Bonsoir,

Je viens de faire le test avec un thermomètre infrarouge, rien ne se passe. Que ce soit en mode chaud ou en mode froid, les échangeurs restent à leur température d'ambiance... Pas la moindre variation...
Comme s'il manquait du gaz... Et pourtant...
12 décembre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Bonjour.

J'ai oublié de préciser effectivement, il s'agit bien d'un mono-split.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Publicité

Bonjour à tous.

Je dispose d'une climatisation réversible Haier AS35TAMHRA-C et rencontre un problème étrange.
En effet, lorsque j'allume l'appareil (en mode chauffage) le split réagit à la télécommande, il s'allume, bip, m'affiche la température de consigne puis passe à la température ambiante et ouvre son volet diffuseur.

Ensuite en patientant quelques instants, j'entend une série de relais s'agiter, et le groupe extérieur démarre (je précise que l'on entend bien le compresseur se mettre en marche et monter en régime, puis le ventilo extérieur se met aussi en marche) ... et puis je patiente, et voilà plus rien ne se produit côté split, le ventilateur intérieur refuse de se déclencher même en laissant cette situation pendant 2heures .. nada. (et ce en mode chaud ou froid)

Je détail un peu :
Le groupe extérieur est propre et a une bonne alimentation électrique
La pression de gaz dans le circuit est à la prescription constructeur (520 grammes)
Le split intérieur est propre (filtre + radiateur), câblage électrique correct
Le rouleau ventilateur n'est pas bloqué, il tourne librement et aisément à la main sans point dur
Le groupe n'affiche aucun code erreur !
La distance de cuivre entre le groupe et le split est dans la côte du constructeur
Les évacuations des condensats sont propres et non bouchées

A force d'insister en mode chaud / froid, la clim se décide de temps en temps à fonctionner (chaud ou froid) et ventile correctement la pièce. Puis le lendemain, rebelote le split ne veux plus ventiler..

Auriez-vous une petite idée carte électronique défaillante ? je ne sais plus où regarder.

Merci de votre aide.
12 décembre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus