Tom81
Membre inscrit
Tom81
1 message
Bonjour à tous.

Je me tourne vers vous pour avis.

Ma PAC Daikin inverter ERHQ014 de 2010 indique depuis dimanche soir le défaut U4 (problème connexion UI/UE).
Hier soir, je commence mon diagnostique en ouvrant le capot de l'UE. Surprise, le fil en cuivre 1 du bus était cassé au raz de la broche de serrage. Certainement à cause des vibrations du temps. Je dénude le fil et le rebranche. Dès la remise sous tension de la PAC le défaut U4 réapparait.cry

Fort des lectures que j'ai pu faire sur ce forum, j'ai testé ensuite.
- l'alimentation de l'UE par l'UI : Test de continuité OK sur les 3 fils du bus
- vérification visuelle de la carte mère de l'UE, pas d'anomalie (tous les fusibles sont bons), pas de trace de flash, contrôle et serrage de toutes les connexions dont la terre, vérification des différentes connectiques ...ok !
- vérification de l'UI. Idem carte d'alim pas de trace de flash, toutes les connexions sont retirées et réinsérées.

- Constat sous tension : La diode verte de l'UI clignote tandis que celle de l'UE ne s'éclaire pas. Est ce normal ?
- Les ventilos tournent librement pas de point dur.

J'envisage à présent de contrôler visuellement la carte de puissance (qui est derrière la carte mère) et sur laquelle sont raccordés les 2 ventilos et les ventilos eux même.
Pour info, la carte de puissance et les ventilos ont déjà été changés il y a 5 ans suite à une surtension EDF. Depuis tout fonctionnait à merveille.

Auriez vous des suggestions en attendant cette ultime étape ?
Existe t'il une possibilité que le code défaut U4 n'ait pas été réinitialisé suite à la réparation de la première panne (fil 1 du bus débranché) ?

Merci pour vos conseils et avis car je sèche un peu si ce n'est pas ça.
Bonne journée à tous.
Tom
17 janvier 2023 à 14:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
    N°4299 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin ne fonctionne plus, les télécommandes affichent un défaut U4. Après avoir fait plusieurs tests il s’avère que la carte MAIN PCB est HS. Le problème est que je ne connais pas le...
  • 4. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Daikin ERH défaut U4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisinepanne split clim mitsubishiremplacement climatiseurdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite