Bonjour, voici le problème que je rencontre.

J'ai une pompe à chaleur Sanyo SWP484CGH56C qui a fonctionné en mode froid sur plancher tout l'été.
Cependant, lorsque je la mets en mode chauffe, elle affiche une icône standby et ne démarre pas.
Après avoir coupé l'alimentation électrique et redémarré, elle fonctionne jusqu'à atteindre la température de consigne du thermostat intérieur.
Mais à ce moment-là, elle affiche à nouveau cette icône et ne redémarre plus.
L'hiver dernier, elle affichait déjà cette icône mais fonctionnait quand même.
Cependant, il y avait beaucoup de dégivrages, même avec des températures supérieures à 15 degrés, bien qu'il n'y ait pas de glace sur le radiateur.
J'avais fait faire une maintenance et le technicien m'avait assuré que tout était en ordre...?

Je me demande si le problème ne viendrait pas du branchement du thermostat qui avait été débranché lors de travaux de peinture. Je vous joins une photo de l'afficheur de l'unité extérieure ainsi que du thermostat.
Si vous avez une idée ou si vous pouvez me recommander un bon technicien dans la région entre l'Isère et la Savoie, je vous en serais reconnaissant.
Merci à tous.
18 septembre 2024 à 23:01
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, avez-vous des photos ?

S'il y a beaucoup de dégivrage, je pencherais pour un manque de gaz.
À suivre.
19 septembre 2024 à 08:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Merci pour votre retour. Je me demande également si cela ne viendrait pas de la charge, car lors de la mise en route, j'entends un sifflement dans les raccords du frigo avant que le compresseur ne tourne.
Malheureusement, il m'est impossible d'envoyer des photos sur le forum.
19 septembre 2024 à 21:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
19 septembre 2024 à 23:57
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.

Le problème est résolu. Il s’agissait en fait d’un mauvais réglage sur le module de commande de la PAC. Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer.
Merci encore pour vos messages et l’intérêt de ce forum.
Bien cordialement.
20 septembre 2024 à 19:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Rebonjour à tous, et ben malheureusement l’erreur stand-by s’est reproduit et la PAC ne démarre pas.
Donc ne chauffe pas. J’ai regardé la liste des codes erreur sur la télécommande filaire du module hydraulique, elle donne une erreur. F06et E 03.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
25 septembre 2024 à 17:52
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En fait votre explication "Elle était en timer off ce qui en fait, empêchait la PAC de démarrer" était étrange, car c'est quant le timer est activé qu'il peut y avoir interdiction de fonctionner, du moins je pense...

Avec les plus grandes réserves (mon fichier pourrait concerner d'autres modèles), chez Sanyo vos codes seraient :

E03 : "indoor unit detecting error from remote"

F06 : "Outdoor heat exchanger temp sensor failure (CI) or (EXGI)"

Un peu nébuleux...

25 septembre 2024 à 19:46
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Merci pour votre message.

Erreur from remote : laquelle le filaire sur l'ui ou le thermostat d'ambiance.
C'est vrai que c’est \ nébuleux | ….

Pour le capteur de température sur l'ue d’après ce que vous dites il y en aurait deux ci et exgi ….
Auriez vous des valeurs Ohmique pour tester ces capteurs.
Merci encore.
25 septembre 2024 à 20:13
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Photo PAC Sanyo I beta 14.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo PAC Sanyo I beta 14

26 septembre 2024 à 01:37
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Après d'autres recherches, CI serait en fait C1 (typographie inappropriée dans la doc). C comme "coil", terme désignant l'échangeur. Car il peut y avoir une C2. Donc 2 sondes sur l'échangeur. EXG1 pourrait du coup désigner la sonde sur le gros tuyau de sortie (G comme gaz, le petit tuyau étant la ligne "L" comme liquide).

Je n'ai pas les valeurs des sondes. Généralement c'est entre 5 et 20 kiloOhms à 20°. Ces valeurs baissent de 3% pour chaque degré en plus.

Le "remote controller" est la télécommande, pas le thermostat.

26 septembre 2024 à 09:35
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Bonjour.

Après le passage d'un technicien, il s'avère que la sonde C1 de l'échangeur extérieur est défectueuse, elle indique -35 degrés pour 20 méga ohms. La sonde C2, quant à elle, est en bon état, il s'agit de la sonde de température extérieure.
Avec la sonde C1 à -35 degrés, la PAC se met en mode dégivrage et SB.
Le technicien a contacté Panasonic pour savoir s'ils ont encore cette pièce en stock.
Auriez-vous des références ohmiques pour cette sonde ?
Peut-être pouvons-nous trouver un modèle adaptable.
En tout cas, je vous remercie grandement et félicite pour vos avis pertinents.
Je vous tiendrai informé de la suite des événements.
27 septembre 2024 à 11:23
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Bonnes nouvelles donc. Je vois mal la sonde C1 être différente de la C2, vu qu'elles vont mesurer des températures assez voisines. Donc mesurez la C2 à 20° et commandez en une de la même valeur (5, 10 ou 20 kOhms le plus souvent). On n'est pas à 10% près.

Pour assurer le coup avant l'achat, vous pouvez relier à la place de la sonde une résistance classique de la valeur en question et voir si l'installation redémarre normalement.
27 septembre 2024 à 16:16
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Sermfim
Membre inscrit
Sermfim
8 messages
Bonjour.

Sonde changée cet après-midi et c’est reparti impeccable là ça chauffe et ça chauffe bien et ça fait du bien…
Effectivement il y a bien deux sondes sur l’échangeur, celle du bas était complètement écrasé.
Ce serait dû à du givrage selon le technicien qui a fait la pause, ils ont pu retrouver la sonde apparemment par Sanyo
Encore un grand merci pour temps vous m’avez partagé.
C’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce genre d’équipement qui se générale, mais pour lesquels on ne trouve que des revendeurs et très peu de techniciens.
Le monde moderne quoi!!!
Merci Dom-Aom.
03 octobre 2024 à 21:52
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Goude!

Merci pour ce retour, votre expérience pourra éventuellement servir à d'autres.

Bon hiver au chaud, Dom.
04 octobre 2024 à 08:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 5. Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
    N°3657 : Bonjour à tous, J'ai un "petit" problème avec ma PAC, l'UE ne démarre plus, sur la télécommande de lUI, elle reste toujours en "HEATING STAND-BY MODE" donc je n'ai plus de chauffage. Pourrait-il s'agir d'une sonde qui...
  • 6. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 7. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
    N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
  • 8. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
>>> Résultats suivants pour : Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite