Profil du membre SPEED34
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit SPEED34 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour, sur la première panne, j’ai testé les enroulements du compresseur ok, et les tensions en sortie de PC board, pas de tension en sortie, j’ai donc remplacé la carte.
Après le remplacement de la carte, l’ancien compresseur démarre 3 secondes puis coupe, comme s’il manquait une intensité au démarrage.
J’ai ensuite récupéré le gaz, remplacé le compresseur. J ‘ai fait le vide.
J’ai essayé de le faire tourner à vide, et là, même défaut qu’avant le changement.
J’ai injecté le gaz récupéré avec une partie de gaz neuf puisque la station conserve entre 30 et 60 grs de gaz.
Mais hélas, rien de plus.
Après le remplacement de la carte, l’ancien compresseur démarre 3 secondes puis coupe, comme s’il manquait une intensité au démarrage.
J’ai ensuite récupéré le gaz, remplacé le compresseur. J ‘ai fait le vide.
J’ai essayé de le faire tourner à vide, et là, même défaut qu’avant le changement.
J’ai injecté le gaz récupéré avec une partie de gaz neuf puisque la station conserve entre 30 et 60 grs de gaz.
Mais hélas, rien de plus.
28 novembre 2024 à 07:46

Comment un compresseur neuf peut-il être mal remplacé ?
De plus, il démarre exactement comme l’ancien, 3 secondes puis coupe.
La seule chose que je n’ai pas vérifié, c’est s’il était livré avec le plein d’huile.
De plus, il démarre exactement comme l’ancien, 3 secondes puis coupe.
La seule chose que je n’ai pas vérifié, c’est s’il était livré avec le plein d’huile.
28 novembre 2024 à 00:14

Bonjour.
Problème climatisation réversible Mitsubishi MUZ-AP35.
Je bloque sur une intervention carte PC Board Inverter neuve, le compresseur est neuf.
Lors de la mise en demande,
Le ventilateur extérieur démarre, le compresseur démarre 3 secondes puis coupe.
Si le Compresseur est débranché, tout est OK avec 147V à la sortie de l’inverter.
2 Clignotements en défaut.
J’ai débranché et rebranché l’électrovanne, le moteur fan, les différentes sondes, mais rien n’y fait.
Pas la peine de dire que j’ai déjà effectué la coupure électrique avec un redémarrage.
Je suis preneur d’infos.
Merci
Problème climatisation réversible Mitsubishi MUZ-AP35.
Je bloque sur une intervention carte PC Board Inverter neuve, le compresseur est neuf.
Lors de la mise en demande,
Le ventilateur extérieur démarre, le compresseur démarre 3 secondes puis coupe.
Si le Compresseur est débranché, tout est OK avec 147V à la sortie de l’inverter.
2 Clignotements en défaut.
J’ai débranché et rebranché l’électrovanne, le moteur fan, les différentes sondes, mais rien n’y fait.
Pas la peine de dire que j’ai déjà effectué la coupure électrique avec un redémarrage.
Je suis preneur d’infos.
Merci
27 novembre 2024 à 09:03