FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3937

Question forum dépannage climatisation : Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonjour à tous,

Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO.
Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant :
- couper le 220 volts
- déconnecter le câble CN11 qui va à IPM
- remettre le 220 volts
La LED LD01 reste bien allumée.

Puis le test suivant :
Puis contrôler que les deux LED vertes IPM soient allumées.
On entend bien les cliquetis des petites vannes, la LED rouge LD'02 clignote.
Pas de message d'erreur sur la carte outdoor PCB sauf SHAI.
Par contre on observe les LED LD1 s'allume puis s'éteindre puis LD2 et LD3 s'allume.

Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
25 mai 2017 à 11:03
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Dans votre titre vous mentionnez erreur E4. Ce code correspond à une anomalie sur la carte de l'unité extérieure.
Pour le reste vos explications sont floues, dites-nous plutôt à quelle fréquence la ou les diodes clignotent.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2017 à 17:57
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser par où commencer au moins, et quelle LED je dois contrôler ?
Merci.
26 mai 2017 à 13:37
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

romaind28
Membre inscrit
romaind28
15 messages
Bonjour

Mon afficheur indique SHAI après les 20s, mais aucun code défaut ne s'affiche.
Cordialement.
28 mai 2017 à 12:12
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,
Le problème est très certainement dû à une soudure ou traversée entre les 2 faces du PCB ou encore la partie multiplexage/démultiplexage du data entre Outdoor Pcb/IPM.
Dans un 1er temps remplacer la carte principale (Outdoor PCB).

Cordialement.
AB37
22 juin 2017 à 07:36
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO

sir134
Membre inscrit
sir134
1 message
Bonjour,
Si ça peut aider !
J'ai une clim Airton KFR35/AGX1c ref 403753 au gaz R410A qui semblerait-il, est la petite sœur du TCA-21I2HA/DVO
Elle affichait le code "E4".
Après démontages intérieur puis extérieur, j'ai remarqué sur l'unité extérieure que le compresseur était très chaud et qu'il essayait de s'enclencher avec un bruit bizarre.
J'ai remplacé tout bêtement le condensateur de démarrage "450V/35µf" par un "400v/18µf" (parce que je n'avais pas le même et en attendant d'en commander un) et depuis ça marche.
Cordialement.
sir134
05 août 2017 à 16:59
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO


Invité
invité
Bonjour,

Je suis pro de la clim.
E4 je pense la capa est morte... la capa est un gros condensateur cylindre en plastique souvent blanc avec pôle et autre côté vis de fixation...
Taille de environ 10cm de haut par 5cm de diamètre) remplacé capa par une de même puissance unité en microfarad (symbole : µF).
Ce sont ceux qui démarrent le compresseur extérieur.
Le diagnostic automatique n'est pas entièrement fait car l'unité a diagnostiqué en réalité un manque de pression de fluide et non un manque de fluide.
Le fluide est présent, mais pas suffisamment comprimé donc le diagnostic dit pas de fluide.. Sans faire de distinction.
27 janvier 2020 à 09:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 2. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
  • 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 4. Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO
    N°2681 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les...
  • 5. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 6. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 7. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
    N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
  • 8. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 9. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 10. Recherche IPM pour clim Airton TCA-21I2HA/DVO
    N°6385 : Bonsoir Je suis à la recherche d'un IPM pour un climatiseur Airton bi split. Je ne trouve aucune pièce de rechange pour Airton TCA-21I2HA/DVO Je m'adresse à vous afin de savoir si quelqu'un aurait une adresse pour commander...
>>> Résultats suivants pour : Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim aux erreur e5panne compresseur clim mitsubishidepannage erreur e5 clim airton 001depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite