Profil du membre BENJ77
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit BENJ77 sur le forum Climatisation

a posté 1 message sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
12 octobre 2022 à 18:25