Bonjour Dom Aom.
Je suis en vacances... et suis parti avec ma platine et mon unité intérieure et mon fer pour rester intégralement les soudures et tutti quanti....
J'ai relu le post attentivement... et et j'ai un doute horrible : le défaut de com peut il apparaître lorsqu’il n y a qu'une seule unité intérieure de connectée électriquement?
En effet lorsque j'ai réinstallé le bi split je n ai mis en place qu'une seule unité intérieure.
Une seule liaison frigorifique et un seul câble 3 fils.
Si c est le cas... je vais me traiter de tous les noms pendant plusieurs semaines.
Merci pour votre réponse.
Je suis en vacances... et suis parti avec ma platine et mon unité intérieure et mon fer pour rester intégralement les soudures et tutti quanti....
J'ai relu le post attentivement... et et j'ai un doute horrible : le défaut de com peut il apparaître lorsqu’il n y a qu'une seule unité intérieure de connectée électriquement?
En effet lorsque j'ai réinstallé le bi split je n ai mis en place qu'une seule unité intérieure.
Une seule liaison frigorifique et un seul câble 3 fils.
Si c est le cas... je vais me traiter de tous les noms pendant plusieurs semaines.
Merci pour votre réponse.
31 août 2022 à 10:34

Bonjour Dom.
Je pense que ma réponse n'est pas partie...
J'ai deux entités maléfiques reliées à une entité extérieure !
J'ai même amené une des entités avec une liaison d'un mètre pour être sûr d'éliminer toutes les perturbations emc.
Idem : 2 clignotants verts comme pour Charlieallroad.
Dans le post 6804 pour le test des diodes d1 a d8, les 8 diodes avaient un sens passant et un sens infini... j'ai donc fait la même chose ... sauf que pour ma platine d1 et d2 sont passantes dans les deux sens.
J'avais dansé autour de la table... pensant avoir trouvé le problème. J'ai arrêté depuis.
Sur table mon relais claque... je vais remonter le PCB avec plusieurs fils pour vérifier que mes modules aient bien 5 v en 3 et 5 et que mon 16 pattes ait bien 12v.
Si je n'ai pas ces tensions... c'est que l'Actpm ne me fournit pas de tension sur tm 104 et tm105.
Ou un autre problème peut-être ?
Avant sur les compresseurs tout ou rien... c’était mieux
.
Un strap pour envoyer le relais se faire coller... maintenant c'est moi qui me fait envoyer et me fait coller en dépannage.
Au plaisir de vous lire.
Je pense que ma réponse n'est pas partie...
J'ai deux entités maléfiques reliées à une entité extérieure !

J'ai même amené une des entités avec une liaison d'un mètre pour être sûr d'éliminer toutes les perturbations emc.
Idem : 2 clignotants verts comme pour Charlieallroad.
Dans le post 6804 pour le test des diodes d1 a d8, les 8 diodes avaient un sens passant et un sens infini... j'ai donc fait la même chose ... sauf que pour ma platine d1 et d2 sont passantes dans les deux sens.
J'avais dansé autour de la table... pensant avoir trouvé le problème. J'ai arrêté depuis.
Sur table mon relais claque... je vais remonter le PCB avec plusieurs fils pour vérifier que mes modules aient bien 5 v en 3 et 5 et que mon 16 pattes ait bien 12v.
Si je n'ai pas ces tensions... c'est que l'Actpm ne me fournit pas de tension sur tm 104 et tm105.
Ou un autre problème peut-être ?
Avant sur les compresseurs tout ou rien... c’était mieux

Un strap pour envoyer le relais se faire coller... maintenant c'est moi qui me fait envoyer et me fait coller en dépannage.
Au plaisir de vous lire.
18 juillet 2022 à 17:16

Bonjour !
Les entités maléfiques sont partout !
Je sais j'en ai deux reliées à l'entité extérieure !
Bon c'est juste pour se détendre dans cette fournaise !
Le post 6804 mentionnait un test sur les 8 diodes sens passant et non passant, et dans toutes les mesures il y avait un sens non passant.
C'est pour cela que je n'ai pas dessoudé les miennes et que j'ai trouvé 2 diodes sur 8 qui étaient passantes.
J'ai dansé autour de la table de joie !
J'ai les mêmes symptômes que Charlieallroad à savoir deux éclairs de la diode sur l'unité intérieure.
J'ai déplacé une seconde unité intérieure avec un câble de 1m pour être sûr qu'il ne peut y avoir de perturbation électrique. Même diag : 2 flash vert.
J'ai un relais qui claque sur table.
Mais je vais remonter la platine, plus fils pour vérifier que mes modules de com. soient bien alimentés en 5v.
Si je n'ai pas de 5v... l'Actpm est peut-être HS vu que mes nouveaux condensateurs fonctionnent sur table.
Vos avis ?
Les entités maléfiques sont partout !
Je sais j'en ai deux reliées à l'entité extérieure !
Bon c'est juste pour se détendre dans cette fournaise !
Le post 6804 mentionnait un test sur les 8 diodes sens passant et non passant, et dans toutes les mesures il y avait un sens non passant.
C'est pour cela que je n'ai pas dessoudé les miennes et que j'ai trouvé 2 diodes sur 8 qui étaient passantes.
J'ai dansé autour de la table de joie !
J'ai les mêmes symptômes que Charlieallroad à savoir deux éclairs de la diode sur l'unité intérieure.
J'ai déplacé une seconde unité intérieure avec un câble de 1m pour être sûr qu'il ne peut y avoir de perturbation électrique. Même diag : 2 flash vert.
J'ai un relais qui claque sur table.
Mais je vais remonter la platine, plus fils pour vérifier que mes modules de com. soient bien alimentés en 5v.
Si je n'ai pas de 5v... l'Actpm est peut-être HS vu que mes nouveaux condensateurs fonctionnent sur table.
Vos avis ?
18 juillet 2022 à 15:42

Bonjour.
Ci-joint le schéma qui n'est pas parti via mon tél : Fujitsu service manual
Une autre question pourquoi ne demanderiez-vous à chaque enregistrement d'une question.
Une contribution leetchi pour soutenir les Forums et de redemander une fois le problème résolu.
Le net n'est pas gratuit... il y a un coût d'hébergement et structurel.
Au moins il y aurait 3 fois le message "help".
Sur le site /début question/fin question.
Liés au degré d'implication du postant.
Les remerciements s'ils font du bien à l'ego...ne remplacent pas l'écot.
Un mail à tous les membres qui ont eu leurs problèmes résolus devraient leur faire prendre conscience qu'ils ont économisé du temps et de l'argent grâce au site.
Un juste retour serait normal...et bienvenu...
Bon c'est mon avis d'optimiste...
On paye pour utiliser le net... on est pas à un euro... lorsque les opérateurs augmentent les prix... ben on paye quand même.
Les bricoleurs doivent faire perdurer votre site.
C'est une priorité.
La fin du site c'est être au main de SAV qui dans leur intérêt veulent et doivent vendre leurs pièces détachées pour exister.
Ici les contributeurs ont un niveau technique hors du commun... avec l'abnégation et l’humilité en plus.
Bon j’arrête.
Mais c'est ce que je pense.
Bonne journée.
Ci-joint le schéma qui n'est pas parti via mon tél : Fujitsu service manual
Une autre question pourquoi ne demanderiez-vous à chaque enregistrement d'une question.
Une contribution leetchi pour soutenir les Forums et de redemander une fois le problème résolu.
Le net n'est pas gratuit... il y a un coût d'hébergement et structurel.
Au moins il y aurait 3 fois le message "help".
Sur le site /début question/fin question.
Liés au degré d'implication du postant.
Les remerciements s'ils font du bien à l'ego...ne remplacent pas l'écot.
Un mail à tous les membres qui ont eu leurs problèmes résolus devraient leur faire prendre conscience qu'ils ont économisé du temps et de l'argent grâce au site.
Un juste retour serait normal...et bienvenu...
Bon c'est mon avis d'optimiste...
On paye pour utiliser le net... on est pas à un euro... lorsque les opérateurs augmentent les prix... ben on paye quand même.
Les bricoleurs doivent faire perdurer votre site.
C'est une priorité.
La fin du site c'est être au main de SAV qui dans leur intérêt veulent et doivent vendre leurs pièces détachées pour exister.
Ici les contributeurs ont un niveau technique hors du commun... avec l'abnégation et l’humilité en plus.
Bon j’arrête.
Mais c'est ce que je pense.
Bonne journée.
18 juillet 2022 à 12:51

Bonjour Dom et Tam merci pour avoir résolu le problème avec un très grand professionnalisme.
Je vais direct au problème pour ne pas vous faire perdre du temps.
J'ai suivi point par point votre post 6804 : Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM depuis 3 jours.
Sur table (avec condensateur pour alimenter la platine tm104 /tm105 fils rouge etc. j'ai bien mon relais qui claque).
Mon12v est plutôt à 13 sur le 16 et mes modules de com aux points 3 et 5 en 5v... mais toujours mon erreur de com.
T1 OK et j'ai ressoudé les 49 pattes du micro processeur et les autres.
Mais en D1 et D2 j'ai ces deux diodes qui sont passantes. Ce qui peut expliquer ma tension supérieure à 12v
1DFL20U
Le problème c'est qu'elles sont introuvables.
Sauriez-vous où trouver cette référence ?
La seconde question porte sur les conséquences de ces deux claquages.
Le groupe n'a pas été branché sur secteur depuis au moins 5 ans... il y a une oxydation (micro courant des condensateurs... humidité car entreposé dehors) du pcb.
Et la carte n'a été vernie que côté soudure.
Peut-il y avoir d'autres problèmes ? Je sais vous n'avez pas de boule de cristal.
Mais expérience vous avez peut-être un avis éclairé.
Je veux même acheter des cartes HS.
Je n'en trouve pas pour dessouder ces grrr de composants.
Groupe extérieur General identique au Gree, Fujitsu, Atlantic.
Je vous adresse le schéma des cartes 18 ça pourra toujours vous servir.
Au plaisir de vous lire.
Thierry
Je vais direct au problème pour ne pas vous faire perdre du temps.
J'ai suivi point par point votre post 6804 : Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM depuis 3 jours.
Sur table (avec condensateur pour alimenter la platine tm104 /tm105 fils rouge etc. j'ai bien mon relais qui claque).
Mon12v est plutôt à 13 sur le 16 et mes modules de com aux points 3 et 5 en 5v... mais toujours mon erreur de com.
T1 OK et j'ai ressoudé les 49 pattes du micro processeur et les autres.
Mais en D1 et D2 j'ai ces deux diodes qui sont passantes. Ce qui peut expliquer ma tension supérieure à 12v
1DFL20U
Le problème c'est qu'elles sont introuvables.
Sauriez-vous où trouver cette référence ?
La seconde question porte sur les conséquences de ces deux claquages.
Le groupe n'a pas été branché sur secteur depuis au moins 5 ans... il y a une oxydation (micro courant des condensateurs... humidité car entreposé dehors) du pcb.
Et la carte n'a été vernie que côté soudure.
Peut-il y avoir d'autres problèmes ? Je sais vous n'avez pas de boule de cristal.
Mais expérience vous avez peut-être un avis éclairé.
Je veux même acheter des cartes HS.
Je n'en trouve pas pour dessouder ces grrr de composants.
Groupe extérieur General identique au Gree, Fujitsu, Atlantic.
Je vous adresse le schéma des cartes 18 ça pourra toujours vous servir.
Au plaisir de vous lire.
Thierry