Membre inscrit BENJ77

BENJ77
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour,
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG

J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.

J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !

Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?

Merci pour vos retours.
12 octobre 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Stopper ventilation température de consigne atteinte sur le forum Climatisation