A toute fin utile, j'ai eu le même problème que vous sur une ERHQ016AAV3 de 2009.
La cause était une mauvaise connexion au niveau des cosses sur le bornier du compresseur (avec comme conséquence des pertes par effet joule et une détection erronée de surchauffe du compresseur).
L'erreur a définitivement disparu après resserrage de 2 de ces dernières.
Information donnée à la base par un professionnel, qui visait plutôt un connecteur initialement présent sur les PCB des altherma remplacé depuis par des bornes à vis.
A toute fin utile, j'ai eu le même problème que vous sur une ERHQ016AAV3 de 2009.
La cause était une mauvaise connexion au niveau des cosses sur le bornier du compresseur (avec comme conséquence des pertes par effet joule et une détection erronée de surchauffe du compresseur).
L'erreur a définitivement disparu après resserrage de 2 de ces dernières.
Information donnée à la base par un professionnel, qui visait plutôt un connecteur initialement présent sur les PCB des altherma remplacé depuis par des bornes à vis.