06 mai 2015 à 00:17

Bonjour,
Mon client a un split de marque LG type Artcool Mirror de 3500 W en fonctionnement On/Off au R410A.
Le groupe est HS.
Le problème c'est que j'ai une section de tuyauterie existant en 1/4-1/2 avec un cheminement très compliqué (Gaine technique...) environ 10m.
Je souhaite donc remplacer le split par un modèle inverter mais maintenant l'ensemble des appareils proposés sur le marché pour un 12000 But/h (3500W) ont des sections de tuyauterie en 1/4-3/8.
Donc je passerai d'une liaison préconisée en 3/8 en une section en 1/2.
Quels sont les risques ? : Pré-détente, problème de retour d'huile...
Pour info, je suis aux Antilles donc la clim fonctionne en froid uniquement.
Merci d'avance pour vos réponses.