FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre CEDPERRY

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit CEDPERRY

CEDPERRY
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour Dom,

Pas de différence de rotation à la main entre les 2 ventilos.
Effectivement je ne me sens pas de faire la manipulation avec les 3 arcs de triomphe.

Connaissez-vous un moyen de vérifier ou tester le moteur des ventilos pour confirmer que c'est bien ça le problème ?
Cordialement. Cedric
23 décembre 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Je viens de redémarrer les 2 unités.
Les 2 ventilos se sont mis à tourner cette fois.
Mais le fusible changé a re-grillé et tout s'est coupé au bout de 15 secondes.
J'ai eu le temps de lire 2.96V sur le 3ème fil sur les 2 connecteurs.

Je vais rechanger le fusible dès que possible.
20 décembre 2015 à 14:32
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Publicité

Si je comprends bien je dois réaliser ces mesures avec les ventilos qui tournent ?
Donc UI et UE en route ?
20 décembre 2015 à 12:44
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Ça se complique.
Je vais essayer de trouver un multimètre à aiguille...
Admettons que j'en trouve un, pensez-vous que ce soit réparable ?
Je me demande si je vais pas devoir investir dans une nouvelle carte ?
Si oui, avez-vous des sites où je peux la trouver à un bon prix ?

Cordialement. Cedric
20 décembre 2015 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Effectivement je me suis fait avoir c'était bien des mv.
Alors que ce soit pour le rouge ou le noir le départ est à 123mv varie entre 4 et 8 V quand je tourne puis soit 123mv une fois arrêté mais des fois 15V.

Je viens quand même de voir une petite différence qui a peut être une grande importance. Le jaune me donne 134mv et le rouge 123mv...
19 décembre 2015 à 13:59
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Donc sur les 2 câbles basse tension j'ai 15V au premier fil environ 120 130 V au deuxième et 0.2 au 3ème.
Je peux affirmer que le rouge est celui du bas (qui ne tourne pas quand il faut).
La valeur du deuxième fil varie bien dès que je tourne le ventilo et pour les 2....
13 décembre 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Oui, les 2 ventilos tournent à un moment donné.
Je vais faire ces tests et reviens vers vous.

Encore merci.
Cordialement. Cedric.
13 décembre 2015 à 19:57
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Effectivement je me suis trompé pour le fusible la valeur était bien 0.00 et pas OL.

J'ai donc redémarré ma PAC en inversant les 2 connectiques basse tension des ventilo et celui du bas ne tourne toujours pas au démarrage mais par contre il tourne environ 10 secondes en même temps que l'autre avant l'arrêt de la PAC...
13 décembre 2015 à 10:07
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Une supposition :
Est-ce que je peux inverser les câbles jaune et rouge pour voir si c'est bien le même ventilo qui ne se déclenche pas.
Cela permettra je pense de savoir si ça vient du moteur ventilo ou des connectiques.

Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Donc les 2 ventilo tournent librement à l'arrêt, pas de bruit anormal.
Pour les mesures : fusible ok : OL en mode ohmmètre.
Pour les câbles rouge et jaune : OL pour les 2 en mode ohmmètre et 900mV en mode voltmètre pour les 2...
12 décembre 2015 à 09:42
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Donc je ne sais pas si le premier message est passé donc je reprends :
J'éteins puis rallume U.I et U.E se remet en route. Problème il n'y a qu'un ventilo sur 2 qui fonctionne.
Puis l'erreur P22 réapparaît sur l'U.I...
10 décembre 2015 à 18:46
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Rebonjour Dom,

J'arrive ce soir du boulot.
J'éteins ľU.I puis je la rallume.
Ľ U.E se met en route. 1 ventilo sur 2 fonctionne....
10 décembre 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Pensez-vous que si j'installe un ondulateur c'est une bonne idée ?
09 décembre 2015 à 11:01
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Oui je suis trop content.
J'espère que cela va tenir le plus longtemps possible.
Comment puis-je vous remercier ?
J'aimerais vous envoyer au moins une boîte de chocolat... comment peut-on faire ?
Oui, je suis rassuré pour mon fils... du coup on a eu très chaud cette nuit... plus habitué. biggrin
09 décembre 2015 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom,

Je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles (je ne chante pas trop quand même).
Je me suis servi du pont du fusible, en le coupant, pour y mettre le fusible qu'un collègue m'a prêté...
Ma PAC refonctionne !!!! Elle a tourné toute la nuit !!!!
J'ose espérer que ce n'était qu'un fusible grillé !!!!!
Qu'en pensez-vous ? Dois-je effectuer encore des tests pour savoir pourquoi il a grillé ?
A savoir que j'ai régulièrement des coupures de courant chez moi.
Je pense que nous sommes en bout ou fin de ligne... une raison peut-être ?

Même si ce n'est peut-être pas fini, je tiens à vous remercier pour toutes vos explications et temps passé avec moi. biggrin biggrin
09 décembre 2015 à 09:44
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Ok. Je ne me sens pas de faire le fusible gratis.
Est-ce que si je soude un fil 1.5 direct sur le fusible cramé cela peut marcher ?
07 décembre 2015 à 23:16
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Merci beaucoup de vos explications et de votre patience.
Je m’attelle à la tâche dès que possible et reviens vers vous.
06 décembre 2015 à 12:09
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

J'ai trouvé une petite lampe en 20W/12V. Est-ce que ça peut le faire pour le test ?
06 décembre 2015 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Effectivement la valeur que je vous ai donnée est bien en MV (V jaune multi).
Que l'on se comprenne bien (surtout moi).
Je refais la mesure du fusible.
Ma carte est démontée et je suis sur une table chez moi.
Multi sur le V jaune : environ 260 V Et 580 V en mesurant 2 minutes plus tard (Valeur qui varie tout le temps lors de la mesure).
Multi sur le sigle ohm blanc : 0L M.
Multi sur sigle genre wifi en jaune : 0L V.

Mesure du connecteur rouge toujours sur la table chez moi : en mode sigle ohm blanc : 8.16 M (Valeur qui grimpait non stop).
Sigle wifi jaune : 512 V.

Je m'excuse de mon vocabulaire pas très pro mais je comprends plus facilement comme ça.
Est-ce qu'il faut vraiment tout reconnecter sur la PAC sans mettre le jus pour faire ces mesures ?
05 décembre 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Merci pour ces précisions.
J'ai failli vous demander mais j'ai été sur YouTube me renseigner pour ne pas vous embêter avec mes questions de débutants...
Donc test des 2 bornes multi en test diodes = 0.00.
Test du fusible : rien du tout le multi me marque la valeur neutre OL et ne bouge pas d'un point. Test en V = 680 !!!
Toujours hors connexion de la carte bien sûr.
Je crois que ce fusible est HS...
05 décembre 2015 à 19:51
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci cathars pour toutes ces Infos.
Je me renseigne et reviens dire mes avancées sur le forum.
Merci encore !
13 février 2015 à 12:51
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Merci pour vos réponses. Savez-vous quel système je dois utiliser ? Je suis désolé mais je suis un peu novice.
Dois-je remplacer mon thermostat principal Sanyo ? Et si oui par lequel ?
J'ai été sur ce de et je ne trouve pas de plan explicatif pour cela...
12 février 2015 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Je pense peut-être avoir une piste.
J'ai vu sur un pdf (sur internet), sur biggrin une notice Ecoclim, qu'il existe des thermostats de cette même marque.
Il faudrait donc peut-être que je change mon thermostat principal Sanyo contre un Ecoclim qui pourrait alors contrôler le déclenchement de la PAC par les sondes de chaque télécommande ?
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a une installation tout en Ecoclim ?
12 février 2015 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

C'est une installation qui a 3 ans et demi. J'ai acheté ma maison avec ce système déjà installé.
Je pense qu'il y a forcément un souci, ce n'est pas logique de mettre des télécommandes pour régler la température de chaque pièce si la PAC ne se déclenche que par une sonde de température.
11 février 2015 à 23:59
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse.
Connaissez-vous le principe de fonctionnement pour les autres marques ?
Cela veut dire que mon installation est bien réalisée ? Je suis assez étonné de ce système car au final il est impossible d'avoir la température souhaitée dans les chambres, autant avoir les gaines sans télécommande écoclim à ce moment là....
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a un système similaire chez lui ? mad mad
11 février 2015 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour,

Si, je peux régler la température avec les télécommandes écoclim dans les chambres et le cellier et avec le terminal principal programmable de la pac dans le séjour.

Mais mon souci c'est qu'il fait toujours beaucoup plus chaud dans le séjour car la PAC ne se déclenche que quand la sonde de température du séjour détecte une température plus faible que celle demandée.
Alors que dans les chambres la PAC ne se déclenche pas si il fait plus froid que demandée.... l'air chaud est envoyé que quand la PAC est déclenchée par la sonde du séjour.
Ce que je souhaiterai c'est que la PAC se déclenche aussi quand la sonde de température des chambres détecte une température plus basse que celle demandée.
J'espère avoir été clair... biggrin
10 février 2015 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles.
J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier.
Pour le séjour, c'est le terminal principal qui régule la T°C, et c'est bien là où est mon problème, il m'est impossible, par exemple, d'avoir une chambre à 28°(c'est un exemple) et le séjour à 18°... !!!!
En effet, la pompe à chaleur ne se déclenche que quand la sonde du terminal principal se déclenche....
Je suis monté dans les combles et j'ai vu que les moteurs de l'écoclim ne sont installés que sur les gaines des chambres et cellier...
Quelqu'un aurait une solution ou un cas similaire SVP ?
Merci d'avance de vos réponses. cry
10 février 2015 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation