Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter les conseils des experts présents, car après plusieurs recherches infructueuses sur le site je ne sais pas quoi faire.
Je suis sur Nancy, tout la haut dans l'Est de la France... j'ai acheté une vieille baraque à retaper, dans laquelle se trouve une PAC ASH12LSACW avec un groupe extérieur AOH12LSAC. Je les ai fait déplacer par un pro il y a 2 ans, et depuis aucun problème, jusqu'à avant hier !
L'unité intérieure ne fonctionne plus... clignotement rouge pour voyant opération, et 2 clignotements vert timer.
D'après les docs que j'ai trouvés sur ce site (merci à tous) il semblerait que cela signifie "erreur transmission du signal retour au démarrage".
J'ai bien 220 V entre ph et N, et une tension qui varie entre le noir et le N, et entre le noir et rouge sur UE.
J'ai débranché, nettoyé et rebranché les cosses (elles étaient comme neuves).
Après ça, en mode test, le voyant rouge clignote toujours très vite, et le timer en vert maintenant 3 fois. Toujours d'après une doc cela signifie "erreur transmission du signal durant le fonctionnement".
Autant j'aime bien bricoler et j'adore apprendre, mais il me faudrait un petit coup de main pour détecter le composant qui pose problème.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter dans les tests à faire et les procédures à suivre svp ?
Je joins également des photos des cartes !
Merci pour votre aide.
Au plaisir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour. Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Je me permets de solliciter les conseils des experts présents, car après plusieurs recherches infructueuses sur le site je ne sais pas quoi faire.
Je suis sur Nancy, tout la haut dans l'Est de la France... j'ai acheté une vieille baraque à retaper, dans laquelle se trouve une PAC ASH12LSACW avec un groupe extérieur AOH12LSAC. Je les ai fait déplacer par un pro il y a 2 ans, et depuis aucun problème, jusqu'à avant hier !
L'unité intérieure ne fonctionne plus... clignotement rouge pour voyant opération, et 2 clignotements vert timer.
D'après les docs que j'ai trouvés sur ce site (merci à tous) il semblerait que cela signifie "erreur transmission du signal retour au démarrage".
J'ai bien 220 V entre ph et N, et une tension qui varie entre le noir et le N, et entre le noir et rouge sur UE.
J'ai débranché, nettoyé et rebranché les cosses (elles étaient comme neuves).
Après ça, en mode test, le voyant rouge clignote toujours très vite, et le timer en vert maintenant 3 fois. Toujours d'après une doc cela signifie "erreur transmission du signal durant le fonctionnement".
Autant j'aime bien bricoler et j'adore apprendre, mais il me faudrait un petit coup de main pour détecter le composant qui pose problème.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter dans les tests à faire et les procédures à suivre svp ?
Je joins également des photos des cartes !
Merci pour votre aide.
Au plaisir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour. Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
16 février 2018 à 18:10
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour,
Avez-vous la notice technique de vos équipements ?
Pouvez-vous me confirmer que la carte de la figure1 est bien celle de l'unité intérieure ?
Sur cette carte, il y a un gros condensateur à la partie inférieure, celui-ci semble éclaté ou c'est un effet d'image.
Pouvez-vous faire une photo plus claire de cet élément ?
Je n'ai pas le schéma de votre équipement.
Cordialement, JIMA
Avez-vous la notice technique de vos équipements ?
Pouvez-vous me confirmer que la carte de la figure1 est bien celle de l'unité intérieure ?
Sur cette carte, il y a un gros condensateur à la partie inférieure, celui-ci semble éclaté ou c'est un effet d'image.
Pouvez-vous faire une photo plus claire de cet élément ?
Je n'ai pas le schéma de votre équipement.
Cordialement, JIMA
25 février 2018 à 15:27
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour,
Oui j'ai la notice technique en format papier.
Effectivement la première photo est bien la carte de l'unité intérieure.
Voici d'autres photos prises sous différents angles.
A priori aucun condos semblent détériorés, en tout cas à l’œil.
Maintenant si vous pouvez me donner la procédure à suivre pour les tester, je peux m'y employer.
Cordialement.
Séb2g
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui j'ai la notice technique en format papier.
Effectivement la première photo est bien la carte de l'unité intérieure.
Voici d'autres photos prises sous différents angles.
A priori aucun condos semblent détériorés, en tout cas à l’œil.
Maintenant si vous pouvez me donner la procédure à suivre pour les tester, je peux m'y employer.
Cordialement.
Séb2g
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 février 2018 à 15:23
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonsoir,
On va essayer de dépanner votre clim, mais avant vous avez des précautions de sécurité à respecter :
Vous équiper d'une paire de lunette de sécurité, d'une paire de gants isolants pour une tension de 500 Volts alternatifs et d'un multimètre pouvant mesurer 500 Volts courant alternatifs (ac) et 500 Volts courant continu (dc).
Votre climatiseur est composé d'une unité extérieure UE qui contient un compresseur, un échangeur thermique, un ventilateur, une vanne 4 voies, un détendeur électronique, une ou des cartes de circuits électroniques et deux circuits : un circuit frigorifique et un circuit électrique.
A l'intérieur, vous avez l'unité intérieure UI qui contient un échangeur thermique, un ventilateur, une ou des cartes de circuit électronique et deux circuits : un frigorifique et un électrique.
L'unité extérieure UE communique avec l'unité intérieure UI par un câble qui comprend l'alimentation de l'UI à partir de l'UE et un fil de dialogue servant à la communication des deux unités.
Le dialogue des deux unités se fait à l'aide de deux circuits hybrides (composé de divers éléments informatiques) c'est comme si vous aviez un interphone dans votre salon et un deuxième au fond du jardin.
Sur la photo 2 de votre question, le 1er interphone est le circuit HYIC1, le 2ème interphone est le circuit noir entre le connecteur blanc et le fil rouge en bas de la photo 1 de la réponse 2.
Aux extrémités du câble d'alim de l'UI, équipement sous tension, entre les bornes 1 et 2 vous devez avoir 220 V ac et entre les bornes 1 et 3 vous devez avoir entre 70 et 130 V ac variant entre ces deux valeurs.
Dans la photo 1 de votre réponse 2 et à droite du circuit hybride, vous avez un régulateur de tension nommé 7805 c'est le circuit rectangulaire avec un trou à sa partie supérieure.
Multimètre en continu fil noir (-) positionné sur la patte du milieu et fil rouge (+) sur la patte de gauche vous devez avoir entre 15 et 20 volts dc et entre la patte du milieu (-) et la patte de droite (+) vous devez avoir 5V dc.
Pouvez-vous me fournir une copie partielle du schéma de la carte de l'UI comprenant le transformateur jaune et le régulateur de tension : servez-vous de repères sur le circuit imprimé.
Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de vos cordons.
Est-ce à votre niveau ?
Cordialement, JIMA
On va essayer de dépanner votre clim, mais avant vous avez des précautions de sécurité à respecter :
Vous équiper d'une paire de lunette de sécurité, d'une paire de gants isolants pour une tension de 500 Volts alternatifs et d'un multimètre pouvant mesurer 500 Volts courant alternatifs (ac) et 500 Volts courant continu (dc).
Votre climatiseur est composé d'une unité extérieure UE qui contient un compresseur, un échangeur thermique, un ventilateur, une vanne 4 voies, un détendeur électronique, une ou des cartes de circuits électroniques et deux circuits : un circuit frigorifique et un circuit électrique.
A l'intérieur, vous avez l'unité intérieure UI qui contient un échangeur thermique, un ventilateur, une ou des cartes de circuit électronique et deux circuits : un frigorifique et un électrique.
L'unité extérieure UE communique avec l'unité intérieure UI par un câble qui comprend l'alimentation de l'UI à partir de l'UE et un fil de dialogue servant à la communication des deux unités.
Le dialogue des deux unités se fait à l'aide de deux circuits hybrides (composé de divers éléments informatiques) c'est comme si vous aviez un interphone dans votre salon et un deuxième au fond du jardin.
Sur la photo 2 de votre question, le 1er interphone est le circuit HYIC1, le 2ème interphone est le circuit noir entre le connecteur blanc et le fil rouge en bas de la photo 1 de la réponse 2.
Aux extrémités du câble d'alim de l'UI, équipement sous tension, entre les bornes 1 et 2 vous devez avoir 220 V ac et entre les bornes 1 et 3 vous devez avoir entre 70 et 130 V ac variant entre ces deux valeurs.
Dans la photo 1 de votre réponse 2 et à droite du circuit hybride, vous avez un régulateur de tension nommé 7805 c'est le circuit rectangulaire avec un trou à sa partie supérieure.
Multimètre en continu fil noir (-) positionné sur la patte du milieu et fil rouge (+) sur la patte de gauche vous devez avoir entre 15 et 20 volts dc et entre la patte du milieu (-) et la patte de droite (+) vous devez avoir 5V dc.
Pouvez-vous me fournir une copie partielle du schéma de la carte de l'UI comprenant le transformateur jaune et le régulateur de tension : servez-vous de repères sur le circuit imprimé.
Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de vos cordons.
Est-ce à votre niveau ?
Cordialement, JIMA
26 février 2018 à 22:50
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour,
C'est largement à ma portée, je fais ça ce soir en rentrant du boulot.
Merci
Seb2g
C'est largement à ma portée, je fais ça ce soir en rentrant du boulot.
Merci
Seb2g
27 février 2018 à 09:36
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour,
Je suis rentré du boulot dans la nuit donc je n'ai fait les mesures que ce matin.
Alim OK 220 V entre ph et N et variation de 20 à 70 V entre noir et rouge. Mesures prises sur le bornier de raccordement.
Régulateur de tension OK.
12.85 VDC d'un côté et 5 de l'autre.
Concernant les schémas, j'ai retrouvé sur le net le dossier de maintenance des PAC ASY. Toutes mes recherches sur le modèle ASH que j'ai effectuées me ramène sur les modèles ASY. Les unités ont l'air d'être les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, la même télécommande.
Seb2g
dossier de maintenance clim fujitsu
Je suis rentré du boulot dans la nuit donc je n'ai fait les mesures que ce matin.
Alim OK 220 V entre ph et N et variation de 20 à 70 V entre noir et rouge. Mesures prises sur le bornier de raccordement.
Régulateur de tension OK.
12.85 VDC d'un côté et 5 de l'autre.
Concernant les schémas, j'ai retrouvé sur le net le dossier de maintenance des PAC ASY. Toutes mes recherches sur le modèle ASH que j'ai effectuées me ramène sur les modèles ASY. Les unités ont l'air d'être les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, la même télécommande.
Seb2g
dossier de maintenance clim fujitsu
28 février 2018 à 13:20
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour,
@Seb2g,
Je vous remercie de la transmission de votre document technique, il est utile pour avoir des repères en commun.
Maintenant nous allons travailler sur l'unité extérieure:
Le document ci-joint comprend 3 parties :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :
Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)
Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Après, on verra la suite, bonne continuation.
Cordialement, JIMA
Schéma UE Fujitsu
@Seb2g,
Je vous remercie de la transmission de votre document technique, il est utile pour avoir des repères en commun.
Maintenant nous allons travailler sur l'unité extérieure:
Le document ci-joint comprend 3 parties :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :
Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)
Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Après, on verra la suite, bonne continuation.
Cordialement, JIMA
Schéma UE Fujitsu
01 mars 2018 à 12:31
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
P.S : Dans la feuille 2-47 le symbole (diode) du multimètre veut dire que votre multimètre doit être positionné sur le calibre "diode".
Cordialement, JIMA
Cordialement, JIMA
01 mars 2018 à 12:38
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour Jima,
En premier lieu je tiens à m'excuser pour le retard de ma réponse, mais avec le gel, la neige et mon déplacement pro, c'est le premier jour disponible pour réaliser les mesures...
Donc voici le résultat des mesures réalisées :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité.
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
240 V
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
1.2 V
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
0V
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
3.7 mV
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :
2.5 mV
Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)
Je retrouve bien les valeurs ohmiques comme décrites page 2-47 pour l'IPM, par contre la pluie s'est invitée et je n'ai pas eu le temps de mesurer les résistances du filtre actif.
Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension : sur le schéma c'est le repère IC8, par contre sur la carte c'est le repère IC7
I (+) et G (-) : 0mV
O (+) et G (-) : 100mV
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension : repère IC407
I (+) et G (-) :0mV
O (+) et G (-) : 280mV
Est-ce que ces résultats sont cohérents ?
Merci
Seb2g
En premier lieu je tiens à m'excuser pour le retard de ma réponse, mais avec le gel, la neige et mon déplacement pro, c'est le premier jour disponible pour réaliser les mesures...
Donc voici le résultat des mesures réalisées :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité.
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
240 V
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
1.2 V
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
0V
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
3.7 mV
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :
2.5 mV
Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)
Je retrouve bien les valeurs ohmiques comme décrites page 2-47 pour l'IPM, par contre la pluie s'est invitée et je n'ai pas eu le temps de mesurer les résistances du filtre actif.
Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension : sur le schéma c'est le repère IC8, par contre sur la carte c'est le repère IC7
I (+) et G (-) : 0mV
O (+) et G (-) : 100mV
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension : repère IC407
I (+) et G (-) :0mV
O (+) et G (-) : 280mV
Est-ce que ces résultats sont cohérents ?
Merci
Seb2g
09 mars 2018 à 17:11
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur
Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW
Bonjour Seb2g.
Je suis en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
Il paraît que depuis votre dernière intervention, la pluie s'est invitée en Lorraine.
Lors de mon post 6, je vous ai transmis un maximum de contrôles pour éviter de vous faire ouvrir votre UE trop fréquemment, contrôles qui auraient pu vous décourager.
Vous vous êtes bien débrouillé, les résultats sont cohérents avec un court-circuit derrière les bornes W5 et W6.
Il faut continuer les contrôles par la vérification du filtre actif, dans ma procédure il fallait faire le contrôle de cette carte avant le module IPM, en tout cas les mesures que vous avez fait doivent être faites impérativement.
Actuellement, la thermistance R201 joue le rôle d'une protection contre les court-circuits, celle-ci augmente sa résistance lorsque le courant qui la traverse augmente anormalement; son rôle est également de réduire le courant d'appel des gros condensateurs de filtration en partie 6 de votre schéma UE.
En plus du module actif ACTPM, vous pouvez contrôler hors tension le circuit de la thermistance en mettant
votre contrôleur en ohmmètre entre (+) en borne W6 et (-) en borne W1 de la carte de contrôle ; vous devez avoir une valeur supérieure ou égale à 40 ohms. Puis même contrôle entre W2 et W5 (contrôle de continuité).
Bonne continuation en attendant que la pluie cesse
Cordialement, Jima
Je suis en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
Il paraît que depuis votre dernière intervention, la pluie s'est invitée en Lorraine.
Lors de mon post 6, je vous ai transmis un maximum de contrôles pour éviter de vous faire ouvrir votre UE trop fréquemment, contrôles qui auraient pu vous décourager.
Vous vous êtes bien débrouillé, les résultats sont cohérents avec un court-circuit derrière les bornes W5 et W6.
Il faut continuer les contrôles par la vérification du filtre actif, dans ma procédure il fallait faire le contrôle de cette carte avant le module IPM, en tout cas les mesures que vous avez fait doivent être faites impérativement.
Actuellement, la thermistance R201 joue le rôle d'une protection contre les court-circuits, celle-ci augmente sa résistance lorsque le courant qui la traverse augmente anormalement; son rôle est également de réduire le courant d'appel des gros condensateurs de filtration en partie 6 de votre schéma UE.
En plus du module actif ACTPM, vous pouvez contrôler hors tension le circuit de la thermistance en mettant
votre contrôleur en ohmmètre entre (+) en borne W6 et (-) en borne W1 de la carte de contrôle ; vous devez avoir une valeur supérieure ou égale à 40 ohms. Puis même contrôle entre W2 et W5 (contrôle de continuité).
Bonne continuation en attendant que la pluie cesse

Cordialement, Jima
11 mars 2018 à 20:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 4. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 5. Défaut communication transfert série PAC Fujitsu General
- N°9147 : Bonjour. Ma pompe à chaleur air/air est en panne. Marque General (composant Fujitsu il me semble) Modèle du groupe extérieur AOH30LMAW4 Modèle des 5 unités intérieures ASHA14LACM Symptômes : Lorsque la PAC est...
- 6. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
- N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
- 7. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 8. Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
- N°2635 : Bonjour, J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich. Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit. J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite