Merci pour votre retour.
Cette clim est dans un village perdu en Corse et il est très difficile de faire venir un professionnel de la climatisation.
Donc, avec la télécommande, le code erreur indique un manque de gaz. Après contrôle, au bout d'un quart d'heure de fonctionnement en froid maximum, la pression était à zéro, il n'y avait presque plus de gaz.
J'ai alors procédé au retour de gaz au compresseur.
J'ai effectué un contrôle de fuite à l'azote à 10 bars, après avoir resserré les raccords, puis j'ai fait le vide pendant 2 heures pour mes 15 mètres de tuyaux.
Ensuite, j'ai libéré le peu de gaz dans les tuyaux, j'ai redémarré le compresseur en froid et j'ai remis très progressivement le gaz en bouteille.
La pression est montée progressivement jusqu'à 100 PCI et elle n'a plus bougé, même en laissant tourner un moment.
Cette clim est dans un village perdu en Corse et il est très difficile de faire venir un professionnel de la climatisation.
Donc, avec la télécommande, le code erreur indique un manque de gaz. Après contrôle, au bout d'un quart d'heure de fonctionnement en froid maximum, la pression était à zéro, il n'y avait presque plus de gaz.
J'ai alors procédé au retour de gaz au compresseur.
J'ai effectué un contrôle de fuite à l'azote à 10 bars, après avoir resserré les raccords, puis j'ai fait le vide pendant 2 heures pour mes 15 mètres de tuyaux.
Ensuite, j'ai libéré le peu de gaz dans les tuyaux, j'ai redémarré le compresseur en froid et j'ai remis très progressivement le gaz en bouteille.
La pression est montée progressivement jusqu'à 100 PCI et elle n'a plus bougé, même en laissant tourner un moment.
07 septembre 2023 à 14:30

Bonjour.
J'ai utilisé comme gaz de recharge la marque Freeze R32 en bouteille de 360 g dans notre climatiseur Daikin, la charge d'origine étant de 450 g.
Comment se fait-il que nous ayons introduit deux bouteilles de gaz, donc 720 g, si elles contiennent vraiment 360 g et que notre pression est toujours à 100 PCI même après un quart d'heure de marche ?
Ma question est donc de savoir si ce gaz Freeze R32 est compatible pour notre système.
J'ai utilisé comme gaz de recharge la marque Freeze R32 en bouteille de 360 g dans notre climatiseur Daikin, la charge d'origine étant de 450 g.
Comment se fait-il que nous ayons introduit deux bouteilles de gaz, donc 720 g, si elles contiennent vraiment 360 g et que notre pression est toujours à 100 PCI même après un quart d'heure de marche ?
Ma question est donc de savoir si ce gaz Freeze R32 est compatible pour notre système.