FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre brclim

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit brclim sur le forum Climatisation

brclim
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Mon problème venait d'une oxydation entre 2 soudures sur la carte électronique haute de l'UI.
Merci à tous pour votre aide.
12 février 2014 à 16:40
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,

Je suis toujours à la recherche des valeurs des sondes UE de cette clim.
Merci à tous pour vos réponses.
10 février 2014 à 19:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Publicité

Bonsoir PL,

Merci de m'aider.
Je confirme les valeurs des sondes avec une température de 5,4°.
CN9 = 24,2
CN10 = 22,6
CN1 1= 1404
Vérifié la charge clim à l'arrêt (pas le choix ) avec un manifold BP/HP raccordé sur la BP.
20 janvier 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,

Pour répondre à AAC et PL la charge de gaz est correcte, mesures installation à l'arrêt uniquement (erreur sur carte électronique empêche le démarrage).
Si vous aviez les valeurs des sondes CN9, CN10 et CN11 pour vérification ce serait sympa.

Salutations.
20 janvier 2014 à 12:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé les 3 sondes de UE avec une t° extérieure de 6° :
CN9 = 24 K ambiant temp.sensor
CN10 = 23 K temp.sensor of heat
CN11 = 1,38 Mohm comp.temp.sensor

J'ai mis sous tension UE seule, 30 secondes après la led rouge de la carte électronique clignote cycle 5 éclats.
Salutations.
19 janvier 2014 à 15:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,

J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service.
J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge clignotante avec un cycle de 5 éclats sur grande carte électronique UE et led rouge fixe sur petite carte, j'ai aussi remplacé le power module par un neuf offert gracieusement, j'ai débranché plusieurs fois les sondes et j'ai toujours erreur E7 après 1" de la mise en service.
Merci pour votre aide car je suis un peu juste en électronique.
18 janvier 2014 à 00:15
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7