Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9788

Question Dépannage Climatisation : Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

SPEED34
Membre inscrit
SPEED34
3 messages
Bonjour.

Problème climatisation réversible Mitsubishi MUZ-AP35.
Je bloque sur une intervention carte PC Board Inverter neuve, le compresseur est neuf.
Lors de la mise en demande,
Le ventilateur extérieur démarre, le compresseur démarre 3 secondes puis coupe.
Si le Compresseur est débranché, tout est OK avec 147V à la sortie de l’inverter.
2 Clignotements en défaut.

J’ai débranché et rebranché l’électrovanne, le moteur fan, les différentes sondes, mais rien n’y fait.
Pas la peine de dire que j’ai déjà effectué la coupure électrique avec un redémarrage.
Je suis preneur d’infos.
Merci
27 novembre 2024 à 09:03
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Je pencherais pour à nouveau un compresseur HS ? Bloqué mécaniquement.
Une erreur dans la méthode de remplacement ?
27 novembre 2024 à 16:52
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

SPEED34
Membre inscrit
SPEED34
3 messages
Comment un compresseur neuf peut-il être mal remplacé ?
De plus, il démarre exactement comme l’ancien, 3 secondes puis coupe.
La seule chose que je n’ai pas vérifié, c’est s’il était livré avec le plein d’huile.
28 novembre 2024 à 00:14
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Mauvaise fabrication d'usine, cela m'est arrivé plusieurs fois et pas forcement des petits.
Et les compresseurs sont livrés avec l'huile.
Le premier compresseur a lâché comment ? électriquement ? mécaniquement ? avez vous remis le gaz récupéré ou injecté du gaz neuf ?
28 novembre 2024 à 07:35
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

SPEED34
Membre inscrit
SPEED34
3 messages
Bonjour, sur la première panne, j’ai testé les enroulements du compresseur ok, et les tensions en sortie de PC board, pas de tension en sortie, j’ai donc remplacé la carte.
Après le remplacement de la carte, l’ancien compresseur démarre 3 secondes puis coupe, comme s’il manquait une intensité au démarrage.
J’ai ensuite récupéré le gaz, remplacé le compresseur. J ‘ai fait le vide.
J’ai essayé de le faire tourner à vide, et là, même défaut qu’avant le changement.
J’ai injecté le gaz récupéré avec une partie de gaz neuf puisque la station conserve entre 30 et 60 grs de gaz.
Mais hélas, rien de plus.
28 novembre 2024 à 07:46
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Faites le test avec une pince ampèremétrique sur les fils du compresseur pour voir l'intensité sur les 3 secondes de démarrage.
28 novembre 2024 à 12:41
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Dans un premier temps merci de nous dire si l'unité intérieure est bien une MSZ-AP35.
Si OK que fait l'unité intérieure lors de la mise en route ? Est-ce que les leds clignotent si oui combien de fois ?

En quel mode démarrer vous votre split ?
Vérifiez que vous n'ayez pas une programmation soit sur la télécommande soit sur le wifi
Je sais que je pose des questions bêtes mais sait on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 18:03
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
Citation :
J’ai essayé de le faire tourner à vide, et là, même défaut qu’avant le changement

Ben c'est peut être là que le compresseur a lâché.
On ne fait jamais cela.
Mais bon normalement il ne devrait pas démarrer coupure BP
Vous n'avez pas répondu à ma question, le compresseur à cramé comment ? électriquement ? mécaniquement ?


28 novembre 2024 à 18:27
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour, pour tester une carte inverter la procédure est celle-ci avec un appareil de mesure électronique, sur courant continu, débrancher hors tension les bornes du compresseur bien séparer les fils les uns des autres, ou sur la carte inverter, pour cette intervention, il vaut mieux être deux.
Effectuer un démarrage, lors de ce démarrage une mesure dans un temps très court va apparaitre.

Mettre les pointes sur U-V, effectuer le démarrage froid ou chaud noter la mesure effectuer à nouveau deux autres mesures U-W et V-W
Si les mesures relevées sont équilibrées la carte est OK si il y a une mesure par exemple 0 V, carte HS.
Avez-vous contrôlé la continuité des fils qui mènent au compresseur.
29 novembre 2024 à 08:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 6. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 7. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 8. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 9. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
    N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 11. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe. >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur  climatisationinstaller une climatisation reversibleinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite