Multi-Forums

Bonsoir,
Ci-joint une photo de la carte électronique qui pose problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte climatisation Xélance

16 mai 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet Pièces pour clim Xélance

Bonjour,
Il s'agit d'une marque commercialisée par la groupe Shanga,
Je recherche la platine électronique de l'unité extérieure ce qui m'éviterait de tout remplacer.
28 avril 2019 à 11:16
forum consulter ce sujet Pièces pour clim Xélance

Publicité

Bonjour,

Je suis à la recherche d'une clim Xélance pour pièces 2.5 KW / R 407 C
Cordialement.
27 avril 2019 à 21:20
forum consulter ce sujet Pièces pour clim Xélance

Bonjour,

N'ayant toujours pas la bonne valeur de la sonde température compresseur, je viens d'essayer avec une résistance de 470 KOhms suite aux conseils de DOM que je remercie à cette occasion.
Le code erreur est toujours le même : 5 clignotements qui correspondent à un défaut température compresseur alors que la clim n'a pas fonctionné.
Si quelqu'un est compétent pour retrouver le type de sonde à partir de la référence de la carte électronique cela me permettrait d'avancer dans mon diagnostic.
Cordialement.
27 août 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX

Bonjour,

oui les 3 sondes étaient déconnectées.
J'ai pu relever une référence sur le câble de la sonde défectueuse : MB 61 mais je ne sais pas si cela correspond à la référence de la sonde ou du câble ?
Je vous remercie pour vos conseils.

Cordialement
10 août 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX

Bonsoir.
La sonde est HS elle ne réagit ni au chaud ni au froid.
La carte quant à elle modifie le clignotement de sa led si le circuit de la sonde est ouvert.
Dans ce cas, elle clignote 4 fois au lieu de 5 ce qui correspond bien à un défaut capteur.
J'ai essayé de trouver la bonne valeur de résistance en installant un potentiomètre de 0 à 20 Kohms à la place de la sonde, la led clignote toujours 5 fois, je ne suis toujours pas dans la bonne valeur ohmique.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Cordialement.
09 août 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX

Bonsoir,

J'ai comparé ce trio de résistances sur une clim Daikin, à température ambiante elles sont aux alentours de 19 KOhms toutes les 3.
Je pensais donc inverser une résistance sur ma clim pour voir si le problème suivait la résistance mais ton message m'interpelle si cette résistance doit être largement supérieure aux 2 autres cette opération ne sert à rien.
L'idéal serait de connaître son type exact pour faire un essai avec une résistance de même valeur.

Cordialement.
07 août 2018 à 20:57
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX

Bonsoir,
Voici les codes défauts de l'unité extérieure en fonction du clignotement de la LED rouge :
- Clignote 1 fois : Défaut capteur température air externe
- Clignote 2 fois : Défaut sonde air externe
- Clignote 3 fois : Défaut courant trop élevé
- Clignote 4 fois : Défaut capteur sortie compresseur
- Clignote 5 fois : Défaut température compresseur élevée
- Clignote 6 fois : Défaut communication
- Clignote 7 fois : DÉFAUT IPM (Groupe)
J'ai l'impression que les 2 premières lignes sont redondantes.
Il y a 3 sondes en tout sur l'unité extérieure :
1) sonde température extérieure placée à l'entrée d'air condenseur
2) sonde sortie compresseur (sur le refoulement)
3) sonde sur la tuyauterie condenseur.
A noter que la 2 et la 3 ont un aspect identique.
Relevé des valeurs :
Sonde N°2 sortie compresseur :
29°C = 3.57 Kohms
33°C = 3.5 Kohms
4°C = 3.5 Kohms

Sonde N°3 tuyauterie condenseur :
29°C = 2.58 Kohms
33°C = 2.23 Kohms
4°C = 3.3 Kohms
Je remarque que la sonde située sur le condenseur varie, pas celle située sur le refoulement.
Ce ne sont pas des PT 100, je ne sais pas à quel type de sonde elles correspondent pour vérifier si ces valeurs sont correctes.
Si je m'en tiens à mon défaut : 5 clignotements cela correspond à une température élevée du compresseur.
Si c'était un problème de manque de gaz, le défaut ne devrait apparaître qu'en fonctionnement pas après des heures d'arrêt ?
Ce défaut est donc pris en compte par la sonde N° 2 située sur le refoulement.
Le fait qu'elle ne change pas de valeur en fonction des températures auxquelles elle est soumise explique peut-être le problème.
Cordialement.
06 août 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX

Bonjour,

Sur une clim Xélance KFR 30 GWX, le voyant de la carte située sur le condenseur clignote 5 fois ce qui correspond sur la notice à : "défaut température compresseur élevée".
La clim est à l'arrêt depuis plusieurs heures et le défaut est toujours présent.
Comment peut-on contrôler si la sonde est bonne et quel type sonde est-ce ?
La sonde située sur le refoulement m'indique : à l'arrêt à 30°C = 3.5 KOhms.
Cordialement.
05 août 2018 à 23:17
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX