FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre seb2g

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit seb2g sur le forum Climatisation

seb2g
a posté 5 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour Jima,
En premier lieu je tiens à m'excuser pour le retard de ma réponse, mais avec le gel, la neige et mon déplacement pro, c'est le premier jour disponible pour réaliser les mesures...

Donc voici le résultat des mesures réalisées :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité.
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
240 V
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
1.2 V
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
0V
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
3.7 mV
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :
2.5 mV

Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)

Je retrouve bien les valeurs ohmiques comme décrites page 2-47 pour l'IPM, par contre la pluie s'est invitée et je n'ai pas eu le temps de mesurer les résistances du filtre actif.

Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension : sur le schéma c'est le repère IC8, par contre sur la carte c'est le repère IC7
I (+) et G (-) : 0mV
O (+) et G (-) : 100mV
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension : repère IC407
I (+) et G (-) :0mV
O (+) et G (-) : 280mV
Est-ce que ces résultats sont cohérents ?

Merci
Seb2g
09 mars 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonjour,

Je suis rentré du boulot dans la nuit donc je n'ai fait les mesures que ce matin.
Alim OK 220 V entre ph et N et variation de 20 à 70 V entre noir et rouge. Mesures prises sur le bornier de raccordement.
Régulateur de tension OK.
12.85 VDC d'un côté et 5 de l'autre.

Concernant les schémas, j'ai retrouvé sur le net le dossier de maintenance des PAC ASY. Toutes mes recherches sur le modèle ASH que j'ai effectuées me ramène sur les modèles ASY. Les unités ont l'air d'être les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, la même télécommande.
Seb2g

dossier de maintenance clim fujitsu
28 février 2018 à 13:20
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Publicité

Bonjour,
C'est largement à ma portée, je fais ça ce soir en rentrant du boulot.
Merci
Seb2g
27 février 2018 à 09:36
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonjour,

Oui j'ai la notice technique en format papier.
Effectivement la première photo est bien la carte de l'unité intérieure.
Voici d'autres photos prises sous différents angles.
A priori aucun condos semblent détériorés, en tout cas à l’œil.
Maintenant si vous pouvez me donner la procédure à suivre pour les tester, je peux m'y employer.

Cordialement.
Séb2g

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Fujitsu ASH12LSACWdépannage pompe à chaleur Fujitsu ASH12LSACWdépannage pompe à chaleur Fujitsu ASH12LSACW

26 février 2018 à 15:23
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonjour à tous,

Je me permets de solliciter les conseils des experts présents, car après plusieurs recherches infructueuses sur le site je ne sais pas quoi faire.

Je suis sur Nancy, tout la haut dans l'Est de la France... j'ai acheté une vieille baraque à retaper, dans laquelle se trouve une PAC ASH12LSACW avec un groupe extérieur AOH12LSAC. Je les ai fait déplacer par un pro il y a 2 ans, et depuis aucun problème, jusqu'à avant hier !

L'unité intérieure ne fonctionne plus... clignotement rouge pour voyant opération, et 2 clignotements vert timer.
D'après les docs que j'ai trouvés sur ce site (merci à tous) il semblerait que cela signifie "erreur transmission du signal retour au démarrage".
J'ai bien 220 V entre ph et N, et une tension qui varie entre le noir et le N, et entre le noir et rouge sur UE.
J'ai débranché, nettoyé et rebranché les cosses (elles étaient comme neuves).

Après ça, en mode test, le voyant rouge clignote toujours très vite, et le timer en vert maintenant 3 fois. Toujours d'après une doc cela signifie "erreur transmission du signal durant le fonctionnement".
Autant j'aime bien bricoler et j'adore apprendre, mais il me faudrait un petit coup de main pour détecter le composant qui pose problème.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter dans les tests à faire et les procédures à suivre svp ?
Je joins également des photos des cartes !
Merci pour votre aide.
Au plaisir.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Dépannage PAC Fujitsu ASH12LSACWdéfaut PAC Fujitsu ASH12LSACW

Bonjour. Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
16 février 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW