Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6514
Question Dépannage Climatisation : Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
Bonjour,
J'ai fait installer une Hitachi Acqua free RWM-3FSN1E dans mon domicile en 2008.
Cette dernière a toujours relativement bien fonctionné (fonctionnement pendant 6 mois froids et arrêt les six mois suivants) mise à part il y a deux ans et cette année.
Un code 03 est apparu.
Il y a deux ans, un technicien est venu et a cherché en vain la cause de la panne.
Sa conclusion a été la suivante : remplacement des deux cartes extérieures. Ceci dit, il m'a annoncé que ces cartes n'étaient plus produites par Hitachi. Deux semaines après la venue du technicien, j'ai essayé de redémarrer la pompe et cela a fonctionné et ce, durant deux années.
Cette année, de nouveau, le message d'erreur 03 est apparu après la pause estivale. Un technicien est venu et m'a annoncé être dans l'impossibilité de m'aider. Lui manque les schémas électriques de la pompe pour réaliser la recherche de panne.
Ma question est la suivante : savez-vous où il est possible d'obtenir les schémas électriques de cette pompe afin de pouvoir faire une recherche de panne ?
Espérant obtenir une réponse de votre part, cordiales salutations, merci pour ce site très utile.
Thomas
J'ai fait installer une Hitachi Acqua free RWM-3FSN1E dans mon domicile en 2008.
Cette dernière a toujours relativement bien fonctionné (fonctionnement pendant 6 mois froids et arrêt les six mois suivants) mise à part il y a deux ans et cette année.
Un code 03 est apparu.
Il y a deux ans, un technicien est venu et a cherché en vain la cause de la panne.
Sa conclusion a été la suivante : remplacement des deux cartes extérieures. Ceci dit, il m'a annoncé que ces cartes n'étaient plus produites par Hitachi. Deux semaines après la venue du technicien, j'ai essayé de redémarrer la pompe et cela a fonctionné et ce, durant deux années.
Cette année, de nouveau, le message d'erreur 03 est apparu après la pause estivale. Un technicien est venu et m'a annoncé être dans l'impossibilité de m'aider. Lui manque les schémas électriques de la pompe pour réaliser la recherche de panne.
Ma question est la suivante : savez-vous où il est possible d'obtenir les schémas électriques de cette pompe afin de pouvoir faire une recherche de panne ?
Espérant obtenir une réponse de votre part, cordiales salutations, merci pour ce site très utile.
Thomas
29 septembre 2020 à 17:49
Réponse 1 du forum climatisation
Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
Bonjour.
Chez Hitachi, on a les schémas détaillés pour les splits, mais pour les PAC je n'en ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les trouver.
En revanche il me semble primordial de savoir ce que veut dire ce code 03. Supposez que cela incrimine une sonde, pas besoin des schémas.
Cordialement, Dom.
Chez Hitachi, on a les schémas détaillés pour les splits, mais pour les PAC je n'en ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les trouver.
En revanche il me semble primordial de savoir ce que veut dire ce code 03. Supposez que cela incrimine une sonde, pas besoin des schémas.
Cordialement, Dom.
30 septembre 2020 à 14:46
Réponse 2 du forum climatisation
Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
Bonjour,
Je viens de relire mon post et j'ai oublié de préciser l'information primordiale suivante.
Dans le manuel de fonctionnement, il est indiqué que le code 03 correspond à :
élément en cause : transmission
type d'anomalie : anomalie entre une unité intérieure (ou le groupe extérieur) et le groupe extérieur (ou une autre unité intérieure)
origine de l'anomalie : câblage incorrect, défaillance de la carte à circuits imprimés, fusible sauté, alimentation hors tension.
Les fusibles ont été vérifiés par le technicien et les cartes sont alimentées car la tension d'alimentation est mesurable sur chacune des cartes.
Je n'ai pas pensé à vérifier le câblage entre les deux unités mais a priori, il est dans le même état que lorsque j'ai éteint la pompe le printemps dernier.
Thomas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de relire mon post et j'ai oublié de préciser l'information primordiale suivante.
Dans le manuel de fonctionnement, il est indiqué que le code 03 correspond à :
élément en cause : transmission
type d'anomalie : anomalie entre une unité intérieure (ou le groupe extérieur) et le groupe extérieur (ou une autre unité intérieure)
origine de l'anomalie : câblage incorrect, défaillance de la carte à circuits imprimés, fusible sauté, alimentation hors tension.
Les fusibles ont été vérifiés par le technicien et les cartes sont alimentées car la tension d'alimentation est mesurable sur chacune des cartes.
Je n'ai pas pensé à vérifier le câblage entre les deux unités mais a priori, il est dans le même état que lorsque j'ai éteint la pompe le printemps dernier.
Thomas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2020 à 17:16
Réponse 3 du forum climatisation
Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
Bonjour.
A priori il y a de la vie dans votre unité intérieure, puisqu'elle vous donne un code 03. A moins que ce soit dans l'unité extérieure, levez mon doute.
Faites une photo de la carte extérieure (en tous cas celle sans vie), je vous donnerai quelques mesures à faire pour avancer. Je suppose que vous avez un multimètre et savez l'utiliser.
A priori il y a de la vie dans votre unité intérieure, puisqu'elle vous donne un code 03. A moins que ce soit dans l'unité extérieure, levez mon doute.
Faites une photo de la carte extérieure (en tous cas celle sans vie), je vous donnerai quelques mesures à faire pour avancer. Je suppose que vous avez un multimètre et savez l'utiliser.
02 octobre 2020 à 06:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim LG problème défaut communication Int/Ext
- N°4678 : Bonjour à tous, Je viens ici pour avoir des réponses aux sujets d'un problème auquel j'assiste depuis un petit moment. Ma clim de marque LG (Modèle MS09AH N40), se met en défaut, les lumières clignotes 5 fois d'un côté...
- 2. Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
- N°3122 : Bonjour. J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 6. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
- N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
- 7. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 8. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 10. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite