Profil du membre boudou
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit boudou

a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
OK je vais attendre pour voir l'évolution et après j'envisagerai de refaire l'enduit.
Encore merci pour vos conseils.
Bonne journée.
OK je vais attendre pour voir l'évolution et après j'envisagerai de refaire l'enduit.
Encore merci pour vos conseils.
Bonne journée.
20 avril 2017 à 07:11

Merci pour vos réponses.
Malheureusement le ravaleur est aux abonnés absents.
Le mur est orienté à l'ouest, le mur a été passé au karcher avant de faire l'enduit (peut-être pas assez bien ?)
et les taches ne sont qu'à un endroit.
Il me reste un peu d'enduit, je pensais enlever l'enduit aux endroits où il y a les taches au burin et reboucher.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci. Cordialement.
Malheureusement le ravaleur est aux abonnés absents.
Le mur est orienté à l'ouest, le mur a été passé au karcher avant de faire l'enduit (peut-être pas assez bien ?)
et les taches ne sont qu'à un endroit.
Il me reste un peu d'enduit, je pensais enlever l'enduit aux endroits où il y a les taches au burin et reboucher.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci. Cordialement.
19 avril 2017 à 10:02

Bonjour,
J'ai fait faire l'enduit extérieur de ma maison il y a un an.
Sur un seul mur il y a des taches grises qui sont apparues.
J'ai essayé de les enlever avec un karcher mais elles ne partent pas, elles sont incrustées dans l'enduit.
Savez-vous d'où provient le problème et comment supprimer ces taches ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fait faire l'enduit extérieur de ma maison il y a un an.
Sur un seul mur il y a des taches grises qui sont apparues.
J'ai essayé de les enlever avec un karcher mais elles ne partent pas, elles sont incrustées dans l'enduit.
Savez-vous d'où provient le problème et comment supprimer ces taches ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 avril 2017 à 11:15

Merci pour vos réponses
C'est un artisan qui a fait la MES, je l'ai contacté il va me faire un devis pour une nouvelle MES
C'est un Daikin et en tout il y a environ 25 m de tube.
Cordialement
Boudou
C'est un artisan qui a fait la MES, je l'ai contacté il va me faire un devis pour une nouvelle MES
C'est un Daikin et en tout il y a environ 25 m de tube.
Cordialement
Boudou
05 août 2015 à 19:26

Bonjour,
Je reviens vers vous après l'installation de mon triplit.
La mise en service a été faite hier et une UI ne produit pas de froid.
Ce matin j'ai vérifié les tuyaux (1/4 3/8) et je me suis aperçu que le gros tuyau est vrillé mais pas le petit.
Pensez-vous que j'aurais pu vrillé le gros tuyau et pas le petit ?
Je vous joins une photo.
Cordialement.Boudou
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous après l'installation de mon triplit.
La mise en service a été faite hier et une UI ne produit pas de froid.
Ce matin j'ai vérifié les tuyaux (1/4 3/8) et je me suis aperçu que le gros tuyau est vrillé mais pas le petit.
Pensez-vous que j'aurais pu vrillé le gros tuyau et pas le petit ?
Je vous joins une photo.
Cordialement.Boudou
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 août 2015 à 10:03

Bonjour,
J'ai finalement opté pour des tire-fonds de 12 de diamètre, ça tient super bien et c'est plus facile à mettre en œuvre que les scellements chimiques.
J'ai finalement opté pour des tire-fonds de 12 de diamètre, ça tient super bien et c'est plus facile à mettre en œuvre que les scellements chimiques.
29 juillet 2015 à 06:17

Merci pour votre réponse.
Je pense que je vais choisir le scellement chimique car 58Kg me parait beaucoup pour des chevilles crampon.
Cordialement. Boudou
Je pense que je vais choisir le scellement chimique car 58Kg me parait beaucoup pour des chevilles crampon.
Cordialement. Boudou
25 juillet 2015 à 05:48

Bonjour,
Je vous ai posé une question pour la section des câbles électriques et je vous remercie pour vos réponses.
J'ai une autre question concernant l'unité extérieure.
Elle pèse 58 kg et je dois la fixer dans du béton cellulaire, avec le support il y a 4 chevilles de dimensions 12x70.
Pensez-vous qu'elles suffiront pour ce poids ?
Existe-t-il d’autres solutions ? (je pensais aux scellements chimiques).
Cordialement. Boudou
Je vous ai posé une question pour la section des câbles électriques et je vous remercie pour vos réponses.
J'ai une autre question concernant l'unité extérieure.
Elle pèse 58 kg et je dois la fixer dans du béton cellulaire, avec le support il y a 4 chevilles de dimensions 12x70.
Pensez-vous qu'elles suffiront pour ce poids ?
Existe-t-il d’autres solutions ? (je pensais aux scellements chimiques).
Cordialement. Boudou
24 juillet 2015 à 09:25

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je vais donc acheter du 2.5mm².
Boudou
Je vais donc acheter du 2.5mm².
Boudou
22 juillet 2015 à 17:16

Bonjour,
Je vais installer une clim réversible Daikin Tri-split qui comprend une UE de 6800w, réf 3MXS68G avec trois UI : une de 1500w réf Ctxs15k, une autre de 2000w réf FTXS20k et une 3ème de 5000w réf FTXG50LW.
Ma question concerne l'alimentation de l'UE, un ami électricien me dit qu'il faut un 3G4mm² et l'artisan qui va faire la mise en service me dit qu'un 3G2.5mm² suffit.
Alors qu'en pensez-vous ?
Cordialement. boudou
Je vais installer une clim réversible Daikin Tri-split qui comprend une UE de 6800w, réf 3MXS68G avec trois UI : une de 1500w réf Ctxs15k, une autre de 2000w réf FTXS20k et une 3ème de 5000w réf FTXG50LW.
Ma question concerne l'alimentation de l'UE, un ami électricien me dit qu'il faut un 3G4mm² et l'artisan qui va faire la mise en service me dit qu'un 3G2.5mm² suffit.
Alors qu'en pensez-vous ?
Cordialement. boudou
22 juillet 2015 à 11:32
