
Aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo en 2 parties.
30 secondes au démarrage du compresseur extérieur de face.
Et 30 secondes au démarrage du compresseur du dessus pour bien voir toutes les leds.
Je ferais une coupure de 15 minutes entre les 2 vidéos pour ne pas fausser le résultat.
Pour ceux qui veulent la vidéo merci à la modération de me transférer leurs coordonnées.
Pour ceux qui ne veulent pas la vidéo je détaillerai les différents signaux avec mes leds.
Cordialement.
10 décembre 2015 à 09:33

Bonsoir.
Oui bien sûr EDF a installé le compteur et le consuel a validé l'installation.
Bonsoir ab37
J'espérai que vous seriez ici pour me répondre je vois que vous êtes le grand expert de chez Airton, je fais l'essai demain l'IMP est la carte derrière derrière l'écran de contrôle celle à plat ?
Cordialement.
Oui bien sûr EDF a installé le compteur et le consuel a validé l'installation.
Bonsoir ab37
J'espérai que vous seriez ici pour me répondre je vois que vous êtes le grand expert de chez Airton, je fais l'essai demain l'IMP est la carte derrière derrière l'écran de contrôle celle à plat ?
Cordialement.
09 décembre 2015 à 20:29

Bonjour à tous.
J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans.
Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement.
La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu qu'il manquait un pontage au tableau, ceci rectifié la clim a commencé à fonctionner normalement ! D'un coup plus rien le compresseur fait du bruit et ne tourne plus message d'erreur E4 groupe extérieur shai la led la plus à gauche sur la carte principale clignote en permanence rapidement message d'erreur ???
Toutes les autres fois que j'ai mis en route la clim tout fonctionnait normalement après l'installation du nouveau tableau ceci a fonctionné une fois 5 minutes et depuis avant hier plus rien.
Manque de gaz ?
Problème de carte ?
Cordialement.
A.M
J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans.
Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement.
La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu qu'il manquait un pontage au tableau, ceci rectifié la clim a commencé à fonctionner normalement ! D'un coup plus rien le compresseur fait du bruit et ne tourne plus message d'erreur E4 groupe extérieur shai la led la plus à gauche sur la carte principale clignote en permanence rapidement message d'erreur ???
Toutes les autres fois que j'ai mis en route la clim tout fonctionnait normalement après l'installation du nouveau tableau ceci a fonctionné une fois 5 minutes et depuis avant hier plus rien.
Manque de gaz ?
Problème de carte ?
Cordialement.
A.M
09 décembre 2015 à 15:42