Profil du membre al1907
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit al1907

a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup de votre aide.
Je vais faire le nécessaire en contactant un pro moi-même.
Bien cordialement.
Je vais faire le nécessaire en contactant un pro moi-même.
Bien cordialement.
03 mars 2017 à 23:24

Bonjour,
Merci beaucoup de vos réponses très pertinentes.
J'apprécie vos efforts.
Ci-joint la photo de la plaque sur l'UE.
Quand je dis "Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim" c'est durant la phase refroidissement à fond durant 5 heures et aussi après utilisation cet été ça se verrait sur le mur ! par les locataires.
S'il y avait fuite à l'UI je pense que ça se verrait sur le mur ?
Air expulsé 10 à 12 degrés et température dans la pièce 14 degrés.
Portes et fenêtres fermées. Température extérieure 16 degrés.
Avec chauffage seul : 21 à 22 degrés dans la pièce.
J'insiste sur le fait qu'il chauffe bien, est-ce un signe de bon fonctionnement pour le refroidissement ou est-ce que cela est complétement indépendant ?
Il semblerait (si je ne me trompe pas qu'il y a 0,82 kg ?) vraiment je pense que l'on a grossièrement essayé de m'arnaquer, et comme en plus le soi-disant pro était envoyé par l'agence sans facture on peut tout imaginer ?
Je repasserai 3 jours, bientôt, dans cet appartement et je dois décider de la procédure à suivre.
Merci de vos commentaires et conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup de vos réponses très pertinentes.
J'apprécie vos efforts.
Ci-joint la photo de la plaque sur l'UE.
Quand je dis "Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim" c'est durant la phase refroidissement à fond durant 5 heures et aussi après utilisation cet été ça se verrait sur le mur ! par les locataires.
S'il y avait fuite à l'UI je pense que ça se verrait sur le mur ?
Air expulsé 10 à 12 degrés et température dans la pièce 14 degrés.
Portes et fenêtres fermées. Température extérieure 16 degrés.
Avec chauffage seul : 21 à 22 degrés dans la pièce.
J'insiste sur le fait qu'il chauffe bien, est-ce un signe de bon fonctionnement pour le refroidissement ou est-ce que cela est complétement indépendant ?
Il semblerait (si je ne me trompe pas qu'il y a 0,82 kg ?) vraiment je pense que l'on a grossièrement essayé de m'arnaquer, et comme en plus le soi-disant pro était envoyé par l'agence sans facture on peut tout imaginer ?
Je repasserai 3 jours, bientôt, dans cet appartement et je dois décider de la procédure à suivre.
Merci de vos commentaires et conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mars 2017 à 10:53

Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses dans une question précédente.
Combien de gaz contient un climatiseur...
Je suis allé en Espagne et en passant j'ai été regarder ce clim à problème.
Avant de tout changer et de faire une bêtise je me suis dit que le mieux était sûrement de suivre vos conseils et ensuite de faire un petit test.
Voici comment j'ai procédé :
- vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.
- comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors : j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important (humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention.
Résultat : 1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 14 degrés (essai chauffage sans clim 21 degrés après 5 heures).
Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim.
Ma conclusion : le clim parait être OK mais je doute car un test de clim en hiver... ???
Est-ce que ma démarche est valable ?
Je n'ai pas trouvé de pro en clim dans la localité où je suis (que des bricoleurs opportunistes) et le plus près est à 20 km...
Je ne sais plus quoi faire pour être sûr de ce clim !!
Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?
Faire venir un pro me coûtera plusieurs centaines d'euros soit pas loin du coût des unités que j'ai achetées.
Est-ce que vraiment une mesure de pression ne pourrait pas m'indiquer l'état de la charge ?
Ce clim sert aussi de chauffage le peu de temps que l'appartement est occupé en hiver et qu'il chauffe très bien, thermostat réglé sur 23 degrés.
Il y a de l'eau qui coule sous l'UE ce qui je pense n'est pas inquiétant ??
Rappel : une fuite d'eau sur UI qui a grillé une télé de 800 euros, intervention d'un pro qui aurait rechargé 2 kg de gaz dans un clim de 9000 BTU avec 3 mts de tuyau pour 200 euros + déplacement. cela semblait OK mais l'agence m'a signalé après 1 mois 1/2 encore de l'eau mais n'a pas dit où !! 1er contrôle pas de trace d'humidité sur le mur de fixation de l'UI.
Merci de votre aide. Désolé d'être long.
Cordialement.
Alain
Merci à tous pour vos réponses dans une question précédente.
Combien de gaz contient un climatiseur...
Je suis allé en Espagne et en passant j'ai été regarder ce clim à problème.
Avant de tout changer et de faire une bêtise je me suis dit que le mieux était sûrement de suivre vos conseils et ensuite de faire un petit test.
Voici comment j'ai procédé :
- vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.
- comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors : j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important (humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention.
Résultat : 1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 14 degrés (essai chauffage sans clim 21 degrés après 5 heures).
Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim.
Ma conclusion : le clim parait être OK mais je doute car un test de clim en hiver... ???
Est-ce que ma démarche est valable ?
Je n'ai pas trouvé de pro en clim dans la localité où je suis (que des bricoleurs opportunistes) et le plus près est à 20 km...
Je ne sais plus quoi faire pour être sûr de ce clim !!
Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?
Faire venir un pro me coûtera plusieurs centaines d'euros soit pas loin du coût des unités que j'ai achetées.
Est-ce que vraiment une mesure de pression ne pourrait pas m'indiquer l'état de la charge ?
Ce clim sert aussi de chauffage le peu de temps que l'appartement est occupé en hiver et qu'il chauffe très bien, thermostat réglé sur 23 degrés.
Il y a de l'eau qui coule sous l'UE ce qui je pense n'est pas inquiétant ??
Rappel : une fuite d'eau sur UI qui a grillé une télé de 800 euros, intervention d'un pro qui aurait rechargé 2 kg de gaz dans un clim de 9000 BTU avec 3 mts de tuyau pour 200 euros + déplacement. cela semblait OK mais l'agence m'a signalé après 1 mois 1/2 encore de l'eau mais n'a pas dit où !! 1er contrôle pas de trace d'humidité sur le mur de fixation de l'UI.
Merci de votre aide. Désolé d'être long.
Cordialement.
Alain
02 mars 2017 à 00:33

Bonjour.
J'ai oublié de dire que ce clim sert aussi de chauffage le peu de temps que l'appartement est occupé en hiver et qu'il chauffe très bien, thermostat réglé sur 23 degrés.
Il y a de l'eau qui coule sous l'UE ce qui je pense n'est pas inquiétant ??
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai oublié de dire que ce clim sert aussi de chauffage le peu de temps que l'appartement est occupé en hiver et qu'il chauffe très bien, thermostat réglé sur 23 degrés.
Il y a de l'eau qui coule sous l'UE ce qui je pense n'est pas inquiétant ??
Merci de votre aide.
Cordialement.
08 février 2017 à 15:37

Merci à tous pour vos réponses.
Je suis allé en Espagne et en passant j'ai été regarder ce clim à problème.
Avant de tout changer et de faire une bêtise je me suis dit que le mieux était sûrement de suivre vos conseils et ensuite de faire un petit test. Voici comment j'ai procédé :
- vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.
- comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors : j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important ( humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention.
Résultat : 1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 15 degrés (essai chauffage sans clim 20 degrés après 5 heures).
Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim.
Ma conclusion : le clim parait être OK mais je doute car un test de clim en hiver... ???
Est-ce que ma démarche est valable ?
Je n'ai pas trouvé de pro en clim dans la localité où je suis (que des bricoleurs opportunistes) et le plus près est à 20 km...
Je ne sais plus quoi faire.
Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?
Faire venir un pro me coûtera plusieurs centaines d'euros soit pas loin du coût des unités que j'ai achetées (mais que je voudrais installer ailleurs) !
Est-ce que vraiment une mesure de pression ne pourrait pas m'indiquer l'état de la charge ?
Merci de m'éclairer.
Je suis allé en Espagne et en passant j'ai été regarder ce clim à problème.
Avant de tout changer et de faire une bêtise je me suis dit que le mieux était sûrement de suivre vos conseils et ensuite de faire un petit test. Voici comment j'ai procédé :
- vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.
- comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors : j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important ( humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention.
Résultat : 1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 15 degrés (essai chauffage sans clim 20 degrés après 5 heures).
Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim.
Ma conclusion : le clim parait être OK mais je doute car un test de clim en hiver... ???
Est-ce que ma démarche est valable ?
Je n'ai pas trouvé de pro en clim dans la localité où je suis (que des bricoleurs opportunistes) et le plus près est à 20 km...
Je ne sais plus quoi faire.
Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?
Faire venir un pro me coûtera plusieurs centaines d'euros soit pas loin du coût des unités que j'ai achetées (mais que je voudrais installer ailleurs) !
Est-ce que vraiment une mesure de pression ne pourrait pas m'indiquer l'état de la charge ?
Merci de m'éclairer.
07 février 2017 à 21:48

Alors là vous m'épatez !!!!!
Oui j'ai passé 10 ans en Tunisie en résident. Bravo pour vos compétences et votre esprit de déduction !!
Les tuyaux font 3m.
Vos conseils me sont très utiles.
Je loue cet appartement par une agence immobilière qui était responsable des travaux, et ça se trouve dans le nord de l’Espagne.
Oui je me suis fait arnaquer mais pas de trop car je n'ai pas payé.
Je ne voulais absolument pas de travail au noir car cet appartement complète ma retraite et tout doit être au mieux quand on loue par respect des vacanciers et pour éviter des problèmes.
Néanmoins il faut maintenant que je me lance.
J'ai acheté une UE chargée et prête à être installée et le split qui va avec (en Italie) mais pas les tuyaux.
Le fait que l'eau à l'UI n'est pas obligatoirement due à un manque de gaz, il faudrait que je vérifie par moi-même la pression du gaz.
En utilisant un kit de recharge peut-être ? Et si fuite changer les unités.
Si pas fuite regarder ce split comme lu sur le forum ?
Est-ce la bonne démarche ou alors commencer par le split qui soi-disant a été vérifié entre 12 et 13 heures en juillet ????
Merci de vos conseils qui me sont d'un grand secours.
Encore une remarque :
Je ne fais plus confiance aux réparateurs locaux qui me semblent à l'affût (changement serrure de garage 110 euros !), pas de facture et presque bagarre mais j'ai payé car le travail était fait OK en 10 mn. Toujours envoyé par l'agence.
Inutile de dire que j'ai changé d'agence, mais je ne me fais pas d'illusions.
Oui j'ai passé 10 ans en Tunisie en résident. Bravo pour vos compétences et votre esprit de déduction !!
Les tuyaux font 3m.
Vos conseils me sont très utiles.
Je loue cet appartement par une agence immobilière qui était responsable des travaux, et ça se trouve dans le nord de l’Espagne.
Oui je me suis fait arnaquer mais pas de trop car je n'ai pas payé.
Je ne voulais absolument pas de travail au noir car cet appartement complète ma retraite et tout doit être au mieux quand on loue par respect des vacanciers et pour éviter des problèmes.
Néanmoins il faut maintenant que je me lance.
J'ai acheté une UE chargée et prête à être installée et le split qui va avec (en Italie) mais pas les tuyaux.
Le fait que l'eau à l'UI n'est pas obligatoirement due à un manque de gaz, il faudrait que je vérifie par moi-même la pression du gaz.
En utilisant un kit de recharge peut-être ? Et si fuite changer les unités.
Si pas fuite regarder ce split comme lu sur le forum ?
Est-ce la bonne démarche ou alors commencer par le split qui soi-disant a été vérifié entre 12 et 13 heures en juillet ????
Merci de vos conseils qui me sont d'un grand secours.
Encore une remarque :
Je ne fais plus confiance aux réparateurs locaux qui me semblent à l'affût (changement serrure de garage 110 euros !), pas de facture et presque bagarre mais j'ai payé car le travail était fait OK en 10 mn. Toujours envoyé par l'agence.
Inutile de dire que j'ai changé d'agence, mais je ne me fais pas d'illusions.
23 janvier 2017 à 22:03

Bonjour.
Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?
J'ai fait appel à un professionnel car il y avait de l'eau qui coulait de l'UI dans un appartement en location (qui m'a grillé une télé au mur de 1600 euros car à tort placée pour 10 cm sous l'UI).
Ce pro m'a soi-disant dépanné en rajoutant 2 kg de gaz à 200 euros + intervention !!!!
Il n'a même pas essayé de trouver la fuite et m'a fait dire que c'était impossible à trouver.
Ce clim a été installé je ne sais pas quand (mais par un pro).
Je suis très remonté contre ce pro à qui j'ai demandé de revenir et trouver la fuite.
Le clim d'après mes derniers locataires donnerait encore de l'eau...
Est-ce que je peux utiliser les mêmes câbles électriques (en faisant très attention aux branchements) ????
J'ai donc acheté moi-même une UE et une UI.
Le gaz dans l'ancien et le nouveau est le même R410. Puis-je garder les tuyaux (car bien installés et très difficiles à changer) ??)
Quand tout sera fini je pense faire un contrôle par un autre pro si possible avant mise en service définitive.
Remarque :
Ceci n'est pas ma première mésaventure avec les pros !
Puisque je n'ai aucune preuve de l'intervention faite (papier, facture, autre !!!! grgrgrgrgrg évidemment j'ai refusé de payer. C'est quoi cette profession ! un comble !).
Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?
J'ai fait appel à un professionnel car il y avait de l'eau qui coulait de l'UI dans un appartement en location (qui m'a grillé une télé au mur de 1600 euros car à tort placée pour 10 cm sous l'UI).
Ce pro m'a soi-disant dépanné en rajoutant 2 kg de gaz à 200 euros + intervention !!!!
Il n'a même pas essayé de trouver la fuite et m'a fait dire que c'était impossible à trouver.
Ce clim a été installé je ne sais pas quand (mais par un pro).
Je suis très remonté contre ce pro à qui j'ai demandé de revenir et trouver la fuite.
Le clim d'après mes derniers locataires donnerait encore de l'eau...
Est-ce que je peux utiliser les mêmes câbles électriques (en faisant très attention aux branchements) ????
J'ai donc acheté moi-même une UE et une UI.
Le gaz dans l'ancien et le nouveau est le même R410. Puis-je garder les tuyaux (car bien installés et très difficiles à changer) ??)
Quand tout sera fini je pense faire un contrôle par un autre pro si possible avant mise en service définitive.
Remarque :
Ceci n'est pas ma première mésaventure avec les pros !
Puisque je n'ai aucune preuve de l'intervention faite (papier, facture, autre !!!! grgrgrgrgrg évidemment j'ai refusé de payer. C'est quoi cette profession ! un comble !).
23 janvier 2017 à 16:39