Profil du membre brclim
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit brclim

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Mon problème venait d'une oxydation entre 2 soudures sur la carte électronique haute de l'UI.
Merci à tous pour votre aide.
Mon problème venait d'une oxydation entre 2 soudures sur la carte électronique haute de l'UI.
Merci à tous pour votre aide.
12 février 2014 à 16:40

Bonjour,
Je suis toujours à la recherche des valeurs des sondes UE de cette clim.
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis toujours à la recherche des valeurs des sondes UE de cette clim.
Merci à tous pour vos réponses.
10 février 2014 à 19:38

Bonsoir PL,
Merci de m'aider.
Je confirme les valeurs des sondes avec une température de 5,4°.
CN9 = 24,2
CN10 = 22,6
CN1 1= 1404
Vérifié la charge clim à l'arrêt (pas le choix ) avec un manifold BP/HP raccordé sur la BP.
Merci de m'aider.
Je confirme les valeurs des sondes avec une température de 5,4°.
CN9 = 24,2
CN10 = 22,6
CN1 1= 1404
Vérifié la charge clim à l'arrêt (pas le choix ) avec un manifold BP/HP raccordé sur la BP.
20 janvier 2014 à 18:19

Bonjour,
Pour répondre à AAC et PL la charge de gaz est correcte, mesures installation à l'arrêt uniquement (erreur sur carte électronique empêche le démarrage).
Si vous aviez les valeurs des sondes CN9, CN10 et CN11 pour vérification ce serait sympa.
Salutations.
Pour répondre à AAC et PL la charge de gaz est correcte, mesures installation à l'arrêt uniquement (erreur sur carte électronique empêche le démarrage).
Si vous aviez les valeurs des sondes CN9, CN10 et CN11 pour vérification ce serait sympa.
Salutations.
20 janvier 2014 à 12:22

Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé les 3 sondes de UE avec une t° extérieure de 6° :
CN9 = 24 K ambiant temp.sensor
CN10 = 23 K temp.sensor of heat
CN11 = 1,38 Mohm comp.temp.sensor
J'ai mis sous tension UE seule, 30 secondes après la led rouge de la carte électronique clignote cycle 5 éclats.
Salutations.
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé les 3 sondes de UE avec une t° extérieure de 6° :
CN9 = 24 K ambiant temp.sensor
CN10 = 23 K temp.sensor of heat
CN11 = 1,38 Mohm comp.temp.sensor
J'ai mis sous tension UE seule, 30 secondes après la led rouge de la carte électronique clignote cycle 5 éclats.
Salutations.
19 janvier 2014 à 15:09

Bonjour,
J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service.
J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge clignotante avec un cycle de 5 éclats sur grande carte électronique UE et led rouge fixe sur petite carte, j'ai aussi remplacé le power module par un neuf offert gracieusement, j'ai débranché plusieurs fois les sondes et j'ai toujours erreur E7 après 1" de la mise en service.
Merci pour votre aide car je suis un peu juste en électronique.
J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service.
J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge clignotante avec un cycle de 5 éclats sur grande carte électronique UE et led rouge fixe sur petite carte, j'ai aussi remplacé le power module par un neuf offert gracieusement, j'ai débranché plusieurs fois les sondes et j'ai toujours erreur E7 après 1" de la mise en service.
Merci pour votre aide car je suis un peu juste en électronique.
18 janvier 2014 à 00:15