Pour répondre à vos questions, la clim a fonctionné 2/3h en tout avec plusieurs séquences de 15/20 mn.
En quelques secondes, elle démarrait.
J'ai réalisé l'installation et effectivement, j'ai pris un chauffagiste pour le test à l'azote, le tirage au vide et la mise en service.
Merci.
En quelques secondes, elle démarrait.
J'ai réalisé l'installation et effectivement, j'ai pris un chauffagiste pour le test à l'azote, le tirage au vide et la mise en service.
Merci.
04 août 2016 à 21:36

Bonjour,
Je pense que j'ai trouvé la panne.
Très surpris, je viens de trouver une fuite au niveau du raccord 1/2 (pas de vis) du groupe extérieur.
Test réalisé avec du savon ; petite bulles apparaissent... pourtant un chauffagiste est venu faire un test à l'azote pour détecter d'éventuelles fuites, eh bien bravo !!!
Je pense que cela vient du collet, qui va falloir refaire...
La marche à suivre va être d'ouvrir la vanne de sélection pour faire sortir le gaz ?... en espérant qu'il n'y a pas eu de dégâts au niveau de la clim...
Merci pour vos réponses.
Je pense que j'ai trouvé la panne.
Très surpris, je viens de trouver une fuite au niveau du raccord 1/2 (pas de vis) du groupe extérieur.
Test réalisé avec du savon ; petite bulles apparaissent... pourtant un chauffagiste est venu faire un test à l'azote pour détecter d'éventuelles fuites, eh bien bravo !!!
Je pense que cela vient du collet, qui va falloir refaire...
La marche à suivre va être d'ouvrir la vanne de sélection pour faire sortir le gaz ?... en espérant qu'il n'y a pas eu de dégâts au niveau de la clim...
Merci pour vos réponses.
04 août 2016 à 21:30

Je viens de contacter Mitsubishi et cela viendrait bien des vannes :
- l’ouverture des vannes de service sur le groupe extérieur et/ou la fonctionnalité de la vanne 4 voies.
- l’ouverture des vannes de service sur le groupe extérieur et/ou la fonctionnalité de la vanne 4 voies.
02 août 2016 à 22:21

Merci de votre réponse.
Je vous tiens au courant, car vraiment je souhaite résoudre ce problème au mieux sans frais inutile.
Je vous tiens au courant, car vraiment je souhaite résoudre ce problème au mieux sans frais inutile.
02 août 2016 à 08:30

Pour rappel, elle a déjà fonctionné 4/5h, pour orienter vers un diagnostic...

31 juillet 2016 à 14:21

J'ai pu voir quand même qu'au niveau des vannes de l'unité extérieure, c'est légèrement huileux ?
Surtout sur le cuivre le plus gros en diamètre mais au niveau du cintrage je ne vois pas de pincement au niveau des coudes...
Surtout sur le cuivre le plus gros en diamètre mais au niveau du cintrage je ne vois pas de pincement au niveau des coudes...
31 juillet 2016 à 14:10

En fait, j'ai pris quelqu'un de pro pour le tirage au vide et le test à l'azote.
Mais pour l'installation j'ai mon beau père qui installait les cuivres (tuyauteur).
Cordialement.
Mais pour l'installation j'ai mon beau père qui installait les cuivres (tuyauteur).
Cordialement.
31 juillet 2016 à 14:08

Merci de votre réponse,
Pouvez-vous m'indiquer la manipulation pour ouvrir les vannes, car je suis un novice.
Il n'y a aucun danger pour la perte de fluide ?
Pouvez-vous m'indiquer la manipulation pour ouvrir les vannes, car je suis un novice.
Il n'y a aucun danger pour la perte de fluide ?
31 juillet 2016 à 12:11

Bonsoir,
La référence de ma clim est une MITSUBISHI ELECTRIC réversible inverter MSZ-SF50VE 5800w.
Le test à l'azote a été réalisé avant le tirage au vide, de la bombe pour détecter d'éventuels fuite a été mis sur les raccords cuivres, rien de détecter. Tirage au vide de 2h.
Ce que je trouve étrange c'est que la clim a fonctionné quelques fois avant de se mettre en défaut...
En allumant la clim en mode clim, l'unité intérieure souffle environ 2 minutes et ensuite au niveau de l'unité extérieure, le ventilo tourne pendant ces 2 minutes et il se passe un petit bruit de plus fort (quelques secondes) arrivant à l'unité extérieure et hop en défaut.
Pour les voyants je ne trouve que les voyants vert sur le panneau frontal, je vais essayer de regarder un peu plus pour trouver les voyants rouges et jaune...
Merci.
La référence de ma clim est une MITSUBISHI ELECTRIC réversible inverter MSZ-SF50VE 5800w.
Le test à l'azote a été réalisé avant le tirage au vide, de la bombe pour détecter d'éventuels fuite a été mis sur les raccords cuivres, rien de détecter. Tirage au vide de 2h.
Ce que je trouve étrange c'est que la clim a fonctionné quelques fois avant de se mettre en défaut...
En allumant la clim en mode clim, l'unité intérieure souffle environ 2 minutes et ensuite au niveau de l'unité extérieure, le ventilo tourne pendant ces 2 minutes et il se passe un petit bruit de plus fort (quelques secondes) arrivant à l'unité extérieure et hop en défaut.
Pour les voyants je ne trouve que les voyants vert sur le panneau frontal, je vais essayer de regarder un peu plus pour trouver les voyants rouges et jaune...
Merci.
30 juillet 2016 à 22:16

Bonsoir,
Alors pour commencer, la climatisation est une MITSUBISHI ELECTRIC réversible inverter MSZ-SF50VE 5800w.
Par ordre chronologique, un test à l'azote a été effectué avec bombe sur raccords pour détecter d'éventuelles fuite.
Rien tout s'est bien passé.
Ensuite tirage au vide pendant 2h sur une longueur de cuivre de 3m.
L'interrogation me dit qu'elle a quand même fonctionné... je n'ai pas vu de voyant rouge ou jaune, je vais regarder un peu plus...
Alors pour commencer, la climatisation est une MITSUBISHI ELECTRIC réversible inverter MSZ-SF50VE 5800w.
Par ordre chronologique, un test à l'azote a été effectué avec bombe sur raccords pour détecter d'éventuelles fuite.
Rien tout s'est bien passé.
Ensuite tirage au vide pendant 2h sur une longueur de cuivre de 3m.
L'interrogation me dit qu'elle a quand même fonctionné... je n'ai pas vu de voyant rouge ou jaune, je vais regarder un peu plus...
30 juillet 2016 à 22:08

Bonjour,
Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois.
Mise en marche le lendemain ; refonctionne normalement en froid, et 3 jours après même défaut et impossible de la redémarrer...
Mise en marche 2mn souffle ni chaud ni froid, et au bout de 2mn mis en défaut avec voyant clignotant.
Le vide a été fait et contrôlé à l'azote aucune fuite.
Vérification des connectiques électriques aucuns fils débranchés, essayé en emergency même défaut...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci.
Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois.
Mise en marche le lendemain ; refonctionne normalement en froid, et 3 jours après même défaut et impossible de la redémarrer...
Mise en marche 2mn souffle ni chaud ni froid, et au bout de 2mn mis en défaut avec voyant clignotant.
Le vide a été fait et contrôlé à l'azote aucune fuite.
Vérification des connectiques électriques aucuns fils débranchés, essayé en emergency même défaut...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci.
29 juillet 2016 à 22:41