Bonjour à tous,

Installée depuis 2014, elle ne m'a jamais posé de problème jusqu'à il y a 3 semaines, elle a commencé par me faire des défauts F5 UE. Impossible de faire venir l'installateur initial il n'a pas le temps... j'ai donc commencé à regarder par moi-même.
En ouvrant le carter de l'unité extérieure, j'ai trouvé quelques bestioles sur la carte mais rien de bien méchant, j'ai vérifié en premier lieu le hp switch 63h en rapport à l'erreur F5, le capteur n'est pas "open".
J'ai checké toute la connectique en vue d'oxydation mais rien non plus, au redémarrage il n'y a plus de défaut affiché mais la clim ne produit pas de froid ni de chaud, juste l'unité intérieure dans les combles, ventile lorsque je sollicite le système Airzone.
L'unité extérieure reste muette, pas de compresseur ou ventilo qui tourne, je note que les leds rouge et verte sont allumées sur la carte de l'UE. Je sèche...
Avez-vous une idée du problème ? à l'aide cry
Merci d'avance.
16 juillet 2022 à 13:59
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur

Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
En présence d'une régulation Airzone, je commencerais par vérifier que celle-ci ne reçoit pas une erreur de la clim, erreur qui l'empêcherait de lui demander du chaud ou du froid.

Pour démarrer, l'UE doit recevoir un ordre de chaud ou froid, à vérifier.
16 juillet 2022 à 19:24
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur

Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone

Seiya
Membre inscrit
Seiya
2 messages
Merci pour la piste, alors lorsque je choisis une zone et que je demande une consigne à l'aide d'un des thermostats, Airzone elle est affichée sur l'afficheur de la clim, le pictogramme chaud ou froid est bien présent et la ventilation démarre dans la zone mais sans production de chaud ou froid.
Cette panne m'échappe...
16 juillet 2022 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation gainable Mitsubishi Airzone
    N°4432 : Bonjour, Je viens de mettre en service mon gainable Mitsubishi associé à un AIRZONE avec 1 thermostat maître et 3 thermostat en radio. J’ai 5 volets sur mon Airzone, 6 bouches de soufflage (dont 1 avec un Y). J’ai 1...
  • 2. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
    N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
  • 3. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
    N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
  • 4. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 5. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
    N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
  • 6. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 7. Avis convertible gainable Mitsubishi
    N°7356 : Bonsoir à tous Dans ma nouvelle maison je possède une clim convertible gainable de marque Mitsubishi. Il y a 2 grilles dans le séjour et une dans chaque chambre (4). Le thermostat est dans le séjour. Il marche super bien...
  • 8. Panne clim réversible gainable Airzone Mitsubishi
    N°9511 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau ici et je vous présente mes salutations les plus amicales. Je suis présent sur ce forum en raison d'un problème avec ma climatisation réversible Gainable Airzone Mitsubishi, installée en...
  • 9. Gainable Mitsubishi changement de thermostat
    N°4545 : Bonjour à tous, Je possède un ensemble gainable Mitsubishi PUHZ RP140VHA2 et PEAD RP140. J'ai bien sûr le panneau de commande central dans la pièce principale et 4 thermostats analogiques dans 4 chambres. Je voudrais...
  • 10. Installation gainable Mitsubishi PEAD6-SM100JA, Airzone
    N°8529 : Bonjour. J'installe chez une cliente un gainable Mitsubishi PEAD6-SM100JA, Airzone Pack Think 5 zones radio en webserveur. J'ai bien le thermostat maître qui est filaire et 5 zones qui devraient être à pile. Or, il se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage carte mere dc clim carrera avinstaller une climatisation reversiblepage en travauxpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite