Bonjour à tous.

J'ai besoin d'avoir précisément la marche à suivre pour mon problème que voici.
J'ai acheté une clim Webber gaz R32 avec deux longueurs de liaison préchargée ainsi que les raccords union pour les raccorder.
J'ai effectué toute mon installation sans souci, je précise que ce n'est pas la première clim que je monte.

Au moment de raccorder mon unité extérieure et surtout d'ouvrir les vannes BP et HP je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà ouvertes, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de gaz dans l'unité extérieure et surtout qu'en plus il devait y avoir de l'air.
Donc ma question est la suivante.

Peut-on rapatrier le fluide dans l'unité extérieure mais ne risque t'on pas d'avoir aussi de l'air ?
Faire ensuite le tirage au vide de la tuyauterie et réinjecter le gaz plus faire l'appoint car il en manquera pas mal.
Ou doit-on récupérer le gaz dans une bouteille de transfert "mais là aussi ne risque t'on pas de retirer l'air avec ?" et faire le vide ensuite et réinjecter le gaz et faire l'appoint ?

Merci de me donner la meilleure solution car là je bloque sur ce problème d'air mélangé au gaz pour pouvoir l'en sortir.
06 septembre 2021 à 09:32
Réponse 1 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Swarzie12, je suppose qu'un court essai n'a montré aucun pompage de chaleur ?
Rien d'étonnant s'il n'y a eu aucun bruit en enlevant les bouchons de protection des vannes de service avant raccordement et que ces vannes ont été laissées grande ouvertes avant.
La charge initiale de l'UE a dû partir dans l'atmosphère. cry

La procédure serait donc à reprendre à partir du tirage au vide, je pense. Attendons d'autres avis.
06 septembre 2021 à 15:20
Réponse 2 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

swarzie12
Membre inscrit
swarzie12
4 messages
Bonjour tam,
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Alors j'ai des nouvelles, je viens de mettre en route la clim en mode intense froid et j'ai mis mon mano à la vanne pour vérifier mon gaz, et ben d'une part mon aiguille est dans le vert au début, manque un peu de gaz pour être au milieu et ensuite la clim fonctionne correctement en mode froid, il me reste à tester la température à la sortie mais ça caille quand on reste devant.
Bref, il faudrait que je puisse vérifier s'il y a de l'air dans le circuit et comment ?
Si quelqu'un a une idée, voire une vidéo qui montre comment on teste s'il y a de l'air dans le circuit sans faire le vide d'entrée de jeu, ce serait sympa, merci encore.
06 septembre 2021 à 16:08
Réponse 3 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Oui, si "ça caille quand on est devant", alors tout bon, y'a du gaz.
S'il y a du gaz alors l'air n'a pas pu rentrer dans l'UE puisqu'elle est sous pression. L'air ne peut rentrer que dans l'UI lors du raccordement des canalisations, mais c'est normal et pas dramatique, je pense, sinon les utilisateurs de ces canalisations "pré-chargée" (juste sous vide, en fait) auraient tous leur clim en panne, ce qui est loin d'être le cas. tongue
06 septembre 2021 à 20:30
Réponse 4 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Apparemment vous faites la charge de gaz au pif, j'ai, j'ai pas, je sais pas ... et de l'air dans une installation frigorifique et bien si c'est dramatique : ennemi N°1 du frigoriste.
Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont déjà effectué une ou deux installations que l'on est frigoriste.
Et je ne crois pas que les liaisons soient préchargées elles sont tirées au vide mais pas de gaz dedans.
C'est quoi votre marque de clim et modèle ?
07 septembre 2021 à 13:22
Réponse 5 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Je rejoins ce qui dit PL, l'air est l'ennemi et le pire danger de toute installation frigorifique.
Si vous avez de l'air, même minime, dans votre circuit frigo ce dernier va se condenser ce qui aura pour effet de produire de l'eau qui elle même fera la casse du compresseur. funkcry
Quand une liaison est tirée au vide cela veut dire qu'il n'y a pas d'air dans cette liaison pour info Tam.biggrinbiggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
07 septembre 2021 à 13:32
Réponse 6 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Je comprends parfaitement l'avis de frigoristes rigoureux mais après avoir vu dans le midi cet été, l'entrée d'une grande surface alimentaire, obstruée par un gros tas de cartons de monosplits "prêts à poser" et vendus comme des packs d'eau, je me dis qu'il devrait y avoir une hécatombe d'acheteurs mécontents, notamment ici...
Ben, pas plus que ça, je trouve. tongue
08 septembre 2021 à 13:28
Réponse 7 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Et bien tam, dites à toutes ces personnes qui sont prêts à acheter ces appareils, qu'ils font une grosse bêtise.
Qu'ils donnent cet argent pour une bonne cause, cela aura plus d'impact.
Je ne me gène absolument pas quand je vais à Casto ou autres GS. De plus j'argumente et défends mon métier.
10 septembre 2021 à 17:24
Réponse 8 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

swarzie12
Membre inscrit
swarzie12
4 messages
Ça ne règle pas mon problème, dois-je faire une récupération du gaz dans une bouteille de transfert ou malheureusement le gaz et contaminé par l'air qu'il y avait dans l'unité extérieure et donc refaire le plein de gaz complet, avoir fait le vide.
22 septembre 2021 à 21:47
Réponse 9 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 16:36
Réponse 10 du forum-climatisation

Unité extérieure vide et vanne ouverte

swarzie12
Membre inscrit
swarzie12
4 messages
Merci AAC, c'est bien ce que je pensais.
23 septembre 2021 à 19:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 5. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure vide et vanne ouverte >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurpanne clim aux erreur e5bricolage travaux climatisationdepannage electronique climatisation 026



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite