Bonjour,
Si ça peut aider !
J'ai une clim Airton KFR35/AGX1c ref 403753 au gaz R410A qui semblerait-il, est la petite sœur du TCA-21I2HA/DVO
Elle affichait le code "E4".
Après démontages intérieur puis extérieur, j'ai remarqué sur l'unité extérieure que le compresseur était très chaud et qu'il essayait de s'enclencher avec un bruit bizarre.
J'ai remplacé tout bêtement le condensateur de démarrage "450V/35µf" par un "400v/18µf" (parce que je n'avais pas le même et en attendant d'en commander un) et depuis ça marche.
Cordialement.
sir134
Si ça peut aider !
J'ai une clim Airton KFR35/AGX1c ref 403753 au gaz R410A qui semblerait-il, est la petite sœur du TCA-21I2HA/DVO
Elle affichait le code "E4".
Après démontages intérieur puis extérieur, j'ai remarqué sur l'unité extérieure que le compresseur était très chaud et qu'il essayait de s'enclencher avec un bruit bizarre.
J'ai remplacé tout bêtement le condensateur de démarrage "450V/35µf" par un "400v/18µf" (parce que je n'avais pas le même et en attendant d'en commander un) et depuis ça marche.