Profil du membre Chriss331
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Chriss331

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
La LED 304 clignote sûrement parce que je n'ai que 3 UI, branchées sur les LED301 302 303.
Les LED301 302 303 qui sont connectées aux UI sont éteintes, c'est normal ?
Dom, merci pour vos indications, un ami vient de me passer un multimètre, mais je ne vois pas ce que je dois tester, j'ai sûrement l'air d'un boulet mais là je suis pommé.
Je joins une photo de la carte, si vous pouviez me guider pour faire les tests ce serait sympa.
PL, vous me dites que le plus probable serait la carte UE, vous parlez de celle ou la LED clignote ?
Merci en tout cas à tous des réponses que vous m'avez déjà apportées.
Cordialement.
Chriss
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La LED 304 clignote sûrement parce que je n'ai que 3 UI, branchées sur les LED301 302 303.
Les LED301 302 303 qui sont connectées aux UI sont éteintes, c'est normal ?
Dom, merci pour vos indications, un ami vient de me passer un multimètre, mais je ne vois pas ce que je dois tester, j'ai sûrement l'air d'un boulet mais là je suis pommé.
Je joins une photo de la carte, si vous pouviez me guider pour faire les tests ce serait sympa.
PL, vous me dites que le plus probable serait la carte UE, vous parlez de celle ou la LED clignote ?
Merci en tout cas à tous des réponses que vous m'avez déjà apportées.
Cordialement.
Chriss
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 décembre 2016 à 16:09

Bonjour à tous,
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
Pour répondre à vos questions :
1) La LD304 clignote en vert sans discontinuer, j'ai arrêté de compter à 50.
2) J'ai démonté les splits et je n'ai trouvé aucun voyant d'allumé.
Pour ce qui est des mesures à faire j'avoue ne rien n'y connaître et j'ai un peu peur de faire cramer quelque chose.
Pour finir vous parlez de la carte de l'UE, mais il y a plusieurs cartes à l'intérieur.
Donc selon vous si une carte et HS cela devrait logiquement être celle où il y a les LD 301, 302, 303, 304 ?
Cette carte coûte un peu moins de 300 euros.
J'attends votre confirmation, merci encore de votre aide.
Chriss
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
Pour répondre à vos questions :
1) La LD304 clignote en vert sans discontinuer, j'ai arrêté de compter à 50.
2) J'ai démonté les splits et je n'ai trouvé aucun voyant d'allumé.
Pour ce qui est des mesures à faire j'avoue ne rien n'y connaître et j'ai un peu peur de faire cramer quelque chose.
Pour finir vous parlez de la carte de l'UE, mais il y a plusieurs cartes à l'intérieur.
Donc selon vous si une carte et HS cela devrait logiquement être celle où il y a les LD 301, 302, 303, 304 ?
Cette carte coûte un peu moins de 300 euros.
J'attends votre confirmation, merci encore de votre aide.
Chriss
05 décembre 2016 à 16:15

Bonjour à tous,
Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans.
Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque chambre.
Sur l'une des cartes électroniques, seul le voyant LD304 clignote en vert les 3 autres voyants sont éteints.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la panne et est-ce-que je dois changer une pièce du groupe extérieur.
Merci de vos réponses.
Chriss.
Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans.
Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque chambre.
Sur l'une des cartes électroniques, seul le voyant LD304 clignote en vert les 3 autres voyants sont éteints.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la panne et est-ce-que je dois changer une pièce du groupe extérieur.
Merci de vos réponses.
Chriss.
04 décembre 2016 à 13:03