FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Sermfim

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Sermfim sur le forum Climatisation

Sermfim
a posté 8 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Sonde changée cet après-midi et c’est reparti impeccable là ça chauffe et ça chauffe bien et ça fait du bien…
Effectivement il y a bien deux sondes sur l’échangeur, celle du bas était complètement écrasé.
Ce serait dû à du givrage selon le technicien qui a fait la pause, ils ont pu retrouver la sonde apparemment par Sanyo
Encore un grand merci pour temps vous m’avez partagé.
C’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce genre d’équipement qui se générale, mais pour lesquels on ne trouve que des revendeurs et très peu de techniciens.
Le monde moderne quoi!!!
Merci Dom-Aom.
03 octobre 2024 à 21:52
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Bonjour.

Après le passage d'un technicien, il s'avère que la sonde C1 de l'échangeur extérieur est défectueuse, elle indique -35 degrés pour 20 méga ohms. La sonde C2, quant à elle, est en bon état, il s'agit de la sonde de température extérieure.
Avec la sonde C1 à -35 degrés, la PAC se met en mode dégivrage et SB.
Le technicien a contacté Panasonic pour savoir s'ils ont encore cette pièce en stock.
Auriez-vous des références ohmiques pour cette sonde ?
Peut-être pouvons-nous trouver un modèle adaptable.
En tout cas, je vous remercie grandement et félicite pour vos avis pertinents.
Je vous tiendrai informé de la suite des événements.
27 septembre 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Publicité

Photo PAC Sanyo I beta 14.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo PAC Sanyo I beta 14

26 septembre 2024 à 01:37
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Merci pour votre message.

Erreur from remote : laquelle le filaire sur l'ui ou le thermostat d'ambiance.
C'est vrai que c’est \ nébuleux | ….

Pour le capteur de température sur l'ue d’après ce que vous dites il y en aurait deux ci et exgi ….
Auriez vous des valeurs Ohmique pour tester ces capteurs.
Merci encore.
25 septembre 2024 à 20:13
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Rebonjour à tous, et ben malheureusement l’erreur stand-by s’est reproduit et la PAC ne démarre pas.
Donc ne chauffe pas. J’ai regardé la liste des codes erreur sur la télécommande filaire du module hydraulique, elle donne une erreur. F06et E 03.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
25 septembre 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Bonjour, merci à tous pour vos réponses.

Le problème est résolu. Il s’agissait en fait d’un mauvais réglage sur le module de commande de la PAC. Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer.
Merci encore pour vos messages et l’intérêt de ce forum.
Bien cordialement.
20 septembre 2024 à 19:25
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Merci pour votre retour. Je me demande également si cela ne viendrait pas de la charge, car lors de la mise en route, j'entends un sifflement dans les raccords du frigo avant que le compresseur ne tourne.
Malheureusement, il m'est impossible d'envoyer des photos sur le forum.
19 septembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Bonjour, voici le problème que je rencontre.

J'ai une pompe à chaleur Sanyo SWP484CGH56C qui a fonctionné en mode froid sur plancher tout l'été.
Cependant, lorsque je la mets en mode chauffe, elle affiche une icône standby et ne démarre pas.
Après avoir coupé l'alimentation électrique et redémarré, elle fonctionne jusqu'à atteindre la température de consigne du thermostat intérieur.
Mais à ce moment-là, elle affiche à nouveau cette icône et ne redémarre plus.
L'hiver dernier, elle affichait déjà cette icône mais fonctionnait quand même.
Cependant, il y avait beaucoup de dégivrages, même avec des températures supérieures à 15 degrés, bien qu'il n'y ait pas de glace sur le radiateur.
J'avais fait faire une maintenance et le technicien m'avait assuré que tout était en ordre...?

Je me demande si le problème ne viendrait pas du branchement du thermostat qui avait été débranché lors de travaux de peinture. Je vous joins une photo de l'afficheur de l'unité extérieure ainsi que du thermostat.
Si vous avez une idée ou si vous pouvez me recommander un bon technicien dans la région entre l'Isère et la Savoie, je vous en serais reconnaissant.
Merci à tous.
18 septembre 2024 à 23:01
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14