Bonjour Dom,

J'ai trouvé mon problème le circuit imprimé au niveau du pont redresseur (liaison perforante hs) j'ai résolu mon problème en ajoutant un fil directement entre une dates AC et un autre point de soudure.
Mais comme souvent vous avez visé juste je n'avais plus de continuité entre l'alternatif du pont redresseur et mon arrivée 220V.

Merci à vous.
02 mars 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01

Bonjour,

Je reviens vers vous, toujours pour la même unité extérieure qui pose des soucis.
Même code d'erreur, j'ai bêtement changé le pont de diode qui présentait des traces de chaleur, malheureusement ce n'est pas lui.
J'ai 0V en sortie de carte, les fils sont rouges et noirs... J'ai vérifié les fusibles, auriez-vous une proposition de mesure à effectuer ? Je continue de chercher de mon côté mais j'arrive au bout de mes compétences.
01 mars 2023 à 12:40
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01

Publicité

Bonjour.
J'ai essayé de récupérer l'ancienne carte et après avoir enlevé la couche noire aucune référence sur le composant....
J'ai reçu la carte, elle est montée et ça fonctionne.
Pour 60 euros alors qu'un pro me demandait 1500 euros sans garantie de résultat.
Encore un grand merci.
01 août 2022 à 19:41
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01

Effectivement j’ai tordu les pattes…
C’est le deuxième transistor IGBT qui a explosé. Et les deux autres sont en court-circuit…

Après la petite manipulation j’ai retrouvé le 12v sur IC3.
J’ai commandé une carte car je ne me vois pas effectuer une telle soudure.
Par curiosité quelle est la référence des transistors ?

Encore merci pour toutes vos réponses qui m’ont bien aidées.
17 juillet 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01

Bonjour.

Avec quelques notions en électricité, je me suis lancé dans le dépannage de ma climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01 transfert série.

Après avoir ouvert le capot trouvé les cartes et pris quelques mesures voici où j'en suis :
- Trois fusibles OK.
- Pas de tension en sortie de la grande carte vers le PFC (fils rouge et noir).
- Pont de diode en sortie carte HS (diode en court-circuit).
- Remplacement du pont de diode présent d25XB600 par un GBJ2510.
- Malheureusement et voulant aller trop vite j'ai monté le composant à l'envers.
- Carte PCB a fumé.
- J'ai remplacé à nouveau le pont de diode correctement cette fois-ci.

J'aimerai enlever la carte PFC du circuit pour tester la suite et être sûr qu'il n'y a que la carte PFC d'endommagée.
Je m'apprête à relier le fil noir et violet ainsi que le blanc et rouge pour vérifier l'apparition du courant continu sur la grande carte.

Mes questions : est-ce que je peux mettre en route ma clim quelques instants pour vérifier son fonctionnement sans la carte PFC ?
Si oui combien de temps ?
Mon raisonnement est-il logique ou suis-je aux fraises ?

P. S. : Un grand merci à tous les contributeurs du forum.
P. S. 2 : Dom-Aom merci pour les connaissances que vous partagez et qui m'ont été d'une grande aide jusqu’à maintenant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plaque signalétique Fujitsu AOY18LMALKpanne carte clim Fujitsu AOY18LMALKdépannage clim Fujitsu AOY18LMALK

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande.
17 juillet 2022 à 13:10
forum consulter ce sujet Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01