FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre TigerXC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit TigerXC sur le forum Climatisation

TigerXC
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,

Cette clim a 3 ans, mais les 2 derniers étés, il faisait beaucoup moins chaud.
Mais j'ai l'impression qu'elle rafraichissait plus. Le filtres sont propres et les ailettes extérieures sont clean.
Je ne chauffe pas l'hiver avec cette clim, donc elle n'a pas tourné.
Je prends la température en sortie juste devant la sortie du split, devant le volet.
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid

Cathars,

La vanne 4 voies a été testée par le technicien.
Elle fonctionne selon lui, mais s'ouvre-t-elle complètement ? Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?
25 juillet 2015 à 19:29
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid

Publicité

Merci PaulMarie pour votre retour.

La petite vanne givre puis dégivre régulièrement.
Le technicien m'a assuré que c'était un fonctionnement correct, mais si la vanne liquide (petit diamètre en sortie) restait congelée avec formation de glace, c'était signe de fuite.
Le gars n'a fait que mesurer la pression en froid et chaud et selon lui, il y avait la quantité normale de fluide... mais a quand même rajouter 300 gr, peut-être pour justifier son intervention.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 13:45
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid

Bonjour,

Sur une clim mono split H12AK inverter de marque LG (3500 W) elle souffle en froid correctement mais sans plus : 18,5 °C en plein été (32°C ext).
En pleine puissance, je ne descends pas en dessous de 25°C pour une pièce de 32 m².
J'ai remarqué que l'échangeur intérieur (split intérieur) est composé de 2 blocs à ailettes : celui supérieur est très froid, mais celui inférieur reste à température ambiante. Serait-ce la cause de puissance en mode froid ?
J'ai fait intervenir un pro qui a recomplété en R410A, mais je ne vois pas de changement.

Merci pour votre aide.
25 juillet 2015 à 08:48
forum consulter ce sujet Manque de puissance en mode froid