Bonjour à tous.

Je dispose d'une climatisation réversible Haier AS35TAMHRA-C et rencontre un problème étrange.
En effet, lorsque j'allume l'appareil (en mode chauffage) le split réagit à la télécommande, il s'allume, bip, m'affiche la température de consigne puis passe à la température ambiante et ouvre son volet diffuseur.

Ensuite en patientant quelques instants, j'entend une série de relais s'agiter, et le groupe extérieur démarre (je précise que l'on entend bien le compresseur se mettre en marche et monter en régime, puis le ventilo extérieur se met aussi en marche) ... et puis je patiente, et voilà plus rien ne se produit côté split, le ventilateur intérieur refuse de se déclencher même en laissant cette situation pendant 2heures .. nada. (et ce en mode chaud ou froid)

Je détail un peu :
Le groupe extérieur est propre et a une bonne alimentation électrique
La pression de gaz dans le circuit est à la prescription constructeur (520 grammes)
Le split intérieur est propre (filtre + radiateur), câblage électrique correct
Le rouleau ventilateur n'est pas bloqué, il tourne librement et aisément à la main sans point dur
Le groupe n'affiche aucun code erreur !
La distance de cuivre entre le groupe et le split est dans la côte du constructeur
Les évacuations des condensats sont propres et non bouchées

A force d'insister en mode chaud / froid, la clim se décide de temps en temps à fonctionner (chaud ou froid) et ventile correctement la pièce. Puis le lendemain, rebelote le split ne veux plus ventiler..

Auriez-vous une petite idée carte électronique défaillante ? je ne sais plus où regarder.

Merci de votre aide.
12 décembre 2023 à 08:48
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour.

S'agit-il d'un mono ou multi-split ?
Si Multi-split, vérifier que l'ensemble des splits sont mis sur le même mode de fonctionnement (télécommande), à savoir mode chaud (soleil).

Cordialement.
12 décembre 2023 à 15:23
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Selrahc
Membre inscrit
Selrahc
3 messages
Bonjour.

J'ai oublié de préciser effectivement, il s'agit bien d'un mono-split.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 15:32
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour,
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
12 décembre 2023 à 15:45
Réponse 4 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Selrahc
Membre inscrit
Selrahc
3 messages
Bonsoir,

Je viens de faire le test avec un thermomètre infrarouge, rien ne se passe. Que ce soit en mode chaud ou en mode froid, les échangeurs restent à leur température d'ambiance... Pas la moindre variation...
Comme s'il manquait du gaz... Et pourtant...
12 décembre 2023 à 17:59
Réponse 5 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Effectivement cela peut être un manque de gaz, vérifiez que le compresseur tourne au moment de la demande afin d'être sur du diagnostique.
13 décembre 2023 à 11:42
Réponse 6 forum dépannage climatiseurs

Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Andre41800
Membre inscrit
Andre41800
1 message
J'ai le même problème. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
22 novembre 2024 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Panne climatiseur réversible Haier
    N°3627 : Bonjour. J'ai une clim réversible Haier qui marche très bien en froid mais quand je la mets en chaud, au démarrage pas de souci jusqu'à la température demandée, la clim s'arrête et ne redémarre pas et l'affichage de la...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
    N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 8. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 9. Climatiseur Mitsubishi split réversible neuf a fonctionné 1 mois
    N°2137 : Bonjour. J'ai acheté et installé moi-même une clim réversible Mitsubishi achetée sur un site connu. Tout s'est bien passé, on a utilisé la clim en froid pendant 3 semaines et quelques jours en chaud et depuis plus rien,...
  • 10. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleclimatisationpanne compresseur  climatisationinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite