Voilà c'est réparé !
Une soudure sur l'évapo et 5 kg de R407C et c'est reparti, reste maintenant à s'occuper de la régulation.
J'ai réussi à trouver la personne qui a créé la carte EVOO7 mais elle n'est pas compatible avec les AJ tech, donc retour à la case départ.
Par contre je suis tombé sous le capot de l'unité extérieure sur un petit panneau de contrôle avec des switchs, quelqu'un a une idée de leur fonction ?
Il y en a 4 :
Le premier sert à couper l'unité extérieure
Le deuxième ?
Le troisième ? mode silence?
Le quatrième ?
Le 3° et le 4° mode efficace ?
Une soudure sur l'évapo et 5 kg de R407C et c'est reparti, reste maintenant à s'occuper de la régulation.
J'ai réussi à trouver la personne qui a créé la carte EVOO7 mais elle n'est pas compatible avec les AJ tech, donc retour à la case départ.
Par contre je suis tombé sous le capot de l'unité extérieure sur un petit panneau de contrôle avec des switchs, quelqu'un a une idée de leur fonction ?
Il y en a 4 :
Le premier sert à couper l'unité extérieure
Le deuxième ?
Le troisième ? mode silence?
Le quatrième ?
Le 3° et le 4° mode efficace ?
18 décembre 2017 à 23:55

Le dépanneur passe ce weekend pour réparer l'évapo et charger en gaz, je vous tiendrais informé si ça a fonctionné.
Je suis toujours en recherche de quoi modifier la gestion de la PAC, si vous avez une idée je suis preneur.
Je suis toujours en recherche de quoi modifier la gestion de la PAC, si vous avez une idée je suis preneur.
14 décembre 2017 à 16:39

Super.
Par contre où peut-on trouver cette carte ?
C'est vrai que la régulation est mal faite et pourtant était vendue comme une nouvelle technologie basée sur la modulation de vitesse du compresseur en 2003.
Par contre où peut-on trouver cette carte ?
C'est vrai que la régulation est mal faite et pourtant était vendue comme une nouvelle technologie basée sur la modulation de vitesse du compresseur en 2003.
03 décembre 2017 à 20:02

Alors le bruit de cocotte minute elle l'a fait pendant 14 ans alors. 
Une personne est passée pour voir le souci, après une mise en pression à l'azote (35 bars) on a trouvé une fuite sur l’évaporateur extérieur.
La fuite est en bas et serait due au frottement d'une partie métallique, il ne fait pas de réparation mais il change la pièce le tout pour un devis de 3000 euros.
Et selon lui c'est pas rentable car la PAC est vieille, mal régulée et que le compresseur peut lâcher à tout moment.
Et donc il m'a fait un autre devis pour tout changer.
Solution qui ne m'enchante pas du tout, du coup je pense tenter la réparation de l'évapo mort pour mort.
Après se pose la question de revoir la régulation, je me demande s'il n'est pas possible de supprimer le système AJ tech et de piloter la PAC et profiter du système inverter qui pour le moment ne fonctionne qu'en tout ou rien.
Vous en pensez quoi ?

Une personne est passée pour voir le souci, après une mise en pression à l'azote (35 bars) on a trouvé une fuite sur l’évaporateur extérieur.
La fuite est en bas et serait due au frottement d'une partie métallique, il ne fait pas de réparation mais il change la pièce le tout pour un devis de 3000 euros.
Et selon lui c'est pas rentable car la PAC est vieille, mal régulée et que le compresseur peut lâcher à tout moment.
Et donc il m'a fait un autre devis pour tout changer.

Solution qui ne m'enchante pas du tout, du coup je pense tenter la réparation de l'évapo mort pour mort.
Après se pose la question de revoir la régulation, je me demande s'il n'est pas possible de supprimer le système AJ tech et de piloter la PAC et profiter du système inverter qui pour le moment ne fonctionne qu'en tout ou rien.
Vous en pensez quoi ?
01 décembre 2017 à 20:25

Bonjour à tous.
J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003).
Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en route, car la mise en route la société a fait faillite, du coup je n'ai eu aucune consigne ni aucun réglage effectué lors de sa mise en route.
Bref du coup il fait un poil froid en ce moment du coup je décide de mettre en route le chauffage, pas de chance j'ai un code défaut qui s'affiche sur l’unité intérieure (E4).
J'ai fait quelques recherches, le code voudrait dire pression basse, c'est donc qu'il y a une fuite, vous pouvez confirmer ?
Pour le moment le compresseur tente de se lancer et coupe aussitôt et un des ventilateurs se lance aussi et se coupe au bout de quelques secondes, dans l’unité extérieure il y a un petit afficheur à leds et il n'y a que la verte qui clignote.
Sinon j'ai une autre question, quand l’unité extérieure passe en dégivrage j'ai un bruit de cocotte minute c'est normal ?
Et je suppose qu'initialement il y avait des réglages à faire, j'ai remarqué que la PAC marchait nettement mieux quand il faisait froid dehors que quand la température extérieure était aux alentours de 10/12°.
Merci de vos éclaircissements.
J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003).
Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en route, car la mise en route la société a fait faillite, du coup je n'ai eu aucune consigne ni aucun réglage effectué lors de sa mise en route.
Bref du coup il fait un poil froid en ce moment du coup je décide de mettre en route le chauffage, pas de chance j'ai un code défaut qui s'affiche sur l’unité intérieure (E4).
J'ai fait quelques recherches, le code voudrait dire pression basse, c'est donc qu'il y a une fuite, vous pouvez confirmer ?
Pour le moment le compresseur tente de se lancer et coupe aussitôt et un des ventilateurs se lance aussi et se coupe au bout de quelques secondes, dans l’unité extérieure il y a un petit afficheur à leds et il n'y a que la verte qui clignote.
Sinon j'ai une autre question, quand l’unité extérieure passe en dégivrage j'ai un bruit de cocotte minute c'est normal ?
Et je suppose qu'initialement il y avait des réglages à faire, j'ai remarqué que la PAC marchait nettement mieux quand il faisait froid dehors que quand la température extérieure était aux alentours de 10/12°.
Merci de vos éclaircissements.