Forum Climatisation

Je viens de remettre la vieille télécommande BRC1D52

Je suis allé dans le mode 41 et je vois les températures des sondes contrairement à l'autre télécommande plus moderne.
0 : 24° c'est la télécommande, à plus ou moins 2° c'est correct;
1 : 15° pour la reprise en froid et 36° en mode chaud. C'est pas bon, j'ai mis un thermomètre dans la gaine d'aspiration, on est autour de 22° durant les tests car la maison n'a pas eu le temps de refroidir ou réchauffer vraiment.
2 : 11° pour l'échangeur en froid et 54° en mode chauffage.

Pour la sonde de reprise d'air ça donne l'impression qu'elle est influencée par la température de l'échangeur, je ne sais pas où elle est située mais pourrait-elle s'être déplacée près de l'échangeur ce qui fausserait les mesures et qui ferait que le compresseur ne va jamais à fond ?

Par contre je suis en mode 20 2-3 (télécommande seule), alors normalement la température de reprise ne devrait pas avoir d'influence sur le comportement de la clim ?

Merci de votre aide.
03 septembre 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Pour commencer, êtes-vous habilité pour la manipulation du gaz ? et pourquoi avez-vous procédé à cette intervention ?
Habilité non, j'ai beaucoup lu et me suis équipé en matériel avant de faire l'intervention.
Pourquoi ? J'ai récupéré cet ensemble pompe à chaleur / gainable d'occasion pour 100€.
Le matériel avait été démonté pour changement de mode de chauffage, la personne avait laissé s'échapper le gaz elle par contre lors du démontage. huffy
N'ayant pas des moyens illimités, j'ai fait l'installation moi-même.
J'ai pesé le gaz que j'ai mis, j'ai mis la quantité indiquée sur la clim.
Ils disent jusqu'à 30m pas de rajout, j'ai juste 30m de cuivre, je n'ai pas mis plus de gaz.

Quand je dis que la pompe ne tourne pas à fond je ne parle pas de la ventilation mais de la vitesse du compresseur, j'aurai dû préciser.

La ventilation quant à elle n'est pas réglable via la télécommande, j'ai le message "non disponible" quand j'appuie sur le réglage de vitesse.

Je trouve ça curieux ces températures qui ne remontent pas sur la télécommande, idem pour le fait que la vitesse du ventilateur ne soit pas réglable ...
Merci de votre aide. shy
02 septembre 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

J'ai récupéré d'occasion un gainable Daikin :
Ext : RZQ125B7V3B
Int : FDQ125B7V3B

Vide fait, remis la bonne quantité de gaz, tout roule ou presque :)
Le souci est qu'elle ne tourne jamais à fond, quelque soit la température que je règle sur la télécommande, elle ne va jamais dépasser les 10 Ampères en gros, alors qu'elle est donnée pour 26 ...

J'ai testé divers paramètres pour prendre la température sur la télécommande, ou sur la reprise, ou les 2, c'est pareil.
Aucun message d'erreur, tout semble normal. Les leds du groupe ext et intérieure sont au vert.

Par contre un truc pas normal je pense, sur ma télécommande je vais dans le menu Réglages locaux > Etat unité intérieure (ou extérieure), on est censé voir les températures des différents capteurs, et bien là aucune température n'est affichée, sur tous les capteurs j'ai "--°C"

J'ai essayé le menu test mode je crois, elle est montée à en régime jusqu'à 20A de conso pendant quelques minutes, après elle est redescendue, mais je ne sais pas à quoi sert ce mode. En tout cas, pas de message d'erreur.
J'ai changé la carte électronique du gainable c'est pareil.

Auriez-vous une piste. pour dépanner, quelque chose à tester ?
Le fait que les températures ne remontent pas sur la télécommande je trouve ça louche, mais ça peut venir de quoi ?

Merci de votre aide !
01 septembre 2021 à 20:05
forum consulter ce sujet Gainable Daikin qui ne tourne pas à fond sur le forum Climatisation

- Quand j'arrête l'installation à partir de la télécommande, la ventilation s'arrête. Quand je démarre, elle démarre toujours à la même vitesse, que j'estime être la vitesse maximale mais je n'en sais rien car je ne l'ai jamais vu tourner à une autre vitesse.

- "Impossible" : quand j'appuie sur le bouton pour régler la vitesse sur la télécommande filaire, j'ai un "not available" qui s'affiche, et donc aucun effet sur le ventilateur. Comme quand j'appuie sur le bouton de réglage de l'orientation des volets, "not available" mais ce qui est normal car sur un gainable pas de volet. Sur la doc du gainable je vois qu'il y a 3 vitesses disponibles, donc c'est pourquoi je me dis qu'il y a peut-être un réglage à faire pour dire à télécommande quel type de gainable est branché dessus ? Paramétrer est-ce que c'est un modèle à 3 vitesses ?
18 avril 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Réglage vitesse gainable Daikin impossible ou paramètre ? sur le forum Climatisation

Remise en marche terminée, ça fonctionne bien !
18 avril 2021 à 08:26
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai remis en route un gros gainable Daikin, tout semble bien fonctionner ça chauffe bien et fait du froid. lol
Mon seul souci est que le gainable semble toujours à fond, impossible de régler la vitesse de soufflerie sur la télécommande, j'ai un message "not available" ou un truc du genre affiché.

Unité intérieure Fdq125b7v3b
Unité extérieure Rzq125b7v3b
Télécommande filaire Daikin brc1d52
Est-ce un souci de réglage ? Une panne (c'est du matériel de récupération) ?

Merci de votre aide.
18 avril 2021 à 08:00
forum consulter ce sujet Réglage vitesse gainable Daikin impossible ou paramètre ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'essaie de remettre en fonctionnement un gainable DAIKIN RZQ125B7V3B, j'ai une télécommande filaire BRC1D52.
J'ai fait quelques tests, aucune erreur ne remonte sur la télécommande mais une LED clignote vert sur la carte électronique de l'unité extérieure.
Est-ce possible de voir ce que cela signifie sur la télécommande alors que celle-ci n'affiche pas d'erreur ?
Merci.
11 avril 2021 à 17:14
forum consulter ce sujet Gainable Daikin sans codes erreur avec télécommande BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bon, j'ai tout branché sauf les liaisons frigo, j'ai tout démarré, la télécommande fonctionne, le gainable souffle à fond on dirait, c'est déjà ça. lol
Je ne sais pas si j'ai précisé mais c'est un gainable DAIKIN RZQ125B7V3B
Quant au groupe extérieur, il a fait des cliquetis à divers endroits, sûrement des électrovannes.
Un seul des ventilateurs a commencé à tourner, celui du haut, celui du bas n'a pas tourné.
Le compresseur a commencé à tourner doucement, puis le ventilo et compresseurs se sont arrêtés.

Je n'ai pas de message d'erreur sur la télécommande, pourtant j'aurai cru que ça remontrait une erreur car la situation n'est pas normale, les liaisons frigo ne sont pas branchées, vannes de l'UE fermées.

La seule indication que j'ai c'est une led verte sur la platine de l'UE qui clignote vert.

Est-ce un comportement normal ? Est-ce possible de voir les codes d'erreur de l'unité extérieure avec la télécommande ? Car là je n'ai aucune erreur, elle m'affiche juste la température et je peux régler comme je veux le mode comme de si rien n'était.
Merci !
11 avril 2021 à 16:57
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

J'ai déjà acheté le matériel, à prix très bas car je n'ai aucune garantie que ça fonctionne.
Le vendeur m'a dit que ça fonctionnait quand il a démonté pour changement de mode de chauffage, mais une parole de vendeur reste une parole...

J'ai pris le risque d'acheter le matériel. Mais avant d'acheter 25 mètres de liaison frigo et de payer pour une mise en service, j'aimerai tester un minimum le matériel dans la mesure du possible.

Déjà tester que le compresseur est pas serré et que la clim démarre serait un bon début avant d'engager les frais suivants.
Merci.
11 avril 2021 à 12:37
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

Le vendeur me l'a fait fonctionner, il faisait un bruit normal et du froid sortait du ventilateur, elle fonctionnait normalement pour moi.
Il aurait fallu qu'il soit cassé dedans et que le fait de le coucher déplace cette pièce cassée ? Mystère.
11 avril 2021 à 09:11
forum consulter ce sujet PAC compresseur cassé au démarrage après transport ? sur le forum Climatisation

Je voulais dire sans relier les liaisons frigo, mais en reliant électriquement les unités bien entendu.
C'est surtout au niveau du compresseur, peut-il tourner si les vannes frigo sont fermées ?
11 avril 2021 à 09:02
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Est-ce possible de tester le groupe extérieur d'une PAC air/air Daikin sans brancher les liaisons frigorifiques ?
Le but est de savoir si le compresseur tourne et fonctionne avant de faire des frais pour faire l'installation.
C'est du matériel de récupération pour lequel je ne sais pas s'il fonctionne.

Je ne veux évidemment pas la faire tourner longtemps, mais est-ce que c'est possible de la faire tourner quelques secondes toutes les vannes du groupe extérieur fermées pour voir si le compresseur n'est pas serré ?

Désolé pour la question si c'est bête !
Merci.
10 avril 2021 à 20:38
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai récupéré une pompe à chaleur pour SPA qui fonctionnait, je l'ai vu tourner.
J'ai dû la transporter couchée.
Arrivé chez moi je l'ai laissée debout 2 semaines.

Au démarrage, le compresseur a tout de suite fait un bruit pas normal, après plus rien, mort ! Quand il tente de démarrer ça disjoncte, il doit être serré ...
C'est un compresseur scroll.

Je voudrai comprendre ce qui s'est passé car il a même pas tourné 3 secondes, ça a pété tout de suite, c'est trop tard, mais j'aime bien comprendre. Je pensais qu'en le laissant debout longtemps il n'y avait pas de risque.
Merci.
10 avril 2021 à 19:44
forum consulter ce sujet PAC compresseur cassé au démarrage après transport ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai récupéré un gainable Daikin d'occasion.
La personne qui l'a démonté m'a dit qu'elle avait suivi la procédure pour le démontage et qu'elle avait fait en sorte qu'il y ait le maximum de gaz dans le compresseur.

Je vais donc tout réinstaller, tirer au vide les liaisons frigorifiques puis ouvrir les vannes pour libérer le gaz contenu dans le compresseur, c'est ça ?

A ce moment là, comment savoir s'il y a assez de gaz ? Combien en rajouter ? Il faut faire au mano et obtenir une pression précise en fonctionnement ? Si oui combien ?

Merci de vos conseils.
02 avril 2021 à 14:01
forum consulter ce sujet Comment savoir s'il y a du gaz dans une climatisation ? sur le forum Climatisation