Question Dépannage Forum Climatisation : Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Thierryh
Membre inscrit
Thierryh
5 messages
Bonjour Dom et Tam merci pour avoir résolu le problème avec un très grand professionnalisme.
Je vais direct au problème pour ne pas vous faire perdre du temps.

J'ai suivi point par point votre post 6804 : Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM depuis 3 jours.
Sur table (avec condensateur pour alimenter la platine tm104 /tm105 fils rouge etc. j'ai bien mon relais qui claque).
Mon12v est plutôt à 13 sur le 16 et mes modules de com aux points 3 et 5 en 5v... mais toujours mon erreur de com.
T1 OK et j'ai ressoudé les 49 pattes du micro processeur et les autres.

Mais en D1 et D2 j'ai ces deux diodes qui sont passantes. Ce qui peut expliquer ma tension supérieure à 12v
1DFL20U
Le problème c'est qu'elles sont introuvables.
Sauriez-vous où trouver cette référence ?

La seconde question porte sur les conséquences de ces deux claquages.
Le groupe n'a pas été branché sur secteur depuis au moins 5 ans... il y a une oxydation (micro courant des condensateurs... humidité car entreposé dehors) du pcb.
Et la carte n'a été vernie que côté soudure.

Peut-il y avoir d'autres problèmes ? Je sais vous n'avez pas de boule de cristal.
Mais expérience vous avez peut-être un avis éclairé.
Je veux même acheter des cartes HS.
Je n'en trouve pas pour dessouder ces grrr de composants.

Groupe extérieur General identique au Gree, Fujitsu, Atlantic.
Je vous adresse le schéma des cartes 18 ça pourra toujours vous servir.

Au plaisir de vous lire.
Thierry
18 juillet 2022 à 11:18
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Thierryh.

Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
18 juillet 2022 à 12:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Thierryh
Membre inscrit
Thierryh
5 messages
Bonjour.

Ci-joint le schéma qui n'est pas parti via mon tél : Fujitsu service manual
Une autre question pourquoi ne demanderiez-vous à chaque enregistrement d'une question.
Une contribution leetchi pour soutenir les Forums et de redemander une fois le problème résolu.

Le net n'est pas gratuit... il y a un coût d'hébergement et structurel.
Au moins il y aurait 3 fois le message "help".
Sur le site /début question/fin question.
Liés au degré d'implication du postant.

Les remerciements s'ils font du bien à l'ego...ne remplacent pas l'écot.
Un mail à tous les membres qui ont eu leurs problèmes résolus devraient leur faire prendre conscience qu'ils ont économisé du temps et de l'argent grâce au site.

Un juste retour serait normal...et bienvenu...
Bon c'est mon avis d'optimiste...
On paye pour utiliser le net... on est pas à un euro... lorsque les opérateurs augmentent les prix... ben on paye quand même.

Les bricoleurs doivent faire perdurer votre site.
C'est une priorité.
La fin du site c'est être au main de SAV qui dans leur intérêt veulent et doivent vendre leurs pièces détachées pour exister.
Ici les contributeurs ont un niveau technique hors du commun... avec l'abnégation et l’humilité en plus.

Bon j’arrête.
Mais c'est ce que je pense.
Bonne journée.
18 juillet 2022 à 12:51
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vos diodes sont des D1FL20U et non des 1DFL20U. Mais il est probable que vous vous faites avoir par des rebouclages, car vous n'avez pas dessoudé les diodes. Si D1 était claquée, le transistor hacheur ne pourrait pas être activé. En mesurant D1 en inverse, vous prenez la jonction base/émetteur en direct. Et je vois mal aussi l'alim fonctionner si D2 est HS.

"micro courant des condensateurs... ", ouh là, vous êtes amateur de science fiction, on dirait... :-)

"Je sais vous n'avez pas de boule de cristal"... bien vu! A savoir, la comm implique 2 entités et un câble, la panne n'est pas forcément dans l'UE. Mais je ne connais pas le dossier.
18 juillet 2022 à 15:10
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Thierryh
Membre inscrit
Thierryh
5 messages
Bonjour !
Les entités maléfiques sont partout !
Je sais j'en ai deux reliées à l'entité extérieure !
Bon c'est juste pour se détendre dans cette fournaise !

Le post 6804 mentionnait un test sur les 8 diodes sens passant et non passant, et dans toutes les mesures il y avait un sens non passant.
C'est pour cela que je n'ai pas dessoudé les miennes et que j'ai trouvé 2 diodes sur 8 qui étaient passantes.
J'ai dansé autour de la table de joie !

J'ai les mêmes symptômes que Charlieallroad à savoir deux éclairs de la diode sur l'unité intérieure.
J'ai déplacé une seconde unité intérieure avec un câble de 1m pour être sûr qu'il ne peut y avoir de perturbation électrique. Même diag : 2 flash vert.

J'ai un relais qui claque sur table.
Mais je vais remonter la platine, plus fils pour vérifier que mes modules de com. soient bien alimentés en 5v.
Si je n'ai pas de 5v... l'Actpm est peut-être HS vu que mes nouveaux condensateurs fonctionnent sur table.

Vos avis ?
18 juillet 2022 à 15:42
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Thierryh
Membre inscrit
Thierryh
5 messages
Bonjour Dom.
Je pense que ma réponse n'est pas partie...
J'ai deux entités maléfiques reliées à une entité extérieure ! lol
J'ai même amené une des entités avec une liaison d'un mètre pour être sûr d'éliminer toutes les perturbations emc.
Idem : 2 clignotants verts comme pour Charlieallroad.

Dans le post 6804 pour le test des diodes d1 a d8, les 8 diodes avaient un sens passant et un sens infini... j'ai donc fait la même chose ... sauf que pour ma platine d1 et d2 sont passantes dans les deux sens.
J'avais dansé autour de la table... pensant avoir trouvé le problème. J'ai arrêté depuis.

Sur table mon relais claque... je vais remonter le PCB avec plusieurs fils pour vérifier que mes modules aient bien 5 v en 3 et 5 et que mon 16 pattes ait bien 12v.
Si je n'ai pas ces tensions... c'est que l'Actpm ne me fournit pas de tension sur tm 104 et tm105.
Ou un autre problème peut-être ?

Avant sur les compresseurs tout ou rien... c’était mieux lol.
Un strap pour envoyer le relais se faire coller... maintenant c'est moi qui me fait envoyer et me fait coller en dépannage.

Au plaisir de vous lire.
18 juillet 2022 à 17:16
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Sachez que les posts des internautes ne sont pas publiés immédiatement, ils sont vérifiés et corrigés (orthographiquement) par un bénédictin qui fait ça depuis 20 ans... D'où le délai avant parution. Sauf pour quelques privilégiés, dont je fais partie.

Votre alim fonctionne, donc elle reçoit bien de la haute tension, donc la carte PFC est bonne, ou en tous cas n'empêche pas le fonctionnement de l'alim. Il faut donc chercher ailleurs.

Pour info, des internautes ont déjà eu des pannes causées par de la corrosion. Dans ce cas des pistes de cuivre présentent des taches marron plus ou moins nombreuses. Exemple en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 posts 25 et 82 entre autres.
18 juillet 2022 à 19:35
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseur

Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic

Thierryh
Membre inscrit
Thierryh
5 messages
Bonjour Dom Aom.

Je suis en vacances... et suis parti avec ma platine et mon unité intérieure et mon fer pour rester intégralement les soudures et tutti quanti....

J'ai relu le post attentivement... et et j'ai un doute horrible : le défaut de com peut il apparaître lorsqu’il n y a qu'une seule unité intérieure de connectée électriquement?
En effet lorsque j'ai réinstallé le bi split je n ai mis en place qu'une seule unité intérieure.
Une seule liaison frigorifique et un seul câble 3 fils.

Si c est le cas... je vais me traiter de tous les noms pendant plusieurs semaines.

Merci pour votre réponse.
31 août 2022 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 4. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 5. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
    N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
  • 6. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
    N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
  • 7. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 8. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 9. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 10. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
>>> Résultats suivants pour : Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite