Bonjour, problème résolu.
Pour votre information, nous avons un circulateur d'eau chaude sanitaire qui fonctionnait H24.
Du coup l eau circulait toute la journée et refroidissait l'eau chaude du ballon d eau.
La PAC se mettait en route toutes les heures pour réchauffer l eau du ballon et donc nous avions une surconsommation de la Pac. Nous avons branché le circulateur sur une prise connectée pour l'actionner à la demande.
Cela évite que le circulateur ne tourne H24.
Au lieu d'une consommation électrique de 10kW pour la PAC pour chauffer l'eau du ballon par jour nous sommes descendus à 2,3kW.
Pour votre information, nous avons un circulateur d'eau chaude sanitaire qui fonctionnait H24.
Du coup l eau circulait toute la journée et refroidissait l'eau chaude du ballon d eau.
La PAC se mettait en route toutes les heures pour réchauffer l eau du ballon et donc nous avions une surconsommation de la Pac. Nous avons branché le circulateur sur une prise connectée pour l'actionner à la demande.
Cela évite que le circulateur ne tourne H24.
Au lieu d'une consommation électrique de 10kW pour la PAC pour chauffer l'eau du ballon par jour nous sommes descendus à 2,3kW.
03 février 2025 à 10:09

Bonjour.
L'installateur de ma pompe à chaleur est venu aujourd'hui et à été incapable de trouver une explication à la surconsommation de la PAC en mode simple chauffe eau... j'ai contacté un autre chauffagiste spécialisé Daikin et simplement par téléphone m'a indiqué que selon lui la surconsommation préviendrait du circulateur d'eau chaude installé et qui permet de avoir l eau chaude dans la SDB principale qui se trouve à l'opposé de la pièce où se trouve le ballon d'eau.
Je vais débrancher quelques temps ce circulateur et verrais si cela a une incidence sur ma consommation de la PAC...
L'installateur de ma pompe à chaleur est venu aujourd'hui et à été incapable de trouver une explication à la surconsommation de la PAC en mode simple chauffe eau... j'ai contacté un autre chauffagiste spécialisé Daikin et simplement par téléphone m'a indiqué que selon lui la surconsommation préviendrait du circulateur d'eau chaude installé et qui permet de avoir l eau chaude dans la SDB principale qui se trouve à l'opposé de la pièce où se trouve le ballon d'eau.
Je vais débrancher quelques temps ce circulateur et verrais si cela a une incidence sur ma consommation de la PAC...
28 janvier 2025 à 17:57

Sur le thermostat on est entré en mode installateur et on voit un message erreur H6-0 anomalie du capteur de détection de position de l'unité extérieure ???
23 janvier 2025 à 19:11

Nous n'avons qu'un seul ballon de 180l pour toute la maison.
Puis-je moi même vérifier la sonde ?
Sans faire appel à un plombier car il tarde à se déplacer.
Merci
Puis-je moi même vérifier la sonde ?
Sans faire appel à un plombier car il tarde à se déplacer.
Merci
23 janvier 2025 à 11:45

Bonjour.
On a vérifié pas de fuite d'eau.
C'est l'unité extérieur qui se déclenche toutes les heures environ 10/15mn même si personne n'est à la maison.
On a vérifié pas de fuite d'eau.
C'est l'unité extérieur qui se déclenche toutes les heures environ 10/15mn même si personne n'est à la maison.
23 janvier 2025 à 11:42

Bonsoir.
En fait j ai une PAC bibloc avec unité Intérieure de pompe à chaleur 8kW Daikin Altherma monophasé Ballon 180L - EHVH08S18CA3V - et 1 unité extérieure pompe à chaleur.
Cette PAC a été installée pour un chauffage au sol mais elle contient aussi un chauffe eau thermodynamique 180l.
Cet hiver on ne se sert pas du chauffage au sol car on a un poêle à bois.
La Pac ne tourne que pour l eau chaude.
Et consomme chaque jour 10 à 12kW ce qui à mon avis est trop élevé.
L'unité extérieur se déclenche toutes les heures ce qui me semble excessif.
Merci.
En fait j ai une PAC bibloc avec unité Intérieure de pompe à chaleur 8kW Daikin Altherma monophasé Ballon 180L - EHVH08S18CA3V - et 1 unité extérieure pompe à chaleur.
Cette PAC a été installée pour un chauffage au sol mais elle contient aussi un chauffe eau thermodynamique 180l.
Cet hiver on ne se sert pas du chauffage au sol car on a un poêle à bois.
La Pac ne tourne que pour l eau chaude.
Et consomme chaque jour 10 à 12kW ce qui à mon avis est trop élevé.
L'unité extérieur se déclenche toutes les heures ce qui me semble excessif.
Merci.
22 janvier 2025 à 18:37

Bonjour.
Nous venons d'acheter une maison équipée avec une pompe à chaleur Daikin bi-split 8kW qui a 7 ans.
Actuellement la PAC est utilisée uniquement pour l'eau chaude.
La PAC se déclenche toutes les heures pour le chauffe eau thermodynamique.
Chaque jour le chauffe eau consomme 10 à 12 kW par jour ce qui nous semble excessif.
Nous avons vérifié si nous avions une fuite d'eau dans le réseau RAS.
Au niveau de la PAC que devons-nous vérifier pour trouver l'origine de cette surconsommation. Pour information pas de code erreur sur la PAC ?
Merci pour votre aide.
Nous venons d'acheter une maison équipée avec une pompe à chaleur Daikin bi-split 8kW qui a 7 ans.
Actuellement la PAC est utilisée uniquement pour l'eau chaude.
La PAC se déclenche toutes les heures pour le chauffe eau thermodynamique.
Chaque jour le chauffe eau consomme 10 à 12 kW par jour ce qui nous semble excessif.
Nous avons vérifié si nous avions une fuite d'eau dans le réseau RAS.
Au niveau de la PAC que devons-nous vérifier pour trouver l'origine de cette surconsommation. Pour information pas de code erreur sur la PAC ?
Merci pour votre aide.
22 janvier 2025 à 14:42