FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Seiya

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Seiya sur le forum Climatisation

Seiya
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour la piste, alors lorsque je choisis une zone et que je demande une consigne à l'aide d'un des thermostats, Airzone elle est affichée sur l'afficheur de la clim, le pictogramme chaud ou froid est bien présent et la ventilation démarre dans la zone mais sans production de chaud ou froid.
Cette panne m'échappe...
16 juillet 2022 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone

Bonjour à tous,

Installée depuis 2014, elle ne m'a jamais posé de problème jusqu'à il y a 3 semaines, elle a commencé par me faire des défauts F5 UE. Impossible de faire venir l'installateur initial il n'a pas le temps... j'ai donc commencé à regarder par moi-même.
En ouvrant le carter de l'unité extérieure, j'ai trouvé quelques bestioles sur la carte mais rien de bien méchant, j'ai vérifié en premier lieu le hp switch 63h en rapport à l'erreur F5, le capteur n'est pas "open".
J'ai checké toute la connectique en vue d'oxydation mais rien non plus, au redémarrage il n'y a plus de défaut affiché mais la clim ne produit pas de froid ni de chaud, juste l'unité intérieure dans les combles, ventile lorsque je sollicite le système Airzone.
L'unité extérieure reste muette, pas de compresseur ou ventilo qui tourne, je note que les leds rouge et verte sont allumées sur la carte de l'UE. Je sèche...
Avez-vous une idée du problème ? à l'aide cry
Merci d'avance.
16 juillet 2022 à 13:59
forum consulter ce sujet Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone

Publicité