FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Thomas50

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 067 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Thomas50 sur le forum Climatisation

Thomas50
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Je viens de relire mon post et j'ai oublié de préciser l'information primordiale suivante.
Dans le manuel de fonctionnement, il est indiqué que le code 03 correspond à :
élément en cause : transmission
type d'anomalie : anomalie entre une unité intérieure (ou le groupe extérieur) et le groupe extérieur (ou une autre unité intérieure)
origine de l'anomalie : câblage incorrect, défaillance de la carte à circuits imprimés, fusible sauté, alimentation hors tension.


Les fusibles ont été vérifiés par le technicien et les cartes sont alimentées car la tension d'alimentation est mesurable sur chacune des cartes.

Je n'ai pas pensé à vérifier le câblage entre les deux unités mais a priori, il est dans le même état que lorsque j'ai éteint la pompe le printemps dernier.
Thomas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut communication clim Hitachi

30 septembre 2020 à 17:16
forum consulter ce sujet Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free

Bonjour,

J'ai fait installer une Hitachi Acqua free RWM-3FSN1E dans mon domicile en 2008.
Cette dernière a toujours relativement bien fonctionné (fonctionnement pendant 6 mois froids et arrêt les six mois suivants) mise à part il y a deux ans et cette année.

Un code 03 est apparu.

Il y a deux ans, un technicien est venu et a cherché en vain la cause de la panne.
Sa conclusion a été la suivante : remplacement des deux cartes extérieures. Ceci dit, il m'a annoncé que ces cartes n'étaient plus produites par Hitachi. Deux semaines après la venue du technicien, j'ai essayé de redémarrer la pompe et cela a fonctionné et ce, durant deux années.

Cette année, de nouveau, le message d'erreur 03 est apparu après la pause estivale. Un technicien est venu et m'a annoncé être dans l'impossibilité de m'aider. Lui manque les schémas électriques de la pompe pour réaliser la recherche de panne.

Ma question est la suivante : savez-vous où il est possible d'obtenir les schémas électriques de cette pompe afin de pouvoir faire une recherche de panne ?

Espérant obtenir une réponse de votre part, cordiales salutations, merci pour ce site très utile.
Thomas
29 septembre 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free

Publicité