J'ai remplacé les 2 régulateurs (18€50 port compris) et c'est reparti...
Merci pour votre aide...
Merci pour votre aide...
22 octobre 2016 à 11:21

Je penche finalement plus sur le régulateur IC2 STR F6667B qui pourrait expliquer l'absence de tension 12v et 35V ?
Je viens d'en commander 2 sur ebay en Grande Bretagne...
Je viens d'en commander 2 sur ebay en Grande Bretagne...
08 octobre 2016 à 15:59

Merci, j'ai regardé les réponses 2452 ou 2444 et j'ai un problème sur IC2 et SW TRANS2 :
Pas de 12v = en sortie (R760)
Pas de 35V = en sortie (R719)
Est-ce que le transfo peut être grillé ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas de 12v = en sortie (R760)
Pas de 35V = en sortie (R719)
Est-ce que le transfo peut être grillé ???
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2016 à 14:02

Merci, j'ai regardé les questions 2452 et 2444....
Pour le SW transf 2 et IC2 j'ai pas de 12V (R760) et pas de 35V (R719) en sortie.
Pour l'autre IC1 et Transf 1 c'est OK 12V et 35V
Merci pour votre aide.
Pour le SW transf 2 et IC2 j'ai pas de 12V (R760) et pas de 35V (R719) en sortie.
Pour l'autre IC1 et Transf 1 c'est OK 12V et 35V
Merci pour votre aide.
08 octobre 2016 à 13:44

Bonjour.
J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur :
- 3 RAK-18NH6A dans les chambre.
- 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3).
Il n'y a plus que 2 splits qui fonctionnent (1 RAK-18NH6A et le 1RAK-50NH6A).
J'ai démonté le module extérieur et voici le diagnostic :
- sur la carte des 2 groupes la LED 304 clignote 2 fois
présence du 35V = sur les bornes C1D1 pour le groupe d"en haut et 0V sur C2D2 et C3D3
présence du 35V = sur les bornes C4D4 pour le groupe d"en bas et 0V sur C5D5 et C6D6
Par avance merci pour votre aide...
J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur :
- 3 RAK-18NH6A dans les chambre.
- 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3).
Il n'y a plus que 2 splits qui fonctionnent (1 RAK-18NH6A et le 1RAK-50NH6A).
J'ai démonté le module extérieur et voici le diagnostic :
- sur la carte des 2 groupes la LED 304 clignote 2 fois
présence du 35V = sur les bornes C1D1 pour le groupe d"en haut et 0V sur C2D2 et C3D3
présence du 35V = sur les bornes C4D4 pour le groupe d"en bas et 0V sur C5D5 et C6D6
Par avance merci pour votre aide...
25 septembre 2016 à 14:29