Question forum dépannage climatisation : Manque de puissance en mode froid

TigerXC
Membre inscrit
TigerXC
4 messages
Bonjour,

Sur une clim mono split H12AK inverter de marque LG (3500 W) elle souffle en froid correctement mais sans plus : 18,5 °C en plein été (32°C ext).
En pleine puissance, je ne descends pas en dessous de 25°C pour une pièce de 32 m².
J'ai remarqué que l'échangeur intérieur (split intérieur) est composé de 2 blocs à ailettes : celui supérieur est très froid, mais celui inférieur reste à température ambiante. Serait-ce la cause de puissance en mode froid ?
J'ai fait intervenir un pro qui a recomplété en R410A, mais je ne vois pas de changement.

Merci pour votre aide.
25 juillet 2015 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Il y a du givre sur les vannes du groupe extérieur ?
Sûrement une fuite de gaz donc manque de charge et efficacité réduite.
18,5° en soufflage c'est pas assez, normalement c'est aux alentours de 5°C.

Cordialement.
25 juillet 2015 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

TigerXC
Membre inscrit
TigerXC
4 messages
Merci PaulMarie pour votre retour.

La petite vanne givre puis dégivre régulièrement.
Le technicien m'a assuré que c'était un fonctionnement correct, mais si la vanne liquide (petit diamètre en sortie) restait congelée avec formation de glace, c'était signe de fuite.
Le gars n'a fait que mesurer la pression en froid et chaud et selon lui, il y avait la quantité normale de fluide... mais a quand même rajouter 300 gr, peut-être pour justifier son intervention.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 13:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Rajouter 300 grammes à une installation, sans avoir pesé la charge existante est très risqué pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 16:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Je me demande s'il est possible que la vanne 4 voies ne s'ouvre pas entièrement quelquefois cela peut le faire !!
Vous devriez avoir un delta de 10 à 12 degrés entre l'air qui rentre au dessus du Split, et l'air soufflé par les ailettes du Split !!
Ce qu'on appelle la reprise et le soufflage.
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 18:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

TigerXC
Membre inscrit
TigerXC
4 messages
Cathars,

La vanne 4 voies a été testée par le technicien.
Elle fonctionne selon lui, mais s'ouvre-t-elle complètement ? Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?
25 juillet 2015 à 19:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Depuis combien de temps avez-vous cette clim ??? Est-ce que l'année dernière elle fonctionnait bien ???
Et est-ce que cet hiver vous avez chauffé correctement ??
Est-ce que les filtres sont bien propres, l'unité extérieure et les filtres du Split ??
Et comment prenez-vous la température de sortie du Split ??
Normalement c'est juste au niveau des volets du Split !!
Cordialement. cathars
25 juillet 2015 à 20:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On ne fait jamais de complément de charge sur une installation, c'est n’importe quoi.
Pour la V4V oui c'est une possibilité il faut prendre des mesures de temp sur la V4V entrée sortie, etc.
Après l'histoire des 25°C dans une pièce ne veut rien dire du tout, tout est question de puissance de clim, normalement si une clim bien étudiée ou non, doit avoir ses 10/12°C de delta T°C entre aspiration et soufflage de l'UI.
Citation :
Les mano magiques branchés sont-ils la source de bonnes infos ?

Oui bien sûr mais encore faut-il bien les analyser ?
25 juillet 2015 à 20:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Givre sur les vannes pas normal surtout sur un inverter.
Parfois au démarrage d'un on/off ça peut arriver pendant quelques secondes mais pas régulièrement.
Ajouter 300 grammes au piff non.
Surtout que s'il en manque, c'est qu'il y a fuite, donc il faut d'abord la réparer.

https://www.youtube.com/watch?v=QvEOL-9P7ug

Cordialement.
25 juillet 2015 à 20:34
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

TigerXC
Membre inscrit
TigerXC
4 messages
Bonsoir,

Cette clim a 3 ans, mais les 2 derniers étés, il faisait beaucoup moins chaud.
Mais j'ai l'impression qu'elle rafraichissait plus. Le filtres sont propres et les ailettes extérieures sont clean.
Je ne chauffe pas l'hiver avec cette clim, donc elle n'a pas tourné.
Je prends la température en sortie juste devant la sortie du split, devant le volet.
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.
Cordialement.
25 juillet 2015 à 20:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Manque de puissance en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Au dessus, côté aspiration je mesure 10 à 11°C de plus.

C'est bon.
Citation :
Pourquoi l'échangeur (celui qui est en position frontale) du split intérieur n'est-il pas froid ?
Celui situé en position supérieure est très froid.

Il se peut d'après vos explications qu'il y ait un problème de soufflage, de débit d'air, prendre une lampe puis regarder la volute de soufflage si celle-ci est très sale la nettoyer avec un pinceau et un aspirateur, il se peut aussi que la batterie soit en partie colmatée, à vérifier aussi.
Sinon il y a une mauvaise répartition d’échange sur cette batterie cela peut être due à un manque de gaz.
Donc on reviendrait à notre point de départ.
26 juillet 2015 à 06:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 8. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 9. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
>>> Résultats suivants pour : Manque de puissance en mode froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189installer un climatiseurmessage e5 clim auxbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite