Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous pour avis.
Ma PAC Daikin inverter ERHQ014 de 2010 indique depuis dimanche soir le défaut U4 (problème connexion UI/UE).
Hier soir, je commence mon diagnostique en ouvrant le capot de l'UE. Surprise, le fil en cuivre 1 du bus était cassé au raz de la broche de serrage. Certainement à cause des vibrations du temps. Je dénude le fil et le rebranche. Dès la remise sous tension de la PAC le défaut U4 réapparait.
Fort des lectures que j'ai pu faire sur ce forum, j'ai testé ensuite.
- l'alimentation de l'UE par l'UI : Test de continuité OK sur les 3 fils du bus
- vérification visuelle de la carte mère de l'UE, pas d'anomalie (tous les fusibles sont bons), pas de trace de flash, contrôle et serrage de toutes les connexions dont la terre, vérification des différentes connectiques ...ok !
- vérification de l'UI. Idem carte d'alim pas de trace de flash, toutes les connexions sont retirées et réinsérées.
- Constat sous tension : La diode verte de l'UI clignote tandis que celle de l'UE ne s'éclaire pas. Est ce normal ?
- Les ventilos tournent librement pas de point dur.
J'envisage à présent de contrôler visuellement la carte de puissance (qui est derrière la carte mère) et sur laquelle sont raccordés les 2 ventilos et les ventilos eux même.
Pour info, la carte de puissance et les ventilos ont déjà été changés il y a 5 ans suite à une surtension EDF. Depuis tout fonctionnait à merveille.
Auriez vous des suggestions en attendant cette ultime étape ?
Existe t'il une possibilité que le code défaut U4 n'ait pas été réinitialisé suite à la réparation de la première panne (fil 1 du bus débranché) ?
Merci pour vos conseils et avis car je sèche un peu si ce n'est pas ça.
Bonne journée à tous.
Tom
Je me tourne vers vous pour avis.
Ma PAC Daikin inverter ERHQ014 de 2010 indique depuis dimanche soir le défaut U4 (problème connexion UI/UE).
Hier soir, je commence mon diagnostique en ouvrant le capot de l'UE. Surprise, le fil en cuivre 1 du bus était cassé au raz de la broche de serrage. Certainement à cause des vibrations du temps. Je dénude le fil et le rebranche. Dès la remise sous tension de la PAC le défaut U4 réapparait.

Fort des lectures que j'ai pu faire sur ce forum, j'ai testé ensuite.
- l'alimentation de l'UE par l'UI : Test de continuité OK sur les 3 fils du bus
- vérification visuelle de la carte mère de l'UE, pas d'anomalie (tous les fusibles sont bons), pas de trace de flash, contrôle et serrage de toutes les connexions dont la terre, vérification des différentes connectiques ...ok !
- vérification de l'UI. Idem carte d'alim pas de trace de flash, toutes les connexions sont retirées et réinsérées.
- Constat sous tension : La diode verte de l'UI clignote tandis que celle de l'UE ne s'éclaire pas. Est ce normal ?
- Les ventilos tournent librement pas de point dur.
J'envisage à présent de contrôler visuellement la carte de puissance (qui est derrière la carte mère) et sur laquelle sont raccordés les 2 ventilos et les ventilos eux même.
Pour info, la carte de puissance et les ventilos ont déjà été changés il y a 5 ans suite à une surtension EDF. Depuis tout fonctionnait à merveille.
Auriez vous des suggestions en attendant cette ultime étape ?
Existe t'il une possibilité que le code défaut U4 n'ait pas été réinitialisé suite à la réparation de la première panne (fil 1 du bus débranché) ?
Merci pour vos conseils et avis car je sèche un peu si ce n'est pas ça.
Bonne journée à tous.
Tom