Bonjour à tous.

Suite et fin de l'histoire de ma panne sur Airton TCA 21I2HA/DVO, Albre37 a testé mes cartes IPM et OUTDOOR car le diagnostic ne permettait pas de définir laquelle était vraiment en cause.

C'est la Outdoor PCB qui avait les composants permettant la communication avec les unités intérieures HS.
(Mosfet + optocoupleur + Rescms).

Pour ce qui est de mon autre carte outdoor HS (panne de l'année dernière), c'était un petit condo céramique en court-circuit qui écroulait la petite alim à découpage de la carte.

Voilà, Ouf, OUF, OUF.

Grand Merci à Albre37 pour son aide et sa pédagogie.
Merci à Patrice, merci Cathars et PL.
17 septembre 2015 à 20:14
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Message destiné au responsable du forum.

Bonjour. Suite à nos divers échanges, ALBRE37 me propose ses coordonnées.
Pouvez-vous nous mettre en relation ?

Cordialement.
BUD27
08 septembre 2015 à 11:56
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour ALBRE37

Nouveaux essais ce matin comme vous me l'avez demandé.

Lorsque le cycle de test est terminé, (les différentes leds s’étant allumées, puis éteintes, les petites cliquetis de vannes ou autres petits bruits terminés). Le message SHAI reste affiché en permanence infiniment.

La Led LD2 verte du PCF s'éteint et E5 s'affiche sur la console intérieure qui a été sollicitée.
Si refait un essai sans solliciter de console, le cycle se fait de la manière totalement identique mais E5 ne s'affiche pas à l’intérieur.
Cordialement.
BUD27
08 septembre 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Bonjour ALBRE37

Je remets le 220 Volts après avoir débranché CN11 (le connecteur qui va sur l'IPM) et la Led LD01 verte qui est la carte outdoor Pcb, située sous le transfo de l'alim à découpage situé en bas à droite de la carte s'allume en continu.
Rien d'autre d'allumé sur cette carte.
Ce qui fait dire que l'alim n'est pas HS et la panne plus tenace que prévu.
En même temps, je me demande quelle était la signification de ce bref clignotement de LD02 rouge (prés de CN11 sur la carte outdoor), lors de mes premiers essais, comme un code erreur.

Cordialement.
Bud27
07 septembre 2015 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Bonjour ALBRE37
Suite à votre dernier message, j'ai fait divers essais sans succès.
Vous semblez avoir l'expérience sur Airton et divers cartes. Pouvons-nous prendre contact ?
Cordialement.
Bud 27
05 septembre 2015 à 14:07
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Bonjour ALBRE37.

J'ai fait l'essai que vous m'avez demandé et problème, car la led LD1 verte reste allumée (sur la carte outdoor PCB).
C'est d’ailleurs la seule chose qui s'allume sur cette carte.
Sur la carte IPM LD1 verte est allumée fixe et LD2 verte est éteinte.
Lorsque je rebranche tout normalement, cette led LD01 verte sur la carte outdoor est aussi allumée.
Voilà.
Je sais pas quoi dire d'autre ? Peut-être faire des mesures ?

Cordialement et Merci pour votre aide.
BUD27
02 septembre 2015 à 14:45
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Bonjour Cathars

Oui, c'est cet orage la cause ; la clim ne tournait pas, mais sous tension car je ne m'en sers qu'en chauffage et mon alimentation de ma Freebox a sauté aussi.
Il faudrait que j'installe une protection sur l'alimentation générale car j'ai aussi beaucoup de micro coupure EDF l’hiver.
Mais pour en revenir à la panne, j'ai contrôlé les enroulements du compresseur qui sont bons.
Les unités intérieures semblent fonctionner normalement.

Cordialement. Bud27
27 août 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous.

Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec cette même clim, les explications m'ont permis de cerner la panne et c'était la carte outdoor qui était en panne.
J'avais pu me fournir une clim bi split identique d'occasion mais avec la carte IPM HS.
Mais cette fois-ci les symptômes ne sont pas les mêmes et maintenant c'est surtout suite à l'orage que j'ai un défaut E05.
Mes fusibles sont bons. Pas de traces de composants endommagés.
J'ai fait des essais en installant mon autre carte PCF, mais les symptômes sont les mêmes.
Voici donc mes observations.
Lorsque je mets sous tension, les LED vertes LD1et LD2 s'allument fixe sur la carte IPM.
Les 2 leds rouge et verte du PCF sont allumées.
Sur la carte outdoor, LD1 rouge (la plus à droite sur la série de trois) s'allume Fixe et le mot SHAI s'affiche, puis un cliquetis se fait entendre.
Cela étant fait, la led LD2 (près du connecteur CN11) de la carte outdoor se met à clignoter rapidement environ 5 secondes et s'éteint.
Puis c'est au tour de la led LD1 verte de l'IPM de s’éteindre puis c'est la led LD1 rouge outdoor qui s’éteint et enfin E5 s'affiche sur les 2 unités intérieures.
Shai reste affiché sur la carte outdoor.
Voilà, le problème c'est de savoir si c'est la carte ipm ou outdoor qui est HS ou les deux.
La Led LD2 rouge qui clignote rapidement puis s'éteint près du CN11 est sûrement la réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance merci.
26 août 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum Climatisation