Merci AAC, c'est bien ce que je pensais.
23 septembre 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverte

Ça ne règle pas mon problème, dois-je faire une récupération du gaz dans une bouteille de transfert ou malheureusement le gaz et contaminé par l'air qu'il y avait dans l'unité extérieure et donc refaire le plein de gaz complet, avoir fait le vide.
22 septembre 2021 à 21:47
forum consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverte

Publicité

Bonjour tam,
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Alors j'ai des nouvelles, je viens de mettre en route la clim en mode intense froid et j'ai mis mon mano à la vanne pour vérifier mon gaz, et ben d'une part mon aiguille est dans le vert au début, manque un peu de gaz pour être au milieu et ensuite la clim fonctionne correctement en mode froid, il me reste à tester la température à la sortie mais ça caille quand on reste devant.
Bref, il faudrait que je puisse vérifier s'il y a de l'air dans le circuit et comment ?
Si quelqu'un a une idée, voire une vidéo qui montre comment on teste s'il y a de l'air dans le circuit sans faire le vide d'entrée de jeu, ce serait sympa, merci encore.
06 septembre 2021 à 16:08
forum consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverte

Bonjour à tous.

J'ai besoin d'avoir précisément la marche à suivre pour mon problème que voici.
J'ai acheté une clim Webber gaz R32 avec deux longueurs de liaison préchargée ainsi que les raccords union pour les raccorder.
J'ai effectué toute mon installation sans souci, je précise que ce n'est pas la première clim que je monte.

Au moment de raccorder mon unité extérieure et surtout d'ouvrir les vannes BP et HP je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà ouvertes, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de gaz dans l'unité extérieure et surtout qu'en plus il devait y avoir de l'air.
Donc ma question est la suivante.

Peut-on rapatrier le fluide dans l'unité extérieure mais ne risque t'on pas d'avoir aussi de l'air ?
Faire ensuite le tirage au vide de la tuyauterie et réinjecter le gaz plus faire l'appoint car il en manquera pas mal.
Ou doit-on récupérer le gaz dans une bouteille de transfert "mais là aussi ne risque t'on pas de retirer l'air avec ?" et faire le vide ensuite et réinjecter le gaz et faire l'appoint ?

Merci de me donner la meilleure solution car là je bloque sur ce problème d'air mélangé au gaz pour pouvoir l'en sortir.
06 septembre 2021 à 09:32
forum consulter ce sujet Unité extérieure vide et vanne ouverte