Bonjour,

Il chauffe et produit de la condensation là où il ne le faudrait pas, et du coup contact à la terre !!!! Débranchez-le !!!
Démontez-le et changez-le. Le choix est le radiateur ou la vie !!!!

Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:26
forum consulter ce sujet Radiateur à bain d'huile marque Pompéi qui fait disjoncter toute la maison sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cela peut être dû effectivement à la vanne de remplissage qui ne ferme pas correctement, si c'est ça et que vous venez à changer l'obligation maintenant est d'avoir un disconnecteur.... Ce n'est pas un conseil mais une obligation !

Sinon avez-vous la production d'eau chaude sur la chaudière, si oui de quelle manière ? Bain marie ou échangeur ?

Merci de vos apports.
Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:23
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW sur le forum Chauffage

Publicité

Rebonjour,

La même réponse que sur votre autre topic, il vous faut changer le corps + le moteur...
Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Recherche servomoteur Landis et Gyr STB1 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je pense que cela est dû à un entartrage !
Avez-vous un ballon ECS ?
Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox 4100 plus de débit eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Tous est démontable et pour un chauffagiste 1 h et le tour est joué, j'en ai remplacé des centaines sans jamais facturer plus...
Les V3V (vanne 3 voies) sont toutes les mêmes...

Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:12
forum consulter ce sujet Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le servomoteur lui est cher... Après le corps lui n'est pas cher !!!! Pas de gros travaux à prévoir !!!
1 heure, un déplacement, plus le matériel et c'est tout !!
Cordialement
14 janvier 2013 à 14:44
forum consulter ce sujet Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La fuite vient-elle d'un raccord ? Les raccords sont tous en dehors de la chaudière !

Par contre si l'eau vient de l’intérieur de la chaudière il se peut que ce soit le corps de chauffe et mis à part le remplacement, pas de solution.

Dans l'attente de plus de précisions.
Cordialement.
14 janvier 2013 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème fuite chaudière fioul De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le meilleur conseil c'est de rester en Chappée... Tous les chauffagistes la connaisse et les pièces ainsi que le SAV seront plus rapides... Après c'est sûr c'est plus cher mais la qualité a un prix !!! Et la tranquillité aussi !!

Cordialement.
14 janvier 2013 à 14:39
forum consulter ce sujet Que choisir entre plusieurs marques de chaudières sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il vous suffit de trouver une peinture émaillée spéciale pour réparation de radiateur.
Cordialement.
11 janvier 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème peinture avec un radiateur sèche-serviette sur le forum Chauffage

Bonjour,

Au vu de ce que vous décrivez il semblerait bien qu'il y ait une fuite en dalle, faites passer un chauffagiste pour qu'il passe avec une caméra thermique et il verra où se trouve la fuite.
Cordialement.
11 janvier 2013 à 08:03
forum consulter ce sujet Chute de pression chauffage Saunier Duval C24E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour commencer je pense qu'un simple désembouage du corps de chauffe ne suffit pas.
Il serait préférable de faire nettoyer toute votre installation. C'est plus qu'un conseil !!!
Ensuite pour les prix ça varie d'une région à une autre et de plus n'hésitez pas à faire faire plusieurs devis et surtout la méthode de nettoyage.
Préférez un nettoyage avec un produit désembouant plutôt qu'avec un compresseur (ça coûte moins cher mais ça ne sert à rien !). Cordialement.
10 janvier 2013 à 08:52
forum consulter ce sujet Prix désembouage corps de chauffe chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Faire vérifier le vase d'expansion est primordial !!!
Ensuite pour votre radiateur vérifier la qualité de votre eau de chauffage il se peut que votre réseau soit emboué.

Cordialement.
06 janvier 2013 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Deville CI23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous êtes de quelle région ?
Je pense qu'il vous faudrait une autre société... Préférer les artisans plutôt que les grosses sociétés où les employés n'ont rien à faire si ça marche ou non, un artisan se sentira responsable.
Pour votre problème il nous faut être devant votre chaudière.
Cordialement.
02 janvier 2013 à 05:12
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement sur le forum Chauffage

Bonjour, et bonne année.

Photo numéro 1 la vanne noire (la 2ème en partant de la droite) à ouvrir vers vous et vous retrouverez la pression.
Cordialement.
01 janvier 2013 à 09:04
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée luna 1.24 sur le forum Chauffage

Bonjour et bonne année !!!

Si vous avez un thermostat et des têtes thermostatiques ce n'est pas compatible !!!!
Il vous faut en enlever un des deux et surtout enlever au moins une tête thermostatique pour qu'il y ait toujours une circulation d'eau au démarrage de votre chaudière.

Cordialement.
01 janvier 2013 à 08:53
forum consulter ce sujet Radiateurs rez de chaussée ne chauffent pas assez comparés à l'étage sur le forum Chauffage

Bonjour,

J'aimerais savoir si la veilleuse s'allume ou non ?
Si non nettoyer l'anode à la toile émeri.
Coupez bien le courant avant toute intervention et si cela ne marche pas, faites venir un professionnel.

Cordialement.
Et bonne fin d'année !!!
31 décembre 2012 à 19:18
forum consulter ce sujet Gaz ne se lance plus sur chaudière De Dietrich F67110 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Un thermostat pour le plancher chauffant, hum pas vraiment l’idée du siècle...

Le RC 35 gère déjà les deux circuits indépendamment, vous devez avoir deux courbes de chauffe à régler.

Travailler sur loi d'eau pour le chauffage vous garantie une économie à condition que cela soit bien réglé et un confort incomparable !!!

Cordialement.
28 décembre 2012 à 04:58
forum consulter ce sujet Branchement chaudière Buderus avec RC 20 et module de commande RC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les tuyauteries ne sont pas gainées, c'est presque sûr et ça crée des bruits de dilatation, baisser la puissance de votre chaudière et ça atténuera le bruit.
Cordialement.
27 décembre 2012 à 11:04
forum consulter ce sujet Goutte à goutte dans la cloison derrière un radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Non c'est interdit, les réductions s'il y a lieu c'est dans l'autre sens du 200 vers 250 par exemple, mais pas de 250 vers 200.
Votre insert est calculé avec une sortie en 200, c'est que l'évacuation doit être au mini de 200, sinon de gros, voire très gros, soucis.

Cordialement.
27 décembre 2012 à 11:01
forum consulter ce sujet Insert sortie 200 boisseaux en 20X20 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il ne se trouve pas sur la chaudière, la vanne doit se trouver sur votre installation chauffage près du vase d'expansion.
Avec une photo je vous la trouve de suite.

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:58
forum consulter ce sujet Où se trouve le robinet pour rajouter de l'eau dans chaudière Chappée Luna sur le forum Chauffage

Bonjour,

Entartrage, tu es mon ennemi.

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:56
forum consulter ce sujet Faible débit eau chaude chaudière Radson multiconfort M28 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Entreprendre le nettoyage d'une chaudière n'est pas le meilleur moyen de pérenniser son installation, la preuve en est faite...
Bref votre vanne d'inversion bouge t-elle en continu ?

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:55
forum consulter ce sujet Circulation eau et température irrégulière radiateurs au départ chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,
Avez-vous nettoyé les anodes à la toile émeri ??? Ça fait des miracles.
Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:53
forum consulter ce sujet Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le module RC 35 se trouve où svp ???
S'il est sur la chaudière il vous suffit juste de le déplacer dans la pièce où vous voulez le thermostat et rebranchez-la, ou il est déjà branché.
Pas besoin d'un autre thermostat !

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement chaudière Buderus avec RC 20 et module de commande RC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il faudrait savoir où se trouve le tartre ? Géothermie et eau chaude sanitaire deux circuits bien distincts... donc ça doit être votre échangeur sanitaire où passe l'eau de chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire (ECS) qui doit être le problème.

Au bout de deux ans ça parait plus que douteux !!!!
Ensuite votre installation comporte-t-elle des filtres à tamis ou des pots à boue ?
Dans votre géothermie quelle est la protection en degrés du glycol ?

Vous êtes de quel région ? Si vous n'étiez pas loin je me ferais un plaisir de vous faire un diagnostic gratuit de votre installation.
Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:42
forum consulter ce sujet Quel système de détartrage pour chauffage par géothermie sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si c'est le seul radiateur qui n'est pas équipé de tête thermostatique, oui c'est normal, par contre pour le circulateur essayer de baisser sa vitesse si vous savez le faire et baisser le thermostat de la chaudière.

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:35
forum consulter ce sujet Radiateur marche tout le temps chaudière Combitherm GLX sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous essayé de mesurer la sonde sanitaire ?
Prendre un multimètre et vérifier, les valeurs que vous devez trouver se trouve normalement sur la doc de la chaudière.

Cordialement.
27 décembre 2012 à 10:33
forum consulter ce sujet Eau sanitaire trop chaude chaudière gaz Riello Domus 24 kW et Domus ATRB sur le forum Chauffage

Bonjour,

Bon diagnostic c'est fort possible que ce soit la vanne trois voies... Ou bien une thermistance.

Cordialement, et joyeux noël. !!!!
24 décembre 2012 à 08:15
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval déclenchement chauffage si puisage eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je pencherais bien pour un bon, même très bon, désembouage...
Ou bien un circulateur plus rapide.
Cordialement.
24 décembre 2012 à 08:13
forum consulter ce sujet Problème radiateurs en fonte ne chauffent qu'à moitié sur le forum Chauffage

Bonjour,
Franchement...
N'installez pas une chaudière gaz, en plus cela ne servirait à rien.
Ne faites même pas changer le compresseur ça coûte un bras et si ça se trouve ça le refera dans deux ou trois ans...

Les compétences de votre chauffagiste, je ne peux et ne veux pas la mettre en doute, moi aussi ça m'arrive de galérer comme tout chauffagiste...
Vous citez Stiebel ça c'est une PAC !!! J'en ai une moi aussi...la Rolls-Royce de la PAC... !!! Installée depuis plus de 7 ans et jamais un souci !!!
On ne s'improvise pas installateur de PAC, des études doivent être faites pour bien calibrer la PAC !
Et à première vue elles n'ont pas été faites pour votre maison... Encore un vendeur de crédit d'impôt qui est passé par là....
Bref les solutions.
Soit vous changez complétement de système et vous passez au gaz, ou alors vous changez de PAC en en mettant une qui tienne la route... Stiebel, Dimplex...
Je tiens à préciser que Mitsubishi, Daikin ou autre du même genre savent faire du froid mais le chaud ils ne le maitrisent pas du tout !!!!
Tiens, une petite question qui me vient à l'esprit, avez-vous un ballon tampon accouplé à votre PAC ?
Cordialement.
21 décembre 2012 à 11:42
forum consulter ce sujet Chauffagiste connaissant PAC Mitsubishi en Basse Normandie sur le forum Chauffage

OK. faites une chose.

Fermer tous les radiateurs, ensuite ouvrez un du rez de chaussée, le dernier de ligne de préférence, mettez votre chaudière en manuel au plus chaud.
Ouvrez la purge du radiateur ouvert.

Attendez de voir si l'eau devient chaude ou non n'hésitez pas à y rester longtemps, attention de regarder qu'il y a toujours de la pression à la chaudière pendant la manipulation.
Le but de la manœuvre est de faire sortir par la purge de l'eau chaude.
Dites-nous ce que cela donne, et nous verrons après pour les compléments.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 11:27
forum consulter ce sujet Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid sur le forum Chauffage

Bonjour,

Chaque radiateur possède un retour indépendant. Pour vérifier il suffit de regarder vos raccord RA-KE en partie basse, vous avez un bouchon à dévisser, ensuite vous y mettez une clé Allen (Clé 6 pans ) dedans, et vous dévissez (sens inverse des aiguilles d'une montre), il y a forcément un qui est fermé ou même plusieurs !!!

Voilà je pense que la solution est là.
Tenez-nous au courant... Merci.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 07:08
forum consulter ce sujet Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid sur le forum Chauffage

Bonjour,

Un conseil direct si votre vase au premier passage rendait déjà de l'eau il aurait dû être changé !!!
Maintenant on arrête tout et on fait changer le vase vite fait avant que la chaudière ou un radiateur ne pète...

P. S. : Ce n'est pas un message à prendre à la légère !!!
Cordialement.
21 décembre 2012 à 07:00
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière murale Franco Belge Idra sur le forum Chauffage

Bonjour,

Me répéter deux fois, passe encore mais trois... faudrait pas pousser.
Non ce n'est pas normal !!!
C'est que vous avez une consigne de température haute trop basse et une consigne température basse trop haute.
Ou bien que votre PAC produit mal le chaud et vos compresseurs vont claquer !
Voilà je vous ai donné tous les conseils sur mes messages d'avant.
Je vous laisse les gérer comme vous l'entendrez.

De bonnes fêtes.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 06:55
forum consulter ce sujet Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Non la PAC ne doit s'arrêter et se remettre en route de cette manière !!!
Si elle le fait ce n'est pas normal !!! Donc couper la PAC et mettez-vous en mode secours avec la chaudière.
Faites passer un frigoriste qui a les capacités à vérifier s'il n'y a pas de fuite sur le circuit frigorifique de votre PAC et sinon qu'il vérifie aussi le fonctionnement de la PAC... tant de chose à faire sur une PAC qu'on ne s'improvise pas dépanneur...

Pour ce qui est de la température d'eau oui il faut la remettre à 60° mais je ne suis pas devant votre installation...
Vous devriez avoir une courbe de chauffe. Pourriez-vous nous donner sa valeur.

Cordialement.
20 décembre 2012 à 15:14
forum consulter ce sujet Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le té de retour est-il bien ouvert au rez de chaussée ?

Cordialement.
20 décembre 2012 à 15:06
forum consulter ce sujet Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid sur le forum Chauffage

Bonjour.

Savez-vous si vous possédez un réducteur de débit au niveau de l'arrivée d'eau froide à la chaudière ?
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:25
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury primaxia se coupe au bout de quelques minutes sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si je comprends bien vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière gaz ? Interdit, si j'ai mal compris veuillez m'excuser.
Quant à votre souci je ne pense pas que la carte électronique soit à changer... je pencherais plus pour une vanne d'inversion défectueuse ou bien un réseau chauffage encrassé, donc désembouage (et non un rinçage smile) à prévoir.

Si vous avez la possibilité de sortir de l'eau du réseau chauffage et la mettre en photo sur le site, cela pourrait nous aider à y voir plus clair !

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour commencer votre PAC ne doit surtout pas se mettre en route et se couper tous les quarts d'heure !!! Le compresseur n'aime pas ça...
Ensuite vous dites être en relève de chaudière fioul donc la température de retour doit être à 60 car elle comprend la chaudière + la PAC.
en ce qui concerne la température, celle qui est affichée sur le thermostat, ne pouvez-vous pas la modifier ? N'y a-t-il pas un paramètre pour cela ?
Je pense que cette fameuse température doit être ajustée à la température réelle et après votre installation fonctionnera à merveille.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:17
forum consulter ce sujet Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pourriez-vous fermer tous les radiateurs sauf les deux qui font du bruit, la chaudière allumée bien sûr, et nous dire ce que cela fait. Si le son est amplifié ou diminué.
Le circulateur de la chaudière est sur quelle vitesse ? La vitesse est-elle gérée par la chaudière ?

Merci de vos réponses.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:10
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière problème bruit radiateurs situés à l'étage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je pense que ce genre de ressort pourrait se trouver dans une lampe torche longue...
Sinon faire une demande au fabricant du poêle... ça pourrait être l'idée du siècle (lol).
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:05
forum consulter ce sujet Perte ressort après démontage de pompe d'injection feu à pétrole sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les voyant rouges sur Frisquet sont liés à la pression soit basse, soit haute... donc diagnostic à distance, le vase d’expansion ne fait pas son boulot, soit il est dégonflé, soit il est plein d'eau et de détritus, donc à changer.
Cordialement.
18 décembre 2012 à 08:25
forum consulter ce sujet Brûleur en sécurité sur chaudière Frisquet hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre PAC est très certainement sous dimensionnée, je m'explique...
Les COP (coefficient de performance) sont calculés sur cette machine avec un appoint électrique... donc :

1) la résistance de la PAC est HS ou alors tout simplement à réarmer
2) la PAC n'est réellement pas assez puissante pour chauffer toute la maison, pour vérifier ce dernier point vous devez certainement avoir des pièces plus froides que les autres.

Donc vous fermez tous les radiateurs où les pièces sont les plus chaudes, vous laissez ouvert deux ou trois radiateurs des pièces froides et vous demandez une température plus forte que ce que vous voulez d'habitude.
Et vous constatez si vos pièces chauffent bien ou non.
Si oui c'est que la PAC est réellement sous dimensionnée.

Si tel est le cas vous devrez revoir soit l'isolation, soit changer de PAC.
Une petite question, qui a déterminé que le compresseur était HS ? Votre réparateur est-il frigoriste ?
Pour remplacer le compresseur il vous faut absolument un frigoriste !!!

Voilà pour un premier constat.

Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Cordialement.
18 décembre 2012 à 08:21
forum consulter ce sujet Chauffagiste connaissant PAC Mitsubishi en Basse Normandie sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le rinçage a t-il été fait avec un produit ? Boucle par boucle ?
Si à ces deux questions la réponse est non c'est que le rinçage est mal fait, rincer une fois en 15 ans ? Chapeau surtout quand on sait qu'un plancher se rince tous les 5 ans...

Avez-vous pensé à regarder le circulateur ?
Cordialement.
11 décembre 2012 à 00:36
forum consulter ce sujet Avis sur mon plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci de votre réponse... mais je persiste à dire qu'avec les infos que vous nous avez données je les ai rentrées dans mon logiciel de calcul et je persiste avec ma pente à 1.3 et non 1.5, ça ne descendrait la température que de 0.61degrés mais sur un an de fonctionnement sera rentable avec une consommation inférieure de 8%.
Après c'est vous qui voyez mais avec les lois qui vont sortir sur les taxes de gaz cela pourrait vous faire descendre de tranche.
Cordialement.
07 décembre 2012 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je ne sais pas si sur la votre nous pouvons le faire, mais normalement vous pouvez modifier la température en la remontant de 3 degrés, vous devriez avoir la même température sur les thermomètres et sur le thermostat d'ambiance, c'est ce que nous appelons "correction température ambiante", ça doit être dans les réglages installateur.
Je tiens à rajouter que la température lue sur la chaudière est la même que sur le TA puisque c'est le thermostat d'ambiance qui donne l'info à la chaudière.
Cordialement.
Tenez-nous au courant ça serait hyper sympa ! tongue
07 décembre 2012 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème température ambiante installation chauffage sur le forum Chauffage

Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que la pente est importante et bien sûr que le décalage doit être à +2 et non à +20.
06 décembre 2012 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Sur chaudière De Dietrich je ne suis pas sûr qu'il ne vous faille pas l'original... Sinon pour faire l'essai débrancher la chaudière !!! Attention c'est important !!!!
Retirez la jaquette de la chaudière, sur les côtés du tableau de bord vous avez deux vis à démonter, ensuite basculez le tableau vers l'avant.

Ensuite sur le côté gauche vous avez un emplacement avec marqué sonde.
Enlevez le cache plastique et vous verrez 3 connectiques bleues, la plus à droite est celle du thermostat, retirez la fiche et vissez vos deux fils, ensuite branchez votre thermostat et remettre la fiche à son emplacement.

Rallumer votre chaudière, le tour est joué si la chaudière accepte le thermostat.

Cordialement.
06 décembre 2012 à 19:11
forum consulter ce sujet Thermostat chaudière De Dietrich Naneo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous mettez la pente à 1.3 vous ferez circuler l'eau de chauffage moins chaude !
Quant à la parallèle elle ne servira que quand il y aura besoin d'une variation brutale de température extérieure.
Ceci dit la parallèle est là pour le confort et ne pas à avoir à jouer avec la chaudière à chaque fois.
Si vous la mettez à 0 et bien vous ressentirez des différences de température ce qui n'est pas agréable.
C'est important les réglages !!!

Cordialement.
06 décembre 2012 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le thermostat d'ambiance plus les têtes ne sont pas compatibles... C'est soit l'un, soit l'autre...
Le thermostat ne vous fera faire aucune économie, malheur à celui qui dit le contraire !!!!
Par contre si vous avez une pièce plus froide que les autres, retirez-lui la tête thermostatique de cette façon le circulateur ne forcera pas si tous les thermostatiques sont fermés.

Cordialement.
06 décembre 2012 à 18:55
forum consulter ce sujet Conseil utilisation thermostat d'ambiance avec chaudière Themaplus condens F25 sur le forum Chauffage