Question forum dépannage climatisation : Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Bonjour à tous.
J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003).
Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en route, car la mise en route la société a fait faillite, du coup je n'ai eu aucune consigne ni aucun réglage effectué lors de sa mise en route.
Bref du coup il fait un poil froid en ce moment du coup je décide de mettre en route le chauffage, pas de chance j'ai un code défaut qui s'affiche sur l’unité intérieure (E4).
J'ai fait quelques recherches, le code voudrait dire pression basse, c'est donc qu'il y a une fuite, vous pouvez confirmer ?
Pour le moment le compresseur tente de se lancer et coupe aussitôt et un des ventilateurs se lance aussi et se coupe au bout de quelques secondes, dans l’unité extérieure il y a un petit afficheur à leds et il n'y a que la verte qui clignote.
Sinon j'ai une autre question, quand l’unité extérieure passe en dégivrage j'ai un bruit de cocotte minute c'est normal ?
Et je suppose qu'initialement il y avait des réglages à faire, j'ai remarqué que la PAC marchait nettement mieux quand il faisait froid dehors que quand la température extérieure était aux alentours de 10/12°.
Merci de vos éclaircissements.
J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003).
Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en route, car la mise en route la société a fait faillite, du coup je n'ai eu aucune consigne ni aucun réglage effectué lors de sa mise en route.
Bref du coup il fait un poil froid en ce moment du coup je décide de mettre en route le chauffage, pas de chance j'ai un code défaut qui s'affiche sur l’unité intérieure (E4).
J'ai fait quelques recherches, le code voudrait dire pression basse, c'est donc qu'il y a une fuite, vous pouvez confirmer ?
Pour le moment le compresseur tente de se lancer et coupe aussitôt et un des ventilateurs se lance aussi et se coupe au bout de quelques secondes, dans l’unité extérieure il y a un petit afficheur à leds et il n'y a que la verte qui clignote.
Sinon j'ai une autre question, quand l’unité extérieure passe en dégivrage j'ai un bruit de cocotte minute c'est normal ?
Et je suppose qu'initialement il y avait des réglages à faire, j'ai remarqué que la PAC marchait nettement mieux quand il faisait froid dehors que quand la température extérieure était aux alentours de 10/12°.
Merci de vos éclaircissements.

30 novembre 2017 à 23:54
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Bonjour.
Manque de gaz sûrement, c'est certain dû à une fuite, voire micro fuite, sur ce faire intervenir une société habilitée pour cette intervention.
Et le bruit de cocotte minute est une alerte au fonctionnement, bref arrêter tout
avant de tout casser.
Cela coûte très cher pour les réparations.

Manque de gaz sûrement, c'est certain dû à une fuite, voire micro fuite, sur ce faire intervenir une société habilitée pour cette intervention.
Et le bruit de cocotte minute est une alerte au fonctionnement, bref arrêter tout


Cela coûte très cher pour les réparations.


01 décembre 2017 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Alors le bruit de cocotte minute elle l'a fait pendant 14 ans alors. 
Une personne est passée pour voir le souci, après une mise en pression à l'azote (35 bars) on a trouvé une fuite sur l’évaporateur extérieur.
La fuite est en bas et serait due au frottement d'une partie métallique, il ne fait pas de réparation mais il change la pièce le tout pour un devis de 3000 euros.
Et selon lui c'est pas rentable car la PAC est vieille, mal régulée et que le compresseur peut lâcher à tout moment.
Et donc il m'a fait un autre devis pour tout changer.
Solution qui ne m'enchante pas du tout, du coup je pense tenter la réparation de l'évapo mort pour mort.
Après se pose la question de revoir la régulation, je me demande s'il n'est pas possible de supprimer le système AJ tech et de piloter la PAC et profiter du système inverter qui pour le moment ne fonctionne qu'en tout ou rien.
Vous en pensez quoi ?

Une personne est passée pour voir le souci, après une mise en pression à l'azote (35 bars) on a trouvé une fuite sur l’évaporateur extérieur.
La fuite est en bas et serait due au frottement d'une partie métallique, il ne fait pas de réparation mais il change la pièce le tout pour un devis de 3000 euros.
Et selon lui c'est pas rentable car la PAC est vieille, mal régulée et que le compresseur peut lâcher à tout moment.
Et donc il m'a fait un autre devis pour tout changer.

Solution qui ne m'enchante pas du tout, du coup je pense tenter la réparation de l'évapo mort pour mort.
Après se pose la question de revoir la régulation, je me demande s'il n'est pas possible de supprimer le système AJ tech et de piloter la PAC et profiter du système inverter qui pour le moment ne fonctionne qu'en tout ou rien.
Vous en pensez quoi ?
01 décembre 2017 à 20:25
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Bonne journée à toutes et à tous.
Cherchez un autre pro qui voudra réparer la fuite sur l'échangeur.
Avant qu'il ne se déplace expliquez lui la situation et que vous ne voulez que réparer.
C'est courant sur cette série et en effet c'est dû au frottement.
Pour la régulation, il existe une carte (fabriquée par un ingénieur aéronautique. Vincent) qui permet de redonner la fonction inverter au compresseur.
Ajtech, ont tout simplement greffé sur la régulation d'origine leur pseudo régulation qui fait toujours fonctionner le compresseur en TOR.
Ils donnent exprès une valeur erronée.
De ce fait la régulation Daikin pense que les besoins sont énormes, donc met le compresseur à des régimes élevés.
1 = échangeur parfaitement réparable.
2 = cherchez carte EVO7.
Cordialement.
Cherchez un autre pro qui voudra réparer la fuite sur l'échangeur.
Avant qu'il ne se déplace expliquez lui la situation et que vous ne voulez que réparer.
C'est courant sur cette série et en effet c'est dû au frottement.
Pour la régulation, il existe une carte (fabriquée par un ingénieur aéronautique. Vincent) qui permet de redonner la fonction inverter au compresseur.
Ajtech, ont tout simplement greffé sur la régulation d'origine leur pseudo régulation qui fait toujours fonctionner le compresseur en TOR.
Ils donnent exprès une valeur erronée.
De ce fait la régulation Daikin pense que les besoins sont énormes, donc met le compresseur à des régimes élevés.
1 = échangeur parfaitement réparable.
2 = cherchez carte EVO7.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 08:40
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Super.
Par contre où peut-on trouver cette carte ?
C'est vrai que la régulation est mal faite et pourtant était vendue comme une nouvelle technologie basée sur la modulation de vitesse du compresseur en 2003.
Par contre où peut-on trouver cette carte ?
C'est vrai que la régulation est mal faite et pourtant était vendue comme une nouvelle technologie basée sur la modulation de vitesse du compresseur en 2003.
03 décembre 2017 à 20:02
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Le dépanneur passe ce weekend pour réparer l'évapo et charger en gaz, je vous tiendrais informé si ça a fonctionné.
Je suis toujours en recherche de quoi modifier la gestion de la PAC, si vous avez une idée je suis preneur.
Je suis toujours en recherche de quoi modifier la gestion de la PAC, si vous avez une idée je suis preneur.
14 décembre 2017 à 16:39
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
Voilà c'est réparé !
Une soudure sur l'évapo et 5 kg de R407C et c'est reparti, reste maintenant à s'occuper de la régulation.
J'ai réussi à trouver la personne qui a créé la carte EVOO7 mais elle n'est pas compatible avec les AJ tech, donc retour à la case départ.
Par contre je suis tombé sous le capot de l'unité extérieure sur un petit panneau de contrôle avec des switchs, quelqu'un a une idée de leur fonction ?
Il y en a 4 :
Le premier sert à couper l'unité extérieure
Le deuxième ?
Le troisième ? mode silence?
Le quatrième ?
Le 3° et le 4° mode efficace ?
Une soudure sur l'évapo et 5 kg de R407C et c'est reparti, reste maintenant à s'occuper de la régulation.
J'ai réussi à trouver la personne qui a créé la carte EVOO7 mais elle n'est pas compatible avec les AJ tech, donc retour à la case départ.
Par contre je suis tombé sous le capot de l'unité extérieure sur un petit panneau de contrôle avec des switchs, quelqu'un a une idée de leur fonction ?
Il y en a 4 :
Le premier sert à couper l'unité extérieure
Le deuxième ?
Le troisième ? mode silence?
Le quatrième ?
Le 3° et le 4° mode efficace ?
18 décembre 2017 à 23:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 5. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
- N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
- 6. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 9. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 10. Transformation unité intérieure en ventilateur
- N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite