Bonjour.

J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur :
- 3 RAK-18NH6A dans les chambre.
- 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3).

Il n'y a plus que 2 splits qui fonctionnent (1 RAK-18NH6A et le 1RAK-50NH6A).

J'ai démonté le module extérieur et voici le diagnostic :
- sur la carte des 2 groupes la LED 304 clignote 2 fois
présence du 35V = sur les bornes C1D1 pour le groupe d"en haut et 0V sur C2D2 et C3D3
présence du 35V = sur les bornes C4D4 pour le groupe d"en bas et 0V sur C5D5 et C6D6

Par avance merci pour votre aide...
25 septembre 2016 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).

Cordialement, Dom.
25 septembre 2016 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Décidément ! C'est bien la première fois qu'il ne se passe plus une semaine depuis 1 mois sans que j'entende parler d'une carte Hitachi HS !
Que ce soit chez moi, sur des appareils dont j'assure l'entretien, ou sur le forum !
Pour info, depuis le mois d'août j'ai dû dépanner 7 appareils Hitachi (plus au moins récents, certains R22, un autre de 2012 !) dont les cartes des unités extérieures présentaient les mêmes symptômes.
Moi qui était assez réticent à la qualité d'Hitachi...

Cordialement.
25 septembre 2016 à 17:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Entre les compresseurs et les cartes, il est vrai, qu'avec Hitachi, j'ai été gâté cet été.
Et ce n'est pas fini il y a encore des moteurs ventilo condenseur qui arrivent.
26 septembre 2016 à 16:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
3 compresseurs Hitachi changés ce mois-ci pour moi.
Machines récentes, un VRV de 2012, un Utopia et un résidentiel tri splits.

Cordialement.
27 septembre 2016 à 20:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

thierry281067
Membre inscrit
thierry281067
5 messages
Merci, j'ai regardé les questions 2452 et 2444....
Pour le SW transf 2 et IC2 j'ai pas de 12V (R760) et pas de 35V (R719) en sortie.
Pour l'autre IC1 et Transf 1 c'est OK 12V et 35V
Merci pour votre aide.
08 octobre 2016 à 13:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

thierry281067
Membre inscrit
thierry281067
5 messages
Merci, j'ai regardé les réponses 2452 ou 2444 et j'ai un problème sur IC2 et SW TRANS2 :
Pas de 12v = en sortie (R760)
Pas de 35V = en sortie (R719)
Est-ce que le transfo peut être grillé ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatisation Hitachi schéma dépannage

08 octobre 2016 à 14:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

thierry281067
Membre inscrit
thierry281067
5 messages
Je penche finalement plus sur le régulateur IC2 STR F6667B qui pourrait expliquer l'absence de tension 12v et 35V ?
Je viens d'en commander 2 sur ebay en Grande Bretagne...
08 octobre 2016 à 15:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

thierry281067
Membre inscrit
thierry281067
5 messages
J'ai remplacé les 2 régulateurs (18€50 port compris) et c'est reparti...
Merci pour votre aide...
22 octobre 2016 à 11:21
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Goude!
22 octobre 2016 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 2. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 5. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
    N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
  • 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 8. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 9. Groupe extérieur Hitachi ram-80qh5
    N°378 : Bonjour, j'aimerai savoir si le groupe Hitachi ram-80qh5 peut fonctionner juste avec 2 unités intérieures au lieu de 4. Merci.
  • 10. Changer moteur ventilateur PAC Hitachi RAM-130QH5
    N°6024 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer le moteur ventilateur pour le groupe extérieur de la pompe à chaleur air air Hitachi RAM-130QH5. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite