Bonsoir à tous.
Pour info et par correction, ce nouveau message.
Le petit condo que je disais était en fait une résistance (entre la connexion 216 et le condo de droite) carte 484GVH8, ligne bus changée, les cartes mises en place, après 6 semaines d'attente un dépanneur est venu sur place, il m'avait prévenu 4 semaines minimum.
A la mise en service toujours problème de connexion. Il a vérifié divers paramètres, contacté la hotline, diverses manipulations pour apprendre que le problème venait de la configuration de l'eprom.
Contact chez électro-standard, effectivement ils ont changé la carte, par contre la nouvelle est programmée pour deux ventilateurs, renvoi de la carte mère de l'UE ainsi que celle de l'UI afin d'établir la relation, mise en place de nouveau et j'ai mis en tension, liaison OK.
A la mise en service démarrage normal, au moment où le ventilo doit partir en palier. Arrêt sans disjoncter.
Après attente nouvel essai, 30 secondes et arrêt de nouveau.
Affichage P22, ce qui correspond à un défaut de fonctionnement du ventilateur.
L'inverter stoppe après détection de l'alarme. Le ventilo tourne librement.
Nouveau problème à élucider.
Bonne soirée à tous.
Pour info et par correction, ce nouveau message.
Le petit condo que je disais était en fait une résistance (entre la connexion 216 et le condo de droite) carte 484GVH8, ligne bus changée, les cartes mises en place, après 6 semaines d'attente un dépanneur est venu sur place, il m'avait prévenu 4 semaines minimum.
A la mise en service toujours problème de connexion. Il a vérifié divers paramètres, contacté la hotline, diverses manipulations pour apprendre que le problème venait de la configuration de l'eprom.
Contact chez électro-standard, effectivement ils ont changé la carte, par contre la nouvelle est programmée pour deux ventilateurs, renvoi de la carte mère de l'UE ainsi que celle de l'UI afin d'établir la relation, mise en place de nouveau et j'ai mis en tension, liaison OK.
A la mise en service démarrage normal, au moment où le ventilo doit partir en palier. Arrêt sans disjoncter.
Après attente nouvel essai, 30 secondes et arrêt de nouveau.
Affichage P22, ce qui correspond à un défaut de fonctionnement du ventilateur.
L'inverter stoppe après détection de l'alarme. Le ventilo tourne librement.
Nouveau problème à élucider.
Bonne soirée à tous.
10 mars 2022 à 19:15

Bonsoir à tous.
Merci à Dom.
Oui c'est le petit condo, mais pour quelle raison.
J'ai récupéré ce jour la notice d'installation auprès de l'artisan en retraite qui avait posé la PAC (50 pages).
Le clignotement alternatif des leds 1 et 2 correspond à l'adressage automatique en cours.
Le clignotement simultané des leds 1 et 2 correspond à l'alarme de l'adressage automatique.
Soit E 15 puissance de l'UI trop faible contrôler le câblage bus de communication.
" " la platine électronique extérieure.
E 20 adressage automatique interrompu UE ne peut recevoir aucun signal de l'UI _contrôle bus
_ " " platine UE
Il me faut suivre la ligne bus 1 fil rose et un bleu.
Par contre aucune information sur la led 41, doit-elle être allumée ou éteinte ni ce à quoi elle correspond.
La carte 604 je l'ai vu sur une autre marque je vais essayer de retrouver où je l'ai vu.
J'ai 2 stations techniques mais elles sont à 250 km.
Merci bonne soirée, je continue mes recherches.
Merci à Dom.
Oui c'est le petit condo, mais pour quelle raison.
J'ai récupéré ce jour la notice d'installation auprès de l'artisan en retraite qui avait posé la PAC (50 pages).
Le clignotement alternatif des leds 1 et 2 correspond à l'adressage automatique en cours.
Le clignotement simultané des leds 1 et 2 correspond à l'alarme de l'adressage automatique.
Soit E 15 puissance de l'UI trop faible contrôler le câblage bus de communication.
" " la platine électronique extérieure.
E 20 adressage automatique interrompu UE ne peut recevoir aucun signal de l'UI _contrôle bus
_ " " platine UE
Il me faut suivre la ligne bus 1 fil rose et un bleu.
Par contre aucune information sur la led 41, doit-elle être allumée ou éteinte ni ce à quoi elle correspond.
La carte 604 je l'ai vu sur une autre marque je vais essayer de retrouver où je l'ai vu.
J'ai 2 stations techniques mais elles sont à 250 km.
Merci bonne soirée, je continue mes recherches.
13 janvier 2022 à 21:33

Photo.
Pour avis HS ou pas ?
Merci. Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour avis HS ou pas ?
Merci. Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2022 à 18:55

Bonsoir.
Un grand merci à DOM.
Carte 364 fine couche serrage sans excès mise en place des 2 autres cartes et des connexions dans l'ordre inverse de la dépose j'avais pris soin de tout marquer en plus des photos.
Bien que je n'ai pas le détail seules les cartes 484 et 604 ont subi intervention. La 364 un contrôle d'après la facture de visu sur la 604 le support de l'eprom a été changé et peut-être autre chose.
Sur la 484 les 4 gros condensateurs et le petit prés de led (210) pour le moins à la mise en tension les 2 leds de l'UI allumées.
Pour l'UE la carte 484 la led prés des condos s'allume de nouveau.
Sur la 604 la 115 allumée ainsi que L1 et L2 la 41 restent éteintes pas de message d'erreur ce matin nouvel essai pour envisager la mise en service.
UI OK.
UE la 115 allumée la 41 éteinte la L1 et L2 clignotent alternativement pendant une minute avant de clignoter ensemble pendant 2 minutes le temps de couper l'alimentation.
Le message erreur 04 est là de nouveau.
Cette après midi j'ai observé et j'ai l'impression que le petit condo (210) est à nouveau HS.
Sans avoir mis en service, juste en tension.
Cordialement, merci.
Un grand merci à DOM.
Carte 364 fine couche serrage sans excès mise en place des 2 autres cartes et des connexions dans l'ordre inverse de la dépose j'avais pris soin de tout marquer en plus des photos.
Bien que je n'ai pas le détail seules les cartes 484 et 604 ont subi intervention. La 364 un contrôle d'après la facture de visu sur la 604 le support de l'eprom a été changé et peut-être autre chose.
Sur la 484 les 4 gros condensateurs et le petit prés de led (210) pour le moins à la mise en tension les 2 leds de l'UI allumées.
Pour l'UE la carte 484 la led prés des condos s'allume de nouveau.
Sur la 604 la 115 allumée ainsi que L1 et L2 la 41 restent éteintes pas de message d'erreur ce matin nouvel essai pour envisager la mise en service.
UI OK.
UE la 115 allumée la 41 éteinte la L1 et L2 clignotent alternativement pendant une minute avant de clignoter ensemble pendant 2 minutes le temps de couper l'alimentation.
Le message erreur 04 est là de nouveau.
Cette après midi j'ai observé et j'ai l'impression que le petit condo (210) est à nouveau HS.
Sans avoir mis en service, juste en tension.
Cordialement, merci.
11 janvier 2022 à 18:31

Bonjour à tous.
En espérant que vous avez passé un bon Noël malgré la pandémie.
J'ai reçu mes cartes restaurées le 24.
Sous la HIC6CR364GVH8 je dois déposer une couche de pâte thermique.
Je trouve sur le net des conductivités différentes, voire non précisées mais certaines font allusion à de l'interférence électrique.
Sur le forum j'ai lu que l'on pouvait une feuille pour la liaison thermique.
Lequel est le mieux, voire les deux.
Avis et références bienvenus.
Merci cordialement.
Bonne fin d'année.
En espérant que vous avez passé un bon Noël malgré la pandémie.
J'ai reçu mes cartes restaurées le 24.
Sous la HIC6CR364GVH8 je dois déposer une couche de pâte thermique.
Je trouve sur le net des conductivités différentes, voire non précisées mais certaines font allusion à de l'interférence électrique.
Sur le forum j'ai lu que l'on pouvait une feuille pour la liaison thermique.
Lequel est le mieux, voire les deux.
Avis et références bienvenus.
Merci cordialement.
Bonne fin d'année.
26 décembre 2021 à 15:51

Bonjour.
Ce jour j'envoie les 3 cartes de l'UE à Electro standard.
Ce jour j'envoie les 3 cartes de l'UE à Electro standard.
10 décembre 2021 à 10:27

Bonsoir.
Après avoir observé fils et connexions, j'ai déposé les 3 cartes l'unité extérieure :
sur la carte mère au dos des connexions 206 et 207 c'est douteux,
sur la carte puissance 2 condos douteux ainsi que résistance rompue à côté de la diode d200,
sur la petite carte je remarque rien.
Cordialement merci, conseils bienvenus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Après avoir observé fils et connexions, j'ai déposé les 3 cartes l'unité extérieure :
sur la carte mère au dos des connexions 206 et 207 c'est douteux,
sur la carte puissance 2 condos douteux ainsi que résistance rompue à côté de la diode d200,
sur la petite carte je remarque rien.
Cordialement merci, conseils bienvenus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






08 décembre 2021 à 19:02

Bonjour à tous.
Le Télethon, la garde des petits enfants terminée ainsi qu'un rendez-vous médical en plus du quotidien, je reviens vers vous.
Un grand merci, l'idée connexion est d'actualité, lundi la platine de commande était désactivée les 2 leds de l'UI allumées, les 4 de l'UE éteinte.
Ce matin je profite de pas de pluie, platine active, UI OK, UE tout éteinte en heurtant le support des cartes, les 4 leds se sont allumées un court instant et j'ai récidivé, ce qui me pousse à penser connexions, frottements fils, mauvais contact.
A bientôt, bonne journée, je vous tiens informé. CRD
Le Télethon, la garde des petits enfants terminée ainsi qu'un rendez-vous médical en plus du quotidien, je reviens vers vous.
Un grand merci, l'idée connexion est d'actualité, lundi la platine de commande était désactivée les 2 leds de l'UI allumées, les 4 de l'UE éteinte.
Ce matin je profite de pas de pluie, platine active, UI OK, UE tout éteinte en heurtant le support des cartes, les 4 leds se sont allumées un court instant et j'ai récidivé, ce qui me pousse à penser connexions, frottements fils, mauvais contact.
A bientôt, bonne journée, je vous tiens informé. CRD
08 décembre 2021 à 11:17

Bonsoir.
Merci à vous deux.
Réf Hager
AT 45 F
Oeller
X POLE
PL 56 -C614/4
Au cas où photos pas exploitables.
Cordialement. Merci.
Merci à vous deux.
Réf Hager
AT 45 F
Oeller
X POLE
PL 56 -C614/4
Au cas où photos pas exploitables.
Cordialement. Merci.
04 décembre 2021 à 18:42

Bonsoir.
Photos disjoncteur prise trop près 3 couplés ensemble pour la PAC le quatrième circulateur pour le plancher à côté c'est pour couper les jours EJP déconnecté en ce moment pour recherche panne piles neuves dans le thermostat d'ambiance.
L'entreprise qui est venue voir (5 semaines d'attente) a passé une annonce pour trouver un dépanneur avec expérience.
Celui qui est venu était embauché depuis une semaine et ne connaissait que Stibel et Atlantic.
Les vrai pros sont plutôt rares.
Bonne soirée cordialement. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Photos disjoncteur prise trop près 3 couplés ensemble pour la PAC le quatrième circulateur pour le plancher à côté c'est pour couper les jours EJP déconnecté en ce moment pour recherche panne piles neuves dans le thermostat d'ambiance.
L'entreprise qui est venue voir (5 semaines d'attente) a passé une annonce pour trouver un dépanneur avec expérience.
Celui qui est venu était embauché depuis une semaine et ne connaissait que Stibel et Atlantic.
Les vrai pros sont plutôt rares.
Bonne soirée cordialement. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 décembre 2021 à 19:10

Bonjour, merci Dom-Aom.
C'est un disjoncteur tri qui alimente la PAC (UI et UE).
Pour moi un cycle c'est démarrage lent puis montée en régime par palier (5), après 20 minutes ou plus à pleine puissance dégivrage.
Cela se produit avant obtention de température de consigne.
Elle est raccordée à un ballon tampon de 300 litres, et un circulateur indépendant de son disjoncteur assure la circulation dans le plancher chauffant fonctionne en loi d'eau avec retour à 20 degrés.
Le clac fait pensait à un relais qui saute.
Cordialement.
C'est un disjoncteur tri qui alimente la PAC (UI et UE).
Pour moi un cycle c'est démarrage lent puis montée en régime par palier (5), après 20 minutes ou plus à pleine puissance dégivrage.
Cela se produit avant obtention de température de consigne.
Elle est raccordée à un ballon tampon de 300 litres, et un circulateur indépendant de son disjoncteur assure la circulation dans le plancher chauffant fonctionne en loi d'eau avec retour à 20 degrés.
Le clac fait pensait à un relais qui saute.
Cordialement.
02 décembre 2021 à 14:17

Bonsoir.
Je reviens vers vous.
L'UE est une SANYO SPW-CR 364GVH8B
J'ai passé à la loupe les cartes et n'ai rien remarqué, démarrage normal fonctionne normalement 2-3 cycles puis claquement à l'UE au niveau des cartes.
Clignotement des leds 1 et 2 au démarrage, led 115 allumé par contre la 041 je ne les jamais vu allumées.
A priori c'est la même carte qu'ALEX 1282 question 2600.
SVP la led 41 correspond à quoi.
Connexions resserrées, compresseur, ventilo, circulateur OK.
Liaison rien remarqué, produit de la chaleur.
Fusibles, sondes, électrovannes.... ??
Cordialement. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous.
L'UE est une SANYO SPW-CR 364GVH8B
J'ai passé à la loupe les cartes et n'ai rien remarqué, démarrage normal fonctionne normalement 2-3 cycles puis claquement à l'UE au niveau des cartes.
Clignotement des leds 1 et 2 au démarrage, led 115 allumé par contre la 041 je ne les jamais vu allumées.
A priori c'est la même carte qu'ALEX 1282 question 2600.
SVP la led 41 correspond à quoi.
Connexions resserrées, compresseur, ventilo, circulateur OK.
Liaison rien remarqué, produit de la chaleur.
Fusibles, sondes, électrovannes.... ??
Cordialement. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2021 à 22:33

Re.
J'ai fait une erreur c'est sur UI que 2 leds sont allumées sur L'UE 3 puis une seule.
Mes excuses.
J'ai fait une erreur c'est sur UI que 2 leds sont allumées sur L'UE 3 puis une seule.
Mes excuses.
28 novembre 2021 à 12:15

Bonjour à tous.
J'ai un problème de communication entre UI et UE.
Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel.
UE Winverter 364 2 leds allumées.
UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led d315 reste allumé.
Le compresseur et le ventilo démarre et progressivement monte en régime par palier normalement jusqu'à pleine puissance.
Cycle normal dégivrage également.
C'est toujours à la fin du dégivrage ou au moment de la première accélération.
J'ai lu et relu les posts : 5796, 2600, 4403, 4289.
A bientot 75 ans je m'oriente plutôt vers un test de carte par électro standard : UE Sanyo PPW -CR364 GVH8B série 0089180 fabrication 7-11-2008.
L'ensemble n'avait à ce jour eu aucun problème (30058 heures).
L'installateur en retraite, la station qui suivait liquidée, j'ai fait appel à une entreprise Qualipac qui m'a envoyé un "technicien" qui ne connait pas ce matériel.
Prises de photos et de références puis plus rien.
Consommation compresseur normale. Par contre léger ronronnement au niveau de l'UE.
Quand cela disjoncte il se produit un claquement.
En façade toutes les cartes présentent un aspect normal derrière ?
SVP vers quelle carte je dois m'orienter ?
Cordialement et merci à l'avance pour votre pertinence.
Bonne journée.
J'ai un problème de communication entre UI et UE.
Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel.
UE Winverter 364 2 leds allumées.
UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led d315 reste allumé.
Le compresseur et le ventilo démarre et progressivement monte en régime par palier normalement jusqu'à pleine puissance.
Cycle normal dégivrage également.
C'est toujours à la fin du dégivrage ou au moment de la première accélération.
J'ai lu et relu les posts : 5796, 2600, 4403, 4289.
A bientot 75 ans je m'oriente plutôt vers un test de carte par électro standard : UE Sanyo PPW -CR364 GVH8B série 0089180 fabrication 7-11-2008.
L'ensemble n'avait à ce jour eu aucun problème (30058 heures).
L'installateur en retraite, la station qui suivait liquidée, j'ai fait appel à une entreprise Qualipac qui m'a envoyé un "technicien" qui ne connait pas ce matériel.
Prises de photos et de références puis plus rien.
Consommation compresseur normale. Par contre léger ronronnement au niveau de l'UE.
Quand cela disjoncte il se produit un claquement.
En façade toutes les cartes présentent un aspect normal derrière ?
SVP vers quelle carte je dois m'orienter ?
Cordialement et merci à l'avance pour votre pertinence.
Bonne journée.