Bonsoir à tous.

Peut-on faire une tentative de déblocage d'un compresseur inverter en le branchant quelques secondes sur du triphasé 380 volts ?
De toutes façons, fichu pour fichu...
Merci pour vos réponses.
30 mai 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci Dom d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai refait les mesures de résistance du compresseur après avoir soigneusement mis à vif les connexions.
J'ai trouvé les mêmes valeurs sur les 3 enroulements : 1 ohm partout.
En mode chaud, le compresseur ne démarre pas plus qu'en mode froid.
Que faire ? Merci encore.
16 août 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous.

Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les cartes.
Résistances des enroulements compresseur 0,9 ohm 0,96 ohm 1,02 ohm.
Tension entre P et N 337 volts courant continu.
Résistance entre P et U 11,01 ohms entre V et P 11,27 ohms entre W et P 10,90 ohms.
Résistance entre U et N 12,69 ohms entre V et N 12,86 ohms entre W et N 12,81 ohms.
Ces mesures de résistances effectuées clim hors tension, compresseur débranché P et N débranchés.
La clim étant en demande de froid, aucune tension entre U, V, W.
Quelqu'un peut m'aider ? (je pense à Dom Aom).
Merci d'avance.
15 août 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur sur le forum Climatisation

Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les cartes.
Résistances des enroulements compresseur 0,9 ohm 0,96 ohm 1,02 ohm.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.
02 juillet 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déchiffrer les codes d'erreur climatisation Soonko SKE080DCI 4x3.
Merci d'avance pour les infos si elles existent.
28 juin 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3 sur le forum Climatisation